SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.08.2021 в 17:02:54

Привет

При откручивании реле давления оно обломилось. Несколько вопросов:

1) что обломилось - часть РД или часть фитинга, куда оно было вкручено ? 2) что там была за резьба - левая или правая, гайка или штуцер ? 3) есть ли такие запчасти, т.е. прижимная крышка мембраны с выступающей резьбой или гайкой 4) могло ли обломиться от замерзания или же должно было порвать мембрану и всё ? РД откручивалось из-за подтекания, но мембрана по итогу оказалась целой. Подозреваю, что изначально закрутили со всей дури, но м. это я не так откручивал (вначале обстукивал, потом грел паяльником, потом коротким рожковым ключом сантиметров 15 бил несильно по другому аналогичному ключу, т.е. никаких рычагов и т.д.).

спасибо

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 753

24.08.2021 в 21:17:25

SergeyE, Насколько помню все газовые прибомбасы имеют ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ. РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ СОВЕТУЮ, КУПИТЕ НОВЫЙ. меньше будут проблем.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

24.08.2021 в 22:37:23

Под замену обе детали: и РД и тройник. Если не найти тройник с отводом под РД, ставится любой отвод и на него переходник под новое РД. Резьба у РД может быть разная как по диаметру так и по параметру ВР/НР. Везде обычная, правая. Так что сначала выбирается РД, потом под него переходник. Заморачиваться с восстановлением деталей можно только при наличии уймы свободного времени. Обычно с момента поломки РД до восстановления системы проходит время равное времени поездки в магазин.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.08.2021 в 02:07:08

Zubr56, Это на воде... Понимаю, что серая крышка Реле Давления выглядит похоже на редуктор давления газового балонна... Да и аббревиатура совпадает.

Мишутк, Пятерник стоит на полипропиленовых трубах; диаметр там то ли дюйм, то ли дюйм с четвертью - в общем не хотелось бы всё это демонтировать. Поэтому и интересует, есть ли какой-то обходной вариант.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.08.2021 в 02:09:51

Мишутк, Пятерник стоит на полипропиленовых трубах; диаметр там то ли дюйм, то ли дюйм с четвертью - в общем не хотелось бы всё это демонтировать. Поэтому и интересует, есть ли какой-то обходной вариант.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12284

25.08.2021 в 08:10:40

SergeyE написал: Zubr56, Это на воде... Понимаю, что серая крышка Реле Давления выглядит похоже на редуктор давления газового балонна... Да и аббревиатура совпадает.

Мишутк, Пятерник стоит на полипропиленовых трубах; диаметр там то ли дюйм, то ли дюйм с четвертью - в общем не хотелось бы всё это демонтировать. Поэтому и интересует, есть ли какой-то обходной вариант.

SergeyE, вам по-любому пятерник в тиски зажимать для попытки восстановить отверстие. Если обломилась часть РД, то в пятернике крутить экстрактором для правой резьбы. Мне кажется, пятерники с ВР под манометр/РД встречаются реже, мне никогда. Так что шанс есть.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

26.08.2021 в 21:40:23

Для замены нужно приобрести пятиходовой фитинг

Не дефицит вообще и стоит в районе 500-700 руб. И реле давления, лучше сразу с накидной гайкой

цена примерно такая же. Резьба там 1/4". На экзотике попадались другие резьбы вплоть до метрической, но моему, все давно на один стандарт перешли. А да, резьба правая.