Господа специалисты, нужна ваша консультация. Вводная: на одном отводе стоит две инсталляции (в смежных санузлах), первая - на расстоянии ~40 см от стояка, вторая - на расстоянии ~180-200 см. Проблема заключается в том, что отвод расположен горизонтально, отчего, поговаривают, канализация периодически засорялась. Все это, как водится, скрыто за кафелем. Я готова разобрать обшитый плиткой короб в дальнем от стояка санузле, но вот разбирать оба короба, чтобы получить доступ ко всей трассе, пока не представляется возможным. Соответственно вопрос: а можно ли придать лежаку нужный угол наклона, получив доступ только к дальнему от стояка его концу?
16.09.2021 в 07:40:26
Helene написал: Проблема заключается в том, что отвод расположен горизонтально,
Какой отвод? Если от стояка имеется в виду, то это правильно и на засорю не влияет.
Helene написал: поговаривают, канализация периодически засорялась
Только что купили эту квартиру? Ещё лично не вкусили этой горечи?
Helene написал: Соответственно вопрос: а можно ли придать лежаку нужный угол наклона, получив доступ только к дальнему от стояка его концу?
Скорее всего нет. Но сначала надо понять-как устроена вся трасса и отводы на сантехприборы.
17.09.2021 в 06:05:02
Inter написал: Какой отвод? Если от стояка имеется в виду, то это правильно и на засорю не влияет.
А как же СНИП, предписывающий 2 см на м.п. для 110 трубы?
Inter написал: Но сначала надо понять-как устроена вся трасса и отводы на сантехприборы.
По пути только стиральная машина, подсоединенная через прямой тройник. Ближний от стояка унитаз скорее всего тоже через прямой. Собственно и вопрос: допустит ли прямой тройник вертикальное движение на 1-2 см?
17.09.2021 в 06:59:35
Соответственно вопрос: а можно ли придать лежаку нужный угол наклона, получив доступ только к дальнему от стояка его концу?
Если лежак замурован то нельзя. если болтается, то можно подложить под дальний конец что нубудь дабы его поднять В дальнем санузле желательно сделать отвод или ревизию для чистки, и переодически чистить
17.09.2021 в 07:18:34
Helene написал: Inter написал: Какой отвод? Если от стояка имеется в виду, то это правильно и на засорю не влияет.
А как же СНИП, предписывающий 2 см на м.п. для 110 трубы?
Ещё раз-что подразумевается под словом отвод? А по нынешним нормам, уклон для 110ой трубы-1см/м. И по жизни тоже.
Helene написал: По пути только стиральная машина, подсоединенная через прямой тройник.
Плохо, конечно, но проблема в другом.
Helene написал: Ближний от стояка унитаз скорее всего тоже через прямой.
Ну тогда там и надо разбирать
Helene написал: допустит ли прямой тройник вертикальное движение на 1-2 см?
Когда слив с унитаза упрется в Т-образный перекресток прямого тройника, а сверху его будет подпирать его же продолжение... в этот момент, он (слив) не будет в курсах о том, что ему надо течь в одну из сторон, т.к. именно там находится стояк. Он не обладает не провидением, ни сверхскоростными измерительными приборами, с помощью которых можно определить уклон в 1-2см и принять решение течь в одну сторону. Он просто подчиняется законам природы-тройник заполнился полностью и появилось давление со стороны вновь поступающей воды из унитаза. Под воздействием давления, слив раздвоится-потечёт в обе стороны...потом с одной стороны достигнет стояка и обрушится в него. Позднее прекратится подпор слива из унитаза, вода ушедшая в другую сторону, тоже потечет в сторону стояка. Но те продукты жизни-деятельности, которые пришли в эту ветку вместе с ней ранее-они в основном там и останутся-нет уже теперь ни давления, ни инерции-чтобы им, вместе с лениво утекающей водой, уйти в стояк. Будут потихоньку присыхать к стенкам лежака, и обрастать своими собратьями. Вот так и образуются засоры, даже если уклон сделан правильно. А если не правильно, или вовсе контруклон-то совсем беда.
Отдельно, обратите внимание-на сколько поднялся уровень воды слева.
17.09.2021 в 07:21:38
Aтос написал: Если лежак замурован то нельзя. если болтается, то можно подложить под дальний конец что нубудь дабы его поднять
Лежак не замурован, и подложить что-то под дальний конец труда не составит. Но не создаст ли это излишнего напряжения (и вызванного им проблем) на ближних к стояку участках?
17.09.2021 в 07:33:31
Helene написал: Лежак не замурован, и подложить что-то под дальний конец труда не составит
Просто не обращайте внимания на это управдома. Он ни черта не смыслит, но пытается соваться куда не следует. Задирать край лежака нельзя-уклон должен быть именно 1см/м... при большом уклоне-вода улетает в стояк, а лепестки роз остаются в лежаке. Это не говоря об увеличении высоты унитаза ещё. И никакие ревизии не нужны, когда канализация смонтирована правильно. Например
17.09.2021 в 07:39:35
Inter, спасибо, я поняла
17.09.2021 в 17:24:24
А по нынешним нормам, уклон для 110ой трубы-1см/м. И по жизни тоже.
Пункт 18.2 Для трубы 110 мм уклон 0.02 (2см на метр) Пункт 18.3 не более 0.15 (15 см на метр).
Некоторые готовы выдумать что угодно лишь бы казаться умнее чем они есть
17.09.2021 в 17:56:21
Если труба закреплена промежуточными креплениями, то изменить угол не разбирая короб не получится. Если есть возможность глянуть в короб - проверьте наличие промежуточных креплений.
17.09.2021 в 18:01:57
Aтос, циферка 85, в конце, говорит о том, что это документ от 1985 года. Довожу до сведения-нынче 2021 год. Поищите действующий на сегодняшний день СНиП, который отвечает современным реалиям (трубы теперь гладкие пластиковые, а не чугунные) и зарубите себе на носу
Aтос написал: Некоторые готовы выдумать что угодно лишь бы казаться умнее чем они есть
Знаете, меня поражает упорство, с которым некоторые, выставляют на показ свой идиотизм.
17.09.2021 в 19:26:44
Коллега, документ на котрый вы ссылаетесь
Своды правил разрабатываются в случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов или к объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.
.
Довожу до сведения-нынче 2021 год.
Спасибо вы очень любезны
17.09.2021 в 19:49:54
Aтос написал: Коллега
тамбовский волк тебе коллега, просил ведь по-хорошему прекратить оскорбления.
17.09.2021 в 19:54:53
Кстати Свод правил на которые вы ссылались Устарел А вот СНиП 2.04.01-85 действует до сих пор
17.09.2021 в 20:19:26
Aтос, Тупить прекращай. Вот что я написал
Inter написал: Поищите действующий на сегодняшний день СНиП, который отвечает современным реалиям (трубы теперь гладкие пластиковые, а не чугунные)
Ну да, надо было написать СП... Но я ни на что не ссылался-вставил имеющийся в компе скрин, из которого адресату надо было прочитать фразу, подчеркнутую зеленым. И так, на всякий случай-в самой последней версии СП-требования к уклону также 1/d. И смысл фразы тот же что и ранее, хоть и заменили несколько букв на другие.