Аватар пользователя
timmi65

Местный

Регистрация: 05.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

09.04.2007 в 13:53:38

Уважаемые специалисты! Мастера, выполняющие комплексный ремонт в квартире, предлагают заменить металлические стояки отопления на ПП (Ekoplastik) с подводкой к радиатору (только в одной квартире, а не по всему стояку). Одновременно меняется и сам радиатор на алюминиевый Дом новый, панельный. А стоит соглашаться?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.04.2007 в 03:54:35

timmi65 написал : А стоит соглашаться?

Нет. Про коммунизм в отдельно взятой стране помните?Это такой же случай:)

0
Аватар пользователя
VIZIN

Местный

Регистрация: 29.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

10.04.2007 в 08:49:48

Представте вариант, что лет через пять будет происходить плановая чистка стояка, например с помощью электрогидроимпульсной установки, что будет с пластиковым стояком замененым на пластик только у Вас, те кто будет чисть уверены что чистят металл.

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

13.04.2007 в 15:28:33

vizin написал : чистка стояка, например с помощью электрогидроимпульсной установки

А что это такое? Можно подробнее или где почитать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111496

13.04.2007 в 15:37:45

timmi65 написал : предлагают заменить металлические стояки отопления на ПП

вы их не спрашивали: 1) зачем? для чего? 2) сколько стоит их работа по замене?

timmi65 написал : Одновременно меняется и сам радиатор на алюминиевый

А это зачем? Кстати какой именно радиатор? Тут товарищи писали что течет алюминий (если это именно алюминий) года так через два....

0
Аватар пользователя
VIZIN

Местный

Регистрация: 29.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

14.04.2007 в 18:57:18

Рыжий Тигра написал : А что это такое? Можно подробнее или где почитать?

Ну это просто очистка стояка, как правило холодной воды, от заростаний с помощью гидроудара из нутри. Делается подбор силы удара в зависимости от налета и стояк как новый в нутри нет заростаний. Правда лутше чистить каждые 5 лет, причем проверенно уже, если правильно все сделать то ничего не прорывает нет трешин в сварке, Чистили дом в Питере в компании Прагма там правда трубы разьедали железобактерии "мы так думаем" но стяки вычистили.

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

16.04.2007 в 19:53:54

vizin написал : очистка стояка, как правило холодной воды, от заростаний с помощью гидроудара из нутри.

Ага. Т.е. гидроудар вдоль открытого стояка, и без всякого "электро"? Что-то в этом есть. Но если стояк, не приведи господь, достаточно проржавел (как в "хрущёвках" начала 60-х годов) и от такой терапии вывернется наизнанку?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу