08.10.2021 в 06:29:44
СтранникXXI написал:
UncleSam написал:
СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K
в чем разница? УЗО типа А, автоматы типа B
Стало быть, iC60N и iID. Если не секрет, какой великий смысл АВ типа В в новостройке?
СтранникXXI, у нас не АВ. Узо типа А, автоматы типа В. Не новостройка. Возможны затопления с чердака.
08.10.2021 в 09:15:06
СтранникXXI написал: Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?
Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО. Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 09:18:40
UncleSam написал: естественно, речь о том, что земля отломится или где-то не подключена.
Вы определитесь : замыкание между нолём и землёй или обрыв земли?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 19:04:25
megrad написал: ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать
Брехня.
Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф. Ведь если сказать, что они тоже проходили прогрузку, т.е. правду, то сразу возникнут вопросы: зачем раскошеливаться на легранд, если все одинаковые? :popcorn
08.10.2021 в 20:53:12
strider1978 написал: Замените iEK на DEKraft и будет очень похоже на правду.
Тем более брехня.
08.10.2021 в 21:16:16
megrad написал:
СтранникXXI написал: Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?
Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО. Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.
Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой? Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах? П. С. Если не секрет, что за объекты?
08.10.2021 в 22:26:17
СтранникXXI написал: Если не секрет, что за объекты?
Торговые центры. Отделения банка.
СтранникXXI написал: Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой?
:confused: Прибор - подключали к АВ или УЗО
СтранникXXI написал: Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах?
Radio написал: Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф
:confused: Вообще то это статистика - легранд и абб не менял на объектах ни разу. Стоят больше 15 лет. ЕКФ, ТДМ меняю постоянно, но не часто.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 22:58:58
megrad написал: ссылка прибор как на фото.
После фразы...
Чтобы предотвратить возможность возникновения КЗ или перегрузки в сети, необходимо проводить прогрузку автоматических выключателей
...перестал читать. Другой бы ржал, но мне уже и не до смеха. :net:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу