Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2005 в 18:26:18

Представьте: 3 этаж 5-этажного дома, давление в трубе отопления 8 атмосфер

сантехние предлагает:
1.отрезать все радиаторы отопления в моей квартире 2.подсоединить к подаче отопления у соседа снизу (труба черная 20) металлопласт диам. 20 через фитинг

  1. сделать из металлопласта змеевик (теплый пол), длиной метров 30
  2. по штробе в стене уйти к соседу сверху , где и сделать переход опять на металл

Можно из стояка отопления сделать змеевик? Упадет ли давление так, что не будет доходить до верхних этажей?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

21.12.2005 в 18:35:09

Нельзя. Упадет не давление, а температура носителя - пойдут жалобы. За ними пойдут проверки - ваша самодеятельность вскроется и обернется для вас огроменным штрафом с восстановлением прежней трассы. А если соседи попадуться буйные, то еще и по репе за такие дела настучат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

21.12.2005 в 18:38:49

МП на 8 атмосфер я бы поостерегся. Как регулировать, если жарко будет - пол ковром накрывать :D Нет батареи под окном - стекла будут потеть.

  • то что сказал DMC,

Вам предлагают какое-то "пацанское" непродуманное решение...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу