СтранникXXI написал:

UncleSam написал:

СтранникXXI написал: Есть iC60N и iID, а есть iK60N и iID K

в чем разница? УЗО типа А, автоматы типа B

Стало быть, iC60N и iID. Если не секрет, какой великий смысл АВ типа В в новостройке?

СтранникXXI, у нас не АВ. Узо типа А, автоматы типа В. Не новостройка. Возможны затопления с чердака.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.10.2021 в 07:48:52

UncleSam написал: у нас не АВ

UncleSam написал: автоматы типа В

Автоматы типа В - это не АВ? :a

И какой же в них великий смысл? :popcorn

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2021 в 09:15:06

СтранникXXI написал: Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?

Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО. Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2021 в 09:18:40

UncleSam написал: естественно, речь о том, что земля отломится или где-то не подключена.

Вы определитесь : замыкание между нолём и землёй или обрыв земли?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.10.2021 в 19:04:25

megrad написал: ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать

Брехня.

Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф. Ведь если сказать, что они тоже проходили прогрузку, т.е. правду, то сразу возникнут вопросы: зачем раскошеливаться на легранд, если все одинаковые? :popcorn

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8832

08.10.2021 в 19:29:03

megrad написал: ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать

Radio написал: Брехня.

Замените iEK на DEKraft и будет очень похоже на правду.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.10.2021 в 20:53:12

strider1978 написал: Замените iEK на DEKraft и будет очень похоже на правду.

Тем более брехня.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.10.2021 в 21:16:16

megrad написал:

СтранникXXI написал: Вы можете привести указания хоть одного производителя по проверке модульных АВ?

Понятия не имею. У нас на всех объектах проводилась прогрузка АВ и УЗО. Леград ДХ, ТХ - прогрузку проходил. АББ на тот момент существующие серии - проходили. ИЭК, ЕКФ, ТДМ после прогрузки переставали работать, не все но всё же. Шнайдер ни на одном объекте применён не был.

Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой? Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах? П. С. Если не секрет, что за объекты?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2021 в 22:26:17

СтранникXXI написал: Если не секрет, что за объекты?

Торговые центры. Отделения банка.

СтранникXXI написал: Что конкретно Вы понимаете под прогрузкой?

:confused: Прибор - подключали к АВ или УЗО

СтранникXXI написал: Какая именно прогрузка (и чем) проводилась на ваших объектах?

ссылка прибор как на фото.

Radio написал: Придуманная с единственной целью: чтобы как-то дифференцировать легранд и абб от тдм и екф

:confused: Вообще то это статистика - легранд и абб не менял на объектах ни разу. Стоят больше 15 лет. ЕКФ, ТДМ меняю постоянно, но не часто.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.10.2021 в 22:55:44

megrad написал: легранд и абб не менял на объектах ни разу.

Так их там почти и не было, это же жкх. Всё работает на

megrad написал: ЕКФ, ТДМ

:D

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.10.2021 в 22:58:58

megrad написал: ссылка прибор как на фото.

После фразы...

Чтобы предотвратить возможность возникновения КЗ или перегрузки в сети, необходимо проводить прогрузку автоматических выключателей

...перестал читать. Другой бы ржал, но мне уже и не до смеха. :net: