Здравствуйте! Живу в МКД на 10 из 12 этаже

Система отопления устроена так, что на каждом этаже есть своя комнатка с коллектором, от которого исходят труьы в квартиры, на трубах есть теплосчетчики и вроде как есть возможность регулировать подачу

В двухкомнатной квартире установлен свой коллектор и 4 радиатора. В коллекторе есть вентиль регулироания подачи. На радиаторах есть встроенные терморегуляторы. Если все держать открытым на макс., в квартире жарко

Отсюда вопросы

1) как лучше регулировать работу радиаторов? а) крутить вентили в квартирном коллекторе, б) крутить терморегуляторы на батареях. При варианте а) становится шумно внутри коллектора, при варианте б) гудят батареи. Есть ли вообще разница в этих способах или можно просто выбрать какой-то один?

2) наиболее близкий к коллектору радиатор в спальне стал в этом сезоне самовольно охлаждаться. Клапан в коллекторе на нем был прикрыт до нужной температуры и все исправно работало. Потом я его начал чуть подкручивать для большего тепла, а потом заметил, что батарея стала холодной. Открываю больше клапан в коллекторе - батарея стоит теплая день, потом охлаждается. По струе воды из клапана маевского видно, что воздуха нет, что это, утечка :-)) ?

(upd сейчас терморегуляторы на батареях открыты на средние или высокие значения, а в коллекторе подача прижата по разному до комфортных температур в помещениях, комфортных за исключением остывающей батареи)

Я не профессионал. Зараннее большое спасибо за ответы. Если надо пришлю все фотл

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.10.2021 в 20:40:20

MaksimMaksim, фото этажного, квартирного коллекторов и любого радиатора выкладывайте.

Не утечка, просто похоже Вы неверно представляете принцип работы термоклапана (если он с термоголовкой конечно).

0
MaksimMaksim
MaksimMaksim
Новичок

Регистрация: 28.03.2021

Москва

Сообщений: 7

07.10.2021 в 22:06:19

Mazayac, термоклапан без термоголовки, просто с предустановленными значениями. У меня стоят 4 радиатора рифар бейз, коллектор стаут

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2021 в 22:47:16

MaksimMaksim, у Вас коллекторы в квартире смонтированы так, что воздух собирается не у воздухоотводчиков нужно для начала наклон коллекторов изменить

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaksimMaksim
MaksimMaksim
Новичок

Регистрация: 28.03.2021

Москва

Сообщений: 7

07.10.2021 в 23:28:04

ZooZoo, спасибо за отклик

да, они кривые, в т.ч. всё усугубилось после устранения протечки, но это разве воздух в них гудит?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.10.2021 в 03:15:48

MaksimMaksim, нормальная регулировка температуры должна быть автоматической, термоголовками. Коллекторные вентили при этом открываются полностью. Шум означает превышение предельно допустимого расхода через регулировочную арматуру. Почему перекрыты две квартиры из пяти в этажном щите? Возможно из-за этого трём оставшимся достаётся избыток теплоносителя. Серый вентиль(?) в эиажеом щите не могу опознать, опять же возможно им удастся ограничить расход на квартиру и убрать шум.

0
MaksimMaksim
MaksimMaksim
Новичок

Регистрация: 28.03.2021

Москва

Сообщений: 7

08.10.2021 в 09:36:32

Mazayac, спасибо за мнение

Термоголовки ставил, не понравилось, что при увеличении температуры батареи слышно шипение и звуки удара воды о стенки. При этом подача и обратка, от путаницы с которой может быть такая проблема, на батареях соответствуют тех паспорту рифар.

Квартиры перекрыты, в них никто не живёт. При этом у соседей, которые живут, показания счётчика увеличиваются крайне незначительно и судя по счётчику поток теплоносителя в квартиры очень слабый. Загадка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

08.10.2021 в 22:36:52

MaksimMaksim написал: Mazayac, термоклапан без термоголовки, просто с предустановленными значениями. У меня стоят 4 радиатора рифар бейз, коллектор стаут

MaksimMaksim, на перфом фото не разглядел импульсной трубки АРПД. (могли не поставить, или отломать) Термоклапаны шипят, если превышен допустимый перепад давлений (более 30 кпа ) в этажном коллекторе. Это возможно, если АРПД или не настроен, или неисправен

Mazayac написал: Шум означает превышение предельно допустимого расхода через регулировочную арматуру

не обязательно - см выше и ниже

Mazayac написал: Почему перекрыты две квартиры из пяти в этажном щите? Возможно из-за этого трём оставшимся достаётся избыток теплоносителя.

при исправном АРПД этого быть не должно

MaksimMaksim написал: Термоголовки ставил, не понравилось, что при увеличении температуры батареи слышно шипение и звуки удара воды о стенки.

явный признак большого перепада давлений в этажном коллекторе

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

08.10.2021 в 22:39:13

Mazayac написал: Серый вентиль(?) в эиажеом щите не могу опознать, опять же возможно им удастся ограничить расход на квартиру и убрать шум.

Не понимаешь - не лезь :) Им легко сделать разбалансировку радиаторов внутри квартиры

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138420

08.10.2021 в 22:39:52

MaksimMaksim написал: При этом у соседей, которые живут, показания счётчика увеличиваются крайне незначительно и судя по счётчику поток теплоносителя в квартиры очень слабый.

нормально, если дом теплый

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.10.2021 в 22:53:37

BV, спасибо за пояснения, всё чётко и по делу. А то я что-то туплю в этот раз.