08.10.2021 в 09:15:06
#7031714
СтранникXXI написал: Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?
Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО. Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 09:18:40
#7031715
UncleSam написал: естественно, речь о том, что земля отломится или где-то не подключена.
Вы определитесь : замыкание между нолём и землёй или обрыв земли?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 19:04:25
#7031845
megrad написал: ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать
Брехня.
Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф. Ведь если сказать, что они тоже проходили прогрузку, т.е. правду, то сразу возникнут вопросы: зачем раскошеливаться на легранд, если все одинаковые? :popcorn
08.10.2021 в 20:53:12
#7031882
08.10.2021 в 21:16:16
#7031895
megrad написал:
СтранникXXI написал: Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?
Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО. Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.
Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой? Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах? П. С. Если не секрет, что за объекты?
08.10.2021 в 22:26:17
#7031921
СтранникXXI написал: Если не секрет, что за объекты?
Торговые центры. Отделения банка.
СтранникXXI написал: Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой?
:confused: Прибор - подключали к АВ или УЗО
СтранникXXI написал: Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах?
Radio написал: Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф
:confused: Вообще то это статистика - легранд и абб не менял на объектах ни разу. Стоят больше 15 лет. ЕКФ, ТДМ меняю постоянно, но не часто.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.10.2021 в 22:58:58
#7031941
megrad написал: ссылка прибор как на фото.
После фразы...
Чтобы предотвратить возможность возникновения КЗ или перегрузки в сети, необходимо проводить прогрузку автоматических выключателей
...перестал читать. Другой бы ржал, но мне уже и не до смеха. :net:
08.10.2021 в 23:24:53
#7031951
megrad написал: Прибор - подключали к АВ или УЗО
Подключить прибор к АВ или УЗО - это "прогрузка"? :swoon И что, прибор и для АВ, и для УЗО один и тот же? ;)
megrad написал: ссылка прибор как на фото.
Вы можете вместо отсылки к идиотским сайтам четко и конкретно написать, какие именно испытания АВ у вас проводились?
08.10.2021 в 23:26:36
#7031952
Radio написал:
megrad написал: ссылка прибор как на фото.
После фразы...
Чтобы предотвратить возможность возникновения КЗ или перегрузки в сети, необходимо проводить прогрузку автоматических выключателей
...перестал читать. Другой бы ржал, но мне уже и не до смеха. :net:
Какой уж тут смех... Слезы одни...
09.10.2021 в 06:16:22
#7031988
Radio написал: Так их там почти и не было, это же жкх. Всё работает на
Банки и жкх где то рядом. :confused:
СтранникXXI написал: И что, прибор и для АВ, и для УЗО один и тот же?
Понятия не имею - пришли спецы с кучей ящиков, на вопрос на кой -
ответили прогурзить АВ и УЗО. Прибор подключали к АВ/УЗО,
предварительно отключив нагрузку. На приборе выставляли параметры,
включался прибор АВ отключался. Какие то параметры заносились в таблицу.
Комплект был именно такой
А для УЗО были подобные
Radio написал: перестал читать.
Вы читаете левые сайты? Офигеть, всего лишь надо было посмотреть фото.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2021 в 11:59:26
#7032026
UncleSam написал: у нас не АВ....автоматы типа В.
АВ - это автоматические выключатели :)
UncleSam написал: Не новостройка.
А с чего на вводе 63А нарисовали? Дом какого года?
09.10.2021 в 12:04:21
#7032028
megrad написал: Понятия не имею...
Типа, толком ни хрена не знаю, но про "выдержат/не выдержат "прогрузку" рассуждаю, ага?
megrad написал: Вы читаете левые сайты? Офигеть...
На которые ВЫ даете ссылки. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий