07.10.2021 в 10:49:38
Входные данные: Двухэтажный частный дом. 1 и 2 этаж отопление теплым полом. Управление циркуляционным насосом термостатами SALUS на колодке SALUS KL06-M + модуль управления SALUS PL-06 на каждом из этажей. Газовый котел в подвале подключен к отоплению через коллектор с гидрострелкой.
Проблематика: Вечером когда термостаты выключают насосы (ночной режим) или днем когда все зоны прогреты, котел в подвале в холостую поддерживает температуру теплоносителя на заданной температуре. Соотвественно идет ненужный обогрев подвала и расходы газа.
Задача: Есть ли какая-то автоматика которая отслеживала бы напряжение/ток на насосах и беспроводным образом (WiFi) передавала сигнал на реле в подвал для замыкания беспотенциального контакта котла (выключения котла)? Думал собрать на коленке Arduino Pro Mini + токовый датчик GY-712. Но может уже есть чтото подобное.
07.10.2021 в 21:43:05
А вся автоматика где стоит? В любом случае токовые датчики тут не обязательны. Промежуточное реле параллельно насосу и уже получаем "сухой контакт" который проще обрабатывать. Беспроводная система это не обязательно (в данном случае излишне) вай-фай. Простое радиореле должно справляться на ура.
08.10.2021 в 22:27:36
Galaxy87 написал: Проблематика: ... идет ненужный обогрев подвала и расходы газа.
"Проблематика" сделана проэктировщиком ещё и в виде НЕнужной гидрострелки ухудшающей функцыонирование и надёжность системы и в "пироге" водяного теплого пола с укладкой труб водяного тёплого пола скорей всего на 2 балла по 4-х бальной системе из-за чего в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачиваете за покупные энергоносители. С вероятностью 99,999…% есть ещё ОШЫБКИ проэктировщика вносящие лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители.
Вкратце про ОШЫБКИ проэктировщиков встречающиеся в 99,999...% случаев проэктирования водяных тёплых полов писал в теме Теплый пол под паркетную доску. .
Galaxy87 написал: Задача: ... Но может уже есть чтото подобное.
Да, есть много разного реагирующего на изменение и других параметров, что оптимально Вам видней по месту.
Заодно советую понять хотя бы основные принцыпы гидравлики и теплотехники, если поймёте то увидите как минимум некоторые ОШЫБКИ проэктировщика устранение которых снизит ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители и увеличит возможно СУЩЕСТВЕННО время резервного электроснабжения от ИБП или окупаемой СЭС при отсутствии сети и солнца.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу