03.09.2021 в 20:24:16
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: Вы предлагаете протащить заземляющий проводник вверх по опоре и прицепить его к арматуре?
Я имею ввиду, что PEN уже прицеплен там к этой арматуре, если я правильно разглядел фото. Понятно, что PEN - это не совсем заземляющий проводник, но трактовать нормы не возьмусь.
Теоретически как бы да. Однако, это соединение ТС недоступно, и контролировать его состояние он не сможет. Я бы вбил свой заземлитель. От греха.
03.09.2021 в 20:39:42
СтранникXXI написал: Я бы вбил свой заземлитель.
Тем более, если менять бокс на стальной.
04.09.2021 в 04:29:30
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: Я бы вбил свой заземлитель.
Тем более, если менять бокс на стальной.
ВТБ!, И всё же, есть требование делать повторное заземление только у ШУ? Существующее заземление у дома отвечает всем требованиям по замерам .Понятно,что при наличии заземления возле ЩУ,от заземления у дома хуже не будет. Но и при наличии заземления только у ЩУ, всех бы всё устраивало, т.е. проделана работа не то что бестолковая, а которую можно было и не делать
04.09.2021 в 04:45:03
Правильно я понял, что при аварии на линии, обрыв пен, при отсутствии повторного заземления возле щу, ток пойдёт по ре проводу до заземлителя у дома? В моём случае сечение этого провода 6 кв.мм. По требованиям нужно 10 кв.мм. по меди. Если бы была десятка, то можно было бы и не делать повтор у ЩУ. Так? Юра.Т предлагал объеденить ре и N в ЩУ, а деление сделать в щите дома
04.09.2021 в 09:55:18
nevizov написал: ток пойдёт по ре проводу до заземлителя у дома
Сопротивление этого заземлителя? Сколько ж/б опор на линии после вашей? И на всех повторное заземление? Сколь часто происходит обрыв нулевого проводника СИП без обрыва всей линии?
04.09.2021 в 09:59:50
nevizov написал: Но и при наличии заземления только у ЩУ, всех бы всё устраивало, т.е. проделана работа не то что бестолковая, а которую можно было и не делать
Совершенно верно - всех, кроме владельца дома. Если на продажу - можно было бы спихнуть.
А если себе - работа крайне полезная.
Заземление у опоры - это вопрос безопасности. Ящик стальной.
04.09.2021 в 16:26:34
nevizov написал: то можно было бы и не делать повтор у ЩУ. Так?
чем больше по пути заземлений - тем меньше последствия всяческих аварий (заземление у ЩУ, да хоть хорошая забитая шпилька или уголок уже хорошо)
04.09.2021 в 16:29:12
ВТБ! написал: Сколько ж/б опор на линии после вашей? И на всех повторное заземление?
скромно напомню про разрядники...
04.09.2021 в 18:56:22
Словом, опасность тяжёлых последствий при обрыве нуля теоретически существует. Но практически на новой линии событие весьма маловероятное, а возгорание из-за перегрева жилы PE в составе кабеля 5х6 - и вовсе невероятное.
04.09.2021 в 22:02:37
ВТБ! написал: Но практически на новой линии событие весьма маловероятное,
Система СИП рассчитана так, что кабель порвет крепления, но не порвется сам. Когда был ураган в Москве, наблюдал это в живую у своего дома - на линию освещения метров 100 упало несколько деревьев, линия просто легла на землю, позже ее повесили обратно на свое место.
07.09.2021 в 06:33:33
ВТБ! написал: Словом, опасность тяжёлых последствий при обрыве нуля теоретически существует. Но практически на новой линии событие весьма маловероятное, а возгорание из-за перегрева жилы PE в составе кабеля 5х6 - и вовсе невероятное.
ВТБ!, А в трансформатор пен отвалится, отгореть не может? У меня тоже новая линия, новая ТП. И деревьев по пути нет, если только машиной сип порвать)
07.09.2021 в 08:58:12
Boriso написал: А в трансформатор пен отвалится, отгореть не может?
Допустим, всё-таки отгорел. Какой потенциал из-за асимметрии нагрузки появится на PEN с десятками повторных заземлений? Самое большее десятки вольт - в пике.
И какой ток будет в проводнике PE от заземлителя у опоры до заземлителя у дома? Единицы ампер в пике, доли ампера в среднем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу