PingGuoRen
PingGuoRen
Новичок

Регистрация: 23.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 79

09.08.2021 в 17:58:36

megrad, говорю же 40А на квартиру. Мощностей достаточно. Я по мощности ничего не нарушаю. А вот по кабелю судя по всему могу нарушить.

Что касается кондёров, то слив само собой в канализацию. Нынче УК за всем следят :)

Radio, я не из Питера, случайно город выбрал когда регался :) Вблизи Москвы живу. Этим летом +34 было. А что будет через год остаётся только гадать. В совокупности с тем, что кондёры будут стоять на крытом балконе (пусть и дующие в решётку), что является не самым лучшим решением (а другого не оставляет УК), то не всё так просто.

Serge3leo, спасибо за то, что правильно поняли мой вопрос. Это нынче редкость :) Остановился на 6мм2. Десятку гнуть тяжелее в коробке и дорогая она :)

MaSeVi, ну нет так нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

09.08.2021 в 18:12:43

PingGuoRen написал: Десятку гнуть тяжелее в коробке

В какой коробке?

PingGuoRen написал: дорогая она

Не дороже денег. Вы же один раз и практически на всю жизнь делаете, тем более, например тот же ЭлектроМПО может отрезки продавать с ооочень большой скидкой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.08.2021 в 10:45:43

PingGuoRen написал: А вот по кабелю судя по всему могу нарушить.

Это как?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.