Добрый день уважаемые форумчане. Есть необходимость проложить под асфальтом порядка 100 метров кабеля в ПНД гофротрубе. Для этого планирую прорезать в асфальте штробу 10х10 см. Вопрос чем лучше заделать ее потом. Участок оживленный, будут и большегрузы ездить тоже. Нужно исключить по возможности разрушение и попадание влаги. Асфальтировать никто не хочет - слишком маленький объем, тут понятно. Думал развести пескобетон М200, им заделать Но встает вопрос насчет будет ли попадать влага, может, пролить сверху битумом? Есть еще холодный асфальт, но как пишут, он не выдерживает больших нагрузок и у него проблемы с влагостойкостью. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался, чем лучше и правильнее заделать

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14251

25.09.2021 в 11:55:54

Saska написал: чем лучше и правильнее заделать

лучше и правильнее не заниматься вредительством а выбрать воздушный монтаж - вам это скажет любой электрик ничем вы не заделаете дорогу кроме штатной смеси, только на горячую и вибропресс

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

25.09.2021 в 16:44:25

Воздушный монтаж невозможен по целому ряду причин. Только укладка в полотно асфальта. К сожалению.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10385

25.09.2021 в 17:04:51

Когда дорогу будут фрезеровать для ремонта, кабелю будет весело. 10 см заглубления ни о чем. Не отмеченный в плане кабель отличная цель для ковша экскаватора. Это вам не на огороде удлиннитель вкопать. Ну и дорожное полотно, чье оно? Нельзя просто так взять и разрезать чужой асфальт. Потом можете за свой счет восстанавливать участок именно проектным способом. И вопрос будет не 'чем лучше заделать', а 'где взять денег на самосвал асфальта, каток и бригаду?'

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14251

25.09.2021 в 19:49:54

Мишутк написал: Не отмеченный в плане кабель

где вы видели кабеля по плану в полотне асфальта ? :)

Saska написал: Только укладка в полотно асфальта

готовьтесь к серьезным административным нагрузкам эксплуатирующая организация установит чей кабель и будут у вас большие проблемы :)

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

26.09.2021 в 10:27:03

Добрый день. Я извиняюсь, но вопрос был не о юридических проблемах. К юридическим проблемам готовы, резать можно, асфальт наш, мы эксплуатирующая организация, фрезеровать в ближайшие 5 лет не будем, а если будем - кабель переложим, и т.д. и т.п.

И все же, как лучше заделать. Обзвонил асфальтирующие организации - никто не берется либо выкатывают ценник в несколько сотен т.р.

0
pool
pool
Эксперт

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4400

26.09.2021 в 10:43:58

В зависимости от конструкции дорожной одежды. В любом случае 10 см глубины это очень мало. Хотя бы на 25-30. После этого на кабель уложить и уплотнить материал основания (щебень, песок). Потом посоветую всё-таки разгрузить машину асфальтобетона. Прогрунтовать стенки траншеи либо горячим битумом, либо холодным раствором битума в бензине (типа, праймер), либо (лучший вариант) - разогреть стенки пропановой горелкой. И сразу уложить и тут же уплотнить привезённый асфальтобетон.

Относительно ширины проезжей части где должна находиться траншея? Быть может, есть возможность проложить кабель вне дороги?

0
fhntv
fhntv
Эксперт

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14251

26.09.2021 в 11:40:51

pool написал: разогреть стенки пропановой горелкой

тут то кабелю и придет ..."неремонтопригодность" :) температура битума выше чем температура кабельного пластиката ...

Saska написал: как лучше заделать

если у вас простая конструкция полотна без усиливающих сеток и прочее , и судя по вольнице для резания это какая то второстепенная дорога , может быть в СНТ и прочее... то делая выборку 10 см вы попадаете на гравийный слой надеюсь кабель предназначен для ведения под землей ? обозначения и маркировка места работ предусмотрены ? это не самостийщина по закопке ВВГ в садовом шланге ? соответственно , выполняя рез, укладываете кабель в гравий и продольные куски асфальта потом укладываете обратно на мастику ( со шпаклевкой) с подтрамбовкой слоя виброплитой либо заказываете сортированную мелкофракционную асфальтовую крошку пару кубов ( рецикл) и опять же с подтрамбовкой укладываете в траншею проливая битумной мастикой смешанной с минеральным порошком ( цементная шпаклевка один к одному )получается тот же асфальт все. если рез будет вне несущего полотна ( вдоль, возле обочины) можете просто залить его бетоном

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

26.09.2021 в 21:10:02

Это парковка у БЦ. Планируется установка шлагбаумов, причем они получаются все на достаточно большом удалении от всех строений и любых конструкций. Кабель будет не в садовом шланге конечно. Укладка в ПНД трубе. Всем спасибо за советы. Учту.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10385

26.09.2021 в 22:44:24

Saska написал: Это парковка у БЦ. Планируется установка шлагбаумов, причем они получаются все на достаточно большом удалении от всех строений и любых конструкций. Кабель будет не в садовом шланге конечно. Укладка в ПНД трубе. Всем спасибо за советы. Учту.

Saska, по периметру никак?

0
Saska
Saska
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 79

29.09.2021 в 08:17:53

Сложная схема организации движения. Некоторые шлагбаумы прямо по центру огромного парковочного поля

0