RDmitry70
RDmitry70
Новичок

Регистрация: 10.08.2021

Томск

Сообщений: 17

11.08.2021 в 10:42:31

megrad, кондей, теплый пол,посудомой и т.д. не планируется Реле напряжения не будет. Электрика на балконе...только налобный фонарь. SH потому что дешевле, но и не самая бюджетная. S вроде уже промышленная серия. У меня квартира. SE Resi9 или ABB SH ? Ваш выбор?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2021 в 11:49:23

Тогда.

RDmitry70 написал: ABB SH

Кстати про холодильник - по правилам, при длительном отсутствии все электроприборы отключаются. Ведь на работе Вы отключаете всё когда уходите, а чем квартира отличается от офиса? Тем что ТБ не надо выполнять, так как всё своё не жалко. Вот вариант всё на дифах ссылка либо ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

11.08.2021 в 14:37:20

RDmitry70 написал: И совет давали всем, что его надо на отдельную неотключаемую линию?

И я где-то писал, что его надо юзать без дифзащиты? :popcorn Цитатку можно?

RDmitry70 написал: чтобы места больше не занимать, заменить на входе АВ на дифавтомат.

Если вы это сделаете, то у вас вся квартира будет ПОД ОДНИМ дифавтоматом. Все остальные узо-шмузо можно будет смело выкинуть, т.к. они внезапно потеряют смысл.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

11.08.2021 в 14:39:33

RDmitry70 написал: чтобы места больше не занимать, заменить на входе АВ на дифавтомат.

Если вы это сделаете, то у вас вся квартира будет ПОД ОДНИМ дифавтоматом. Все остальные узо-шмузо можно будет смело выкинуть, т.к. они внезапно потеряют смысл.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.08.2021 в 15:00:23

megrad написал: Ведь на работе Вы отключаете всё когда уходите,

Да, конечно. Всё отключаем из розеток. И сервера, и холодильники с лекарствами, и рабочие станции, используемые для доступа по RDP...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2021 в 15:34:05

AlexeyL написал: И сервера, и холодильники с лекарствами, и рабочие станции, используемые для доступа по RDP...

Вишь сколько условностей поставили... И всё без защиты УЗО видимо, чтоб не сработали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

RDmitry70
RDmitry70
Новичок

Регистрация: 10.08.2021

Томск

Сообщений: 17

17.08.2021 в 16:11:51

Переработал схему.Хочется получить итоговый рабочий вариант. Так лучше?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2021 в 17:16:44

RDmitry70, собирайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

RDmitry70
RDmitry70
Новичок

Регистрация: 10.08.2021

Томск

Сообщений: 17

17.08.2021 в 17:22:34

megrad, можно к входному автомату питание подключить снизу. Тогда его со всеми УЗО удобно подключить двухполюсной гребенной. Насколько это допустимо?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21800

17.08.2021 в 17:30:09

RDmitry70 написал: Так лучше?

Смотрите, у вас 12 отходящих линий. Это ровно по четыре линии под тремя узо, либо по три линии под четырьмя. У вас же есть и 3, и 4, и 2 линии под одним узо. Зачем делать так неровно? :a

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2021 в 17:30:59

RDmitry70 написал: Насколько это допустимо?

Зависит от конкретной модели АВ, какие то можно подключать, какие то нет. Но по Российским правилам питание подаётся на неподвижный контакт А это как правило верхний. Вам же не сдавать.