20.09.2021 в 15:13:45
Добрый день! Имеется новостройка с маленьким санузлом, в который нужно поставить инсталляцию. при использовании стандартного косого тройника на 110 исталляция получается высоко. если опускать переходами- то сильно отодвигается от стояка- тем самым крадя пространство. Возник вопрос, можно ли развести систему через вот такой тройник...пока это единственный вариант что приходит в голову после копания кучи аналогичных тем. Подозреваю что нельзя, но все же вдруг.
20.09.2021 в 16:56:24
Inter, ну как бы испытателем быть не очень хочется. Просто вдруг кто-то так уже делал, вот что я хотел узнать.
20.09.2021 в 17:34:28
KeksOO7 написал: вдруг кто-то так уже делал, вот что я хотел узнать.
Видео посмотрели? На скрине из него, я обратил внимание
Inter написал: на сколько поднялся уровень воды слева
Т.е., часть слива из унитаза, может сквозь сифон ванны вылезти наружу-если ванна близко. Или хотя бы добраться до гидрозатвора и остаться там, пока ванной не воспользуетесь. Если между унитазом и ванной есть умывальник, то ситуация несколько смягчается.
20.09.2021 в 18:48:02
Inter, да, между унитазом и ванной есть умывальник, если-б не его наличие, инсталляцию можно было бы отодвинуть от стояка дальше и было бы проще. Получается будет булькать в умывальник...нехорошо.
20.09.2021 в 19:09:30
Inter, ну судя по видео. Получается де.мо из унитаза будет в противоход частично заходить в 50 трубу. Суть в том, что на всем форуме я не нашел темы, где люди бы сделали так же. Хотя тем с проблемами высоты установки инсталляций очень много.
20.09.2021 в 20:08:21
KeksOO7, в сотнях квартир сделано не по фэншую и живут люди, не парятся. Они даже не знают об этой проблеме.
21.09.2021 в 11:31:20
от данной идеи похоже придется отказаться, ввиду того, что отвод 50 трубы у этого тройника находится по центру оси 110 диаметра, из-за чего вывод 50 канализации получится слишком высоко...думаю дальше как максимально опустить инсталяшку, но уже почти смирился, что не получится и будет где то на высоте 44-45...
21.09.2021 в 13:37:01
KeksOO7, добавить ещё один тройник в стояк, к добавленному сверху - инсталляцию, к шатному снизу - ванну с умывальником.
Или тройник заменить на крестовину двухплоскостную 110/110/50 и в её 50 отвод завернуть аккуратно лежак ванны.
21.09.2021 в 14:04:58
Mazayac, стояк трогать нет возможности. если-б было можно - все было бы гораздо проще, опустить отвод ниже в стяжку и всего делов)
22.09.2021 в 12:09:54
KeksOO7, ха-ха, отпускание отвода в стяжку - самая сложная операция со стояком. Так как обычно в помещение снизу доступа нет. Добавление в него новых фитингов попроще будет.
Параллельный отвод Rehau Raupiano есть ещё для богатых.
22.09.2021 в 13:31:39
KeksOO7, Для начала фото стояка с отводом на 110 и рулеткой. А не веселые картинки и обсуждение сферического коня в вакууме.
23.09.2021 в 09:07:13
Фото с рулеткой нет, вот только такое. Задача сдвинуть инсталяцию левее на 4-5 см и по возможности опустить. На данный момент она стоит(примерена) по отметке на уровне 46 от чернового пола и слишком близко к счетчикам. Сдвинуть левее можно вставкой доп отрезка трубы перед стояком, а вот опустить никак...про параллельный отвод Рехау знаю, но блин, он из немецкого золота чтоли сделан с такой ценой..
23.09.2021 в 09:55:43
KeksOO7, тройник 110 мм на фотографии косой стоит? Вообще место соединения выпуск - лежак надо крупным планом.