Сима170717
Сима170717
Новичок

Регистрация: 14.08.2021

Пермь

Сообщений: 13

15.08.2021 в 15:04:33

По кап.ремонту была замена отопительной системы из стальных труб на стальные трубы. Стояки делала одна бригада, подводки - другая. Подводки сделали криво, с заломами, с нарушением уклонов и т.д. Завтра придут переделывать, но боюсь, что стояки они переваривать не будут. Допустимо приварить новые подводки к отрезкам предыдущих подводок? Влияет ли количество вставок на трубе на её эксплуатацию? Подскажите, специалисты, по фото очень много видите проблем? По СНиПам я посмотрела, там и нарушение уклонов, нарушение радиуса гибки труб, несоблюдение допустимой овальности при гибке труб, не соответствие по уровню, растояние от стены..., а по жизни, что, действительно, нельзя допустить для нормальной работы отопительной системы. На последнем фото работа в подъезде, всё довольно аккуратно без перегибов трубы, хотя сказали, что та же бригада делала.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.08.2021 в 16:53:54

Сима170717, да Вы знаете, даже не ужас-ужас, а так, неаккуратненько. Радиатор на длинных отводах будет завоздушиваться, либо трубы поднимать, либо радиатор опускать. Термоголовку обязательно развернуть параллельно полу.

0
Сима170717
Сима170717
Новичок

Регистрация: 14.08.2021

Пермь

Сообщений: 13

15.08.2021 в 17:05:26

Mazayac, а подводки без замены стояка как лучше сделать? Оставить отрезки от предыдущих подводок и приварить новые? Да без замены стояка придется радиатор на длинных подводках опускать. Не захотели мастера делать в стене новые проходы, сказали это нормальная практика загнуть трубы.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.08.2021 в 03:35:38

Сима170717, тут сварщик должен решать, как ему переделывать.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12513

16.08.2021 в 05:45:11

На одном фото термоголовка расположена вертикально - это неправильно. Разверните в горизонтальное положение. На другом фото термоголовка расположена горизонтально - это правильно.

Сима170717 написал: это нормальная практика загнуть трубы

Если загнуты трубы без заломов - это нормально. Если мастера не могут загнуть без заломов, то это проблемы мастеров.

0

ИМХО (IMHO)

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11199

16.08.2021 в 10:31:32

Мастерам вероятно виднее, но как потребителю, то было бы неплохо обводную трубу отвода пропустить за трубой со стороны стены, что бы не выпирало в комнату и в будущем не мешало поставить предмет мебели или из штор что бы не выпирало это чудо юдо.

ADM05 написал: Если мастера не могут загнуть без заломов, то это проблемы мастеров.

Не совсем так, мастера пришёл и ушёл, а после этого ему фиолетого как там чего, так что проблема остаётся конечному потребителю...

0
Сима170717
Сима170717
Новичок

Регистрация: 14.08.2021

Пермь

Сообщений: 13

16.08.2021 в 19:14:19

Mazayac, Сварщик, конечно же, приварится к отрезкам. Но, я думаю, труба из вставок-заплат хуже, чем цельная.

0
Сима170717
Сима170717
Новичок

Регистрация: 14.08.2021

Пермь

Сообщений: 13

16.08.2021 в 19:24:17

ADM05, термоголовки хочу заменить на регулирующие (уже заказала), т.к. за шторами они могут работать не корректно. Завтра задам вопрос, почему так установили термоголовку. По поводу заломов не могу понять, почему в подъездах сделано ровно, аккуратно, а нам вот такое чудо-юдо. Вот так в подъезде.

0
Сима170717
Сима170717
Новичок

Регистрация: 14.08.2021

Пермь

Сообщений: 13

16.08.2021 в 19:30:43

ser000, попробую завтра у мастеров спросить, видела где-то на картинках такой вариант отвода трубы, но для этих мастеров, наверное, это будет совсем сложно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.08.2021 в 00:48:18

Сима170717, "Завтра задам вопрос, почему так установили термоголовку" - да потому что им насрать. Они понятия не имеют о том, как она должна стоять.

Есть термоголовки с выносными датчиками (вот, например) , рекомендую поставить вместо отказа от клапанов.

0
Сима170717
Сима170717
Новичок

Регистрация: 14.08.2021

Пермь

Сообщений: 13

18.08.2021 в 11:19:01

Mazayac, то, что им насрать я уже поняла. Вчера спросила, почему так установили, он в ответ молчит. Датчики дороговато, да и регулирующие клапаны уже заказала. Вчера срезали стояк, от которого идут длинные отводы, так в месте стыка отводов с трубой стояка диаметр заужен не меньше половины, в одном месте вообще щелочка. На вопрос по этому поводу опять ничего внятного не услышала, опять, типа, всё нормально. Зато главный инженер проекта орет, чтобы я не мешала им работать, что они все специалисты и лучше знают. Так я и не вмешивалась вначале...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу