юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

04.09.2021 в 16:26:34

nevizov написал: то можно было бы и не делать повтор у ЩУ. Так?

чем больше по пути заземлений - тем меньше последствия всяческих аварий (заземление у ЩУ, да хоть хорошая забитая шпилька или уголок уже хорошо)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116643

04.09.2021 в 16:29:12

ВТБ! написал: Сколько ж/б опор на линии после вашей? И на всех повторное заземление?

скромно напомню про разрядники...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

04.09.2021 в 18:56:22

Словом, опасность тяжёлых последствий при обрыве нуля теоретически существует. Но практически на новой линии событие весьма маловероятное, а возгорание из-за перегрева жилы PE в составе кабеля 5х6 - и вовсе невероятное.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116643

04.09.2021 в 22:02:37

ВТБ! написал: Но практически на новой линии событие весьма маловероятное,

Система СИП рассчитана так, что кабель порвет крепления, но не порвется сам. Когда был ураган в Москве, наблюдал это в живую у своего дома - на линию освещения метров 100 упало несколько деревьев, линия просто легла на землю, позже ее повесили обратно на свое место.

0
Boriso
Boriso
Новичок

Регистрация: 08.05.2017

Иркутск

Сообщений: 96

07.09.2021 в 06:33:33

ВТБ! написал: Словом, опасность тяжёлых последствий при обрыве нуля теоретически существует. Но практически на новой линии событие весьма маловероятное, а возгорание из-за перегрева жилы PE в составе кабеля 5х6 - и вовсе невероятное.

ВТБ!, А в трансформатор пен отвалится, отгореть не может? У меня тоже новая линия, новая ТП. И деревьев по пути нет, если только машиной сип порвать)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

07.09.2021 в 08:58:12

Boriso написал: А в трансформатор пен отвалится, отгореть не может?

Допустим, всё-таки отгорел. Какой потенциал из-за асимметрии нагрузки появится на PEN с десятками повторных заземлений? Самое большее десятки вольт - в пике.

И какой ток будет в проводнике PE от заземлителя у опоры до заземлителя у дома? Единицы ампер в пике, доли ампера в среднем.