01.09.2021 в 20:06:43
ВТБ! написал:
nevizov написал: А так энергетики подключили к счётчику
У Вас на выбор три варианта: 1) настаивать на подключении жилы PEN к шине PE; 2) использовать нейтраль после счётчика в качестве PEN; 3) делать TT.
ТТ - не самое удачная идея.
ВТБ!, так у меня по второму варианту и выполненно
01.09.2021 в 21:12:32
nevizov, крупное четкое фото ЩУ в раскрытом виде можете выложить?
01.09.2021 в 21:57:33
nevizov написал: . Повторное заземление сделали во дворе дома. С контура заземления в ЩР провод 1×6. В этом щите деление на PE и N. Всё верно электрики сделали, что нужно переделать?
неверно электрики сделали, в теме уже ответили нужно делить пен с ЩУ и заземлять его там же а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть качественные фото покажите, если не сложно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2021 в 22:35:30
ZooZoo написал:
nevizov написал: . Повторное заземление сделали во дворе дома. С контура заземления в ЩР провод 1×6. В этом щите деление на PE и N. Всё верно электрики сделали, что нужно переделать?
а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть
Вот прямо таки выкинуть?
01.09.2021 в 22:43:18
ZooZoo написал: а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть
Больше повторных заземлений: хороших и разных!
01.09.2021 в 22:46:29
СтранникXXI написал: а то заземление, что во дворе дома - выкинуть и забыть
Вот прямо таки выкинуть?
вкинуть в Землю, можно и так сказать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2021 в 22:49:01
ВТБ! написал: Больше повторных заземлений: хороших и разных!
а кто сказал, что оно (заземление) хорошее? разное - "да" :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.09.2021 в 04:09:09
ВТБ! написал:
nevizov написал: у меня по второму варианту и выполненно
Для первых двух вариантов требуется или деление в ЩУ, или замена кабеля на 4х10 (медь).
nevizov написал: нет
Тогда сечение, равное сечению фазного проводника. В случае замены на 4х10, тоже 10.
ВТБ!, извините, не пойму, зачем делить в щу, если пен подключен к счётчику и нет возле щу повторного заземления. Попытаться договориться с энергетиками, чтобы пен подключили к гзш можно, но ,то что у соседей тоже не через гзш, будет проблематично
02.09.2021 в 05:53:37
СтранникXXI написал: nevizov, крупное четкое фото ЩУ в раскрытом виде можете выложить?
СтранникXXI, Здравствуйте. Сегодня на стройку ехать нет времени. В моём щу всё просто: сип(3 фазы) - 3ф автомат - счётчик - 3ф автомат. сип пен провод- в счётчик. Кабель в дом 5×6 не подключён
02.09.2021 в 08:37:00
nevizov написал:
СтранникXXI написал: nevizov, крупное четкое фото ЩУ в раскрытом виде можете выложить?
СтранникXXI, Здравствуйте. Сегодня на стройку ехать нет времени. В моём щу всё просто: сип(3 фазы) - 3ф автомат - счётчик - 3ф автомат. сип пен провод- в счётчик. Кабель в дом 5×6 не подключён
nevizov, и Вам не хворать. В ЩУ у всех все не волшебно. Вопрос, насколько правильно сделано, и какой степени доработка требуется.
02.09.2021 в 08:41:18
nevizov написал: зачем делить в щу
Затем, что там есть PEN. Жила сечением 6 кв.мм совмещённым защитным и рабочим нулём уже не является - слишком тонкая.
nevizov написал: нет возле щу повторного заземления
Устроить. Или проложить линию от имеющегося заземлителя - сталью в земле, к примеру.
Или заменить кабель на 4х16 алюминием/4х10 медью и делить в ГРЩ.
02.09.2021 в 09:06:28
ВТБ! написал:
nevizov написал: зачем делить в щу
Затем, что там есть PEN. Жила сечением 6 кв.мм совмещённым защитным и рабочим нулём уже не является - слишком тонкая.
nevizov написал: нет возле щу повторного заземления
Устроить. Или проложить линию от имеющегося заземлителя - сталью в земле, к примеру.
Или заменить кабель на 4х16 алюминием/4х10 медью и делить в ГРЩ.
ВТБ!, заменить кабель не получится. 50 метров до дома в земле
02.09.2021 в 09:11:47
ВТБ, спасибо. А как аргументировать требование к электрикам переделать их работу. Выбрал этих спецов по рекомендациям. Они предоставили акт о замере сопротивления...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу