Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

01.10.2021 в 23:39:00

Доброго времени суток уважаемые. Имеется квартира в новостройке, своими силами делаем электрику, кабель уже проложен, пришло время компоновки и установки щитка. Собственно хотелось спросить совета/одобрения/критики у профессионалов и бывалых форумчан. На данный момент в лестничном щитке стоит счетчик, автомат С63 и рубильник 63А. В квартирном щитке от застройщика, на входе стоит такой же рубильник на 63А, а за ним несколько дешевых диф. автоматов. Вот накидал схему, если есть косяки, ткните пожалуйста пальцем.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2021 в 23:45:02

Chiter91 написал: кабель уже проложен

Тогда поздно за компоновку говорить ... Кондей, тёплый пол, аквастрож будет? Достаточно 3 УЗО полюс УЗО неотключайки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

01.10.2021 в 23:55:25

megrad, Кондей на отдельной линии С16, 3x2,5. Аквасторож будет запитываться от розетки в туалете B16, 3x2,5 вынесена в неотключаемую группу. За теплый пол пока ещё не решили.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

02.10.2021 в 07:58:19

там какая то неотключаемая линия, что это?

0

человек-электрик

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

02.10.2021 в 10:14:53

Chiter91, 1) Почему вы ограничиваете себе потребление автоматом 50А? Можно же поставить 63А? 2) Не хотите поставить четыре УЗО 63А рядом с ВН, чтобы соединить их 2п гребёнкой, а не проводами шлейфом? Шлейф - это не очень хорошо, тем более для таких мощных приборов.

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

02.10.2021 в 11:12:12

jaja, неотключаемая группа. Камеры, холодильник, роутер, розетка для датчика протечки, розетка в щитке.

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

02.10.2021 в 11:15:58

Юрка, 1) Идея такая, что если в щитке будет кз то выбьет автомат который в щитке а не тот который на лестничной площадке. 2) Спасибо за совет, обязательно приму к сведению.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

02.10.2021 в 14:29:57

Chiter91 написал: Идея такая, что если в щитке будет кз то выбьет автомат который в щитке а не тот который на лестничной площадке.

Идея не сработает. Селективность при кз практически недостижима. Поэтому ограничивать себя по мощности не надо, это ничего не даст. За 5% от сметы могу помочь в составлении сметы, компоновке и монтаже.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

02.10.2021 в 15:30:35

Chiter91 написал: неотключаемая группа.

ну, я вижу что она точно так же прекрасно отключаемая ) отличие от остальных лишь в том что перед ними расположен выключатель нагрузки. типа поехал в отпуск всё отключил, а это осталось. это очень нежизнеспособное решение, лежащее на поверхности, которое будет использовано примерно никогда.

Юрка написал: За 5% от сметы могу помочь в составлении сметы, компоновке и монтаже.

-советую соглашаться :clapping

0

человек-электрик

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

02.10.2021 в 17:27:56

конд 1.5мм2, варка 4мм, духовка 2.5, проточник 10мм2, вводной АВ в щите 63А

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.10.2021 в 18:42:56

Chiter91, а чем обусловлена помесь типов В и С? Для ДШ достаточно кабеля 2.5мм2. 4-ку подключать к розетке удовольствия мало. Про 50А на вводе сказали. В принципе, насколько мог с телефона рассмотреть, криминала нигде не увидел.