Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

20.09.2021 в 18:27:46

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, что это и как вылечить. Наичнается гул, когда открываешь кран в ванной больше половины, до этого 7 лет ничего не было

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.09.2021 в 19:57:15

GlebBykov написал: Скажите, пожалуйста, что это и как вылечить.

Скорее всего редуктор(ы) под замену. При закрытых кранах какое давление на манометре?

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

20.09.2021 в 20:09:43

AKI написал:

GlebBykov написал: Скажите, пожалуйста, что это и как вылечить.

Скорее всего редуктор(ы) под замену. При закрытых кранах какое давление на манометре?

AKI, давление на горячей 3, на холодной 4. При этом два крана, если включаешь в раковине горячую воду - давление падает до 1.6 и никакого гула Если в ванной - то стрелка идет вразнос и гул.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.09.2021 в 10:51:11

GlebBykov, однозначно редуктор под замену. Выбирайте нормальный, мембранный, ищите мастера, которые заменит.

0
Аватар пользователя
GlebBykov

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

24.09.2021 в 17:41:34

AKI написал: GlebBykov, однозначно редуктор под замену. Выбирайте нормальный, мембранный, ищите мастера, которые заменит.

редуктор поменяли, проблема устранена. AKI, спасибо за точный диагноз

0