19.08.2021 в 00:00:28
Доброго всем дня. Квартира, брежневка, последний этаж. Демонтирована стяжка, планируется замена труб отопления на полипропилен. Что хочется сделать: отрезать стальную трубу, которая приходит от соседа снизу, как можно ближе к плите, и сделать там переход на полипропилен, после этого пластиковую трубу сразу увести в стену. Чтобы все эти переходы получились ниже уровня пола. Хорошо было бы сделать эти соединения у соседа снизу, но так, к сожалению, не получается. Насколько я понимаю, такие соединения монолитить нельзя? Возможно ли сделать какой-то лючок для обслуживания этого соединения? Может есть готовые решения?
Спасибо
19.08.2021 в 01:31:49
Трубы отопления это ОДИ. Проводя работы по замене труб на непроектные, Вы себе подписываете приговор на оплату всех нижних этажей по протечкам, в течение всего срока службы дома. Сразу предупрежу -страховка там не спасает, от слова совсем.
19.08.2021 в 10:06:29
sanya1965, спасибо. Дело происходит в другой стране, не в России, у нас такой приговор подписан изначально. Ввиду тонкостей законодательства, ответственность за протечки в квартире по отоплению на жильце, независимо от того, менял он что-то или нет. Управляющая компания ответственна только за ХВС. Почему так, вопрос интересный, но это так
19.08.2021 в 11:16:13
Поскольку ремонт в грязной стадии, уведите стальную трубу в стену и в ней делайте переход. Организуя какие угодно лючки. Не добавляйте в стяжку лишние сущности. По сумме возни и затрат работа водопроводчика-сварщика выйдет дешевле, чем танцы по запрятыванию этой хитромудрии в пол.
19.08.2021 в 15:25:52
Лючки -это замечательно. Для осмотра. Но обслуживать... Возьмите парк ключей, и попробуйте в нем что-либо провернуть. ДО замоноличивания.
19.08.2021 в 16:05:08
sanya1965 написал: Лючки -это замечательно. Для осмотра. Но обслуживать... Возьмите парк ключей, и попробуйте в нем что-либо провернуть. ДО замоноличивания.
Зачем вы разрушаете веру людей в чудеса?
Для облегчения эксперимента можно посоветовать людям просто что-то скрутить руками в коробке из под обуви. ;)
19.08.2021 в 17:46:31
sanya1965 написал: Лючки -это замечательно. Для осмотра. Но обслуживать... Возьмите парк ключей, и попробуйте в нем что-либо провернуть. ДО замоноличивания.
sanya1965, вот и ответ. Лючок для кручения гаек на трубах сбоку и лючок для кручения соединения с торца - это два разных извращения. Если в первом случае еще можно подобраться, то во втором плакать и идти за перфоратором.
19.08.2021 в 19:33:33
Мишутк написал: Если в первом случае еще можно подобраться
Вы мало крутили гаек на стояках, там часто вдвоём с парой ктр №3 туго приходится. Это при полном доступе на уровне пояса-груди.
19.08.2021 в 23:06:59
AndyMirror написал:
Мишутк написал: Если в первом случае еще можно подобраться
Вы мало крутили гаек на стояках, там часто вдвоём с парой ктр №3 туго приходится. Это при полном доступе на уровне пояса-груди.
AndyMirror, у меня такая задница в сантехшкафу. ФГО с барашковой крышкой, не гайкой даже. И прикипела. Газовым не схватить. Забьется, весь узел демонтировать от американки до ближайшего проворачиваемого соединения. Не я ставил. Себе сам уже с учетом монтажа-демонтажа делал.
25.08.2021 в 19:49:44
AndyMirror, возите с собой ацетиленовую горелку с 6-мм шлангами достаточной до балкона двери длиной, 5-л пропановый баллончик с парой 10-л кислородных, а для охлаждающей струйной воды - пустую бутылку из-под жениного стеклоочистителя: водяной пар проникнет в любую щель, а раскалённая гайка, опущенная в воду, будет иметь диаметр чувствительно бо'льший, чем остывшая самостоятельно (проверено на "болгарочных" при снятии обрезков круга резаком).