04.09.2021 в 16:26:34
nevizov написал: то можно было бы и не делать повтор у ЩУ. Так?
чем больше по пути заземлений - тем меньше последствия всяческих аварий (заземление у ЩУ, да хоть хорошая забитая шпилька или уголок уже хорошо)
04.09.2021 в 16:29:12
ВТБ! написал: Сколько ж/б опор на линии после вашей? И на всех повторное заземление?
скромно напомню про разрядники...
04.09.2021 в 18:56:22
Словом, опасность тяжёлых последствий при обрыве нуля теоретически существует. Но практически на новой линии событие весьма маловероятное, а возгорание из-за перегрева жилы PE в составе кабеля 5х6 - и вовсе невероятное.
04.09.2021 в 22:02:37
ВТБ! написал: Но практически на новой линии событие весьма маловероятное,
Система СИП рассчитана так, что кабель порвет крепления, но не порвется сам. Когда был ураган в Москве, наблюдал это в живую у своего дома - на линию освещения метров 100 упало несколько деревьев, линия просто легла на землю, позже ее повесили обратно на свое место.
07.09.2021 в 06:33:33
ВТБ! написал: Словом, опасность тяжёлых последствий при обрыве нуля теоретически существует. Но практически на новой линии событие весьма маловероятное, а возгорание из-за перегрева жилы PE в составе кабеля 5х6 - и вовсе невероятное.
ВТБ!, А в трансформатор пен отвалится, отгореть не может? У меня тоже новая линия, новая ТП. И деревьев по пути нет, если только машиной сип порвать)
07.09.2021 в 08:58:12
Boriso написал: А в трансформатор пен отвалится, отгореть не может?
Допустим, всё-таки отгорел. Какой потенциал из-за асимметрии нагрузки появится на PEN с десятками повторных заземлений? Самое большее десятки вольт - в пике.
И какой ток будет в проводнике PE от заземлителя у опоры до заземлителя у дома? Единицы ампер в пике, доли ампера в среднем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу