Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

02.10.2021 в 20:59:15

Юрка, Спасибо за очередное замечание, будем ставить на 63А вводной. От предложения вынужден отказаться, я сюда обратился за советом, если б хотел нанять специалиста то искал бы его в своем городе.

jaja, Вы хотите сказать что понятие "неотключаемая группа" обозначает не то что у меня на схеме ? Просто в каждом втором видео на Ютубе, по компоновке щита, советуют именно так делать неотключаемую группу.

СтранникXXI, спасибо за совет по сечению, учту. По поводу типов В, опять же информация с Ютуба, советуют ставить В на розеточные группы, а так же можно и на освещение. По цене тип В и С практически не отличается в моем городе. Если это неправильный совет, поправьте пожалуйста.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

02.10.2021 в 21:08:41

Chiter91, вы так страстно апеллируете к ютубу, как будто там можно увидеть что-то хорошее. 95% тамошних роликов, entre nous, содержат в себе лютый бред и ересь :popcorn

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

02.10.2021 в 21:25:28

Radio, Согласен, но где же черпать информацию, когда по профессии далек от электрики ) Посмотрел ютюб, почитал статью, обратился на форум, пообщался с электриком, полистал ПЭУ. Все же лучше вникнуть самому, чем не разбираясь, нанять дядю, который неизвестно как сделает и деньги ещё за это возьмет ) А потом придет другой "электрик" и скажет что предыдущему нужно руки поотрывать за такую работу )

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

02.10.2021 в 23:21:43

Chiter91 написал: хотите сказать что понятие "неотключаемая группа" обозначает не то что у меня на схеме ? Просто в каждом втором видео на Ютубе, по компоновке щита, советуют именно так делать неотключаемую группу.

эта дичь - порождение больной фантазии неучей по иронии судьбы отождествляющих себя с электриками. другое их изобретение - мастервыключатель с контактором.

вообще как бы есть три столпа профессионализма подобных самородков: те два, что выше можно объединить в один, автоматы с кривой Бэ и главный козырь, сакральное знание: - реле напряжения.

0

человек-электрик

Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

02.10.2021 в 23:51:13

Внес изменения в проект, а именно: 1) Вводной автомат поменял на 63А 2) Поменял порядок модулей, подключил АВ и УЗО через гребенки. 3) Поменял сечение и автомат для ДШ на 2,5мм и С16 соответственно.

Вот все советуют ставить вводной автомат на 63А, на сколько мне известно, УЗО необходимо брать на одну ступень выше или вводного автомата или выше суммы всех автоматов группы, а при такой схеме все УЗО не будут защищены. Поправьте пожалуйста если я не прав. И кстати, если селективности нет возможности добиться, то есть ли смысл вообще в вводном автомате, быть может достаточно поставить выключатель нагрузки вместо него ?

BV написал: конд 1.5мм2, варка 4мм, духовка 2.5, проточник 10мм2, вводной АВ в щите 63А

BV, У нас в городе самые популярные варочные панели в районе 7,2 - 7,4кВт, мне кажется сечения 4мм будет не достаточно..

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

03.10.2021 в 00:06:17

Chiter91 написал: У нас в городе самые популярные варочные панели в районе 7,2 - 7,4кВт

А если выпендриться и купить не самую популярную модель в городе? Не? :a

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

03.10.2021 в 00:14:01

Radio написал:

Chiter91 написал: У нас в городе самые популярные варочные панели в районе 7,2 - 7,4кВт

А если выпендриться и купить не самую популярную модель в городе? Не? :a

Radio, Ради интереса посмотрел самую не популярную модель, она 7,2кВт ;)

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

03.10.2021 в 00:24:45

если холодильник валит узо, или оно само падает, что случается, то Chiter91 остается без камер и без вайвая

0

человек-электрик

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

03.10.2021 в 00:29:12

Chiter91 написал: УЗО необходимо брать на одну ступень выше

Это верно только для части производителей комплектующих. По схеме: ВН можно запитать снизу. Ряд УЗО можно подключить к ВН гребёнкой.

0
Chiter91
Chiter91
Новичок

Регистрация: 01.10.2021

Минск

Сообщений: 22

03.10.2021 в 00:40:16

jaja написал: если холодильник валит узо, или оно само падает, что случается, то Chiter91 остается без камер и без вайвая

jaja, Уважаемый, видно же что Вы грамотный профессионал своего дела, дайте совет самоучке, что бы Вы поменяли в данной схеме дабы небыло проблем о которых Вы говорите ?

Юрка, Спасибо за подсказку.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

03.10.2021 в 10:19:14

Chiter91, тут же все элементарно.63 ампера одной фазой, новый дом. трансформатор скорее всего прямо в доме или во дворе. ничего кроить и высчитывать не надо. единственная функция щита распределение по лампочкам и розеткам. просто не усложняйте пытаясь реализовать фантазии ламеров с ютубчика.

0

человек-электрик