10.04.2007 в 15:19:53
Здравствуйте. Делаю проводку на даче и хочу поставить несколько УЗО, но слышал, что могут возникнуть проблемы при наличии люминиесцентных ламп. Можно ли поставить УЗО на цепь из 18 светильников с 4мя люминиесцентными лампами в каждом? Николай
10.04.2007 в 15:37:35
2svitz1 Можно.
10.04.2007 в 16:39:27
svitz1 написал : слышал, что могут возникнуть проблемы при наличии люминиесцентных ламп
Могут, но при других масштабах - офис, цех...
10.04.2007 в 17:19:39
а какие проблемы возникают, если в цепи люминиесцентные лампы, и как с этими проблемами бороться? Спасибо.
10.04.2007 в 17:50:19
Petr написал : а какие проблемы возникают, если в цепи люминиесцентные лампы, и как с этими проблемами бороться? Спасибо.
Может есть и другие, но я сталкивался только с излишним потреблением из-за косинус-фи, с которым борются обычно компенсирующими конденсаторами. К борьбе, правда, приступают только в промышленных масштабах. Здесь рассматривается другой масштаб.
10.04.2007 в 18:11:51
Petr
Ещё повышенная утечка при включении. "Борются" увеличением номинала УЗО для потолочных светильников (рукой не достанешь ;)), разбиением на группы, применением УЗО с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью к импульсным утечкам.
10.04.2007 в 19:09:50
ВТБ! написал :
УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?
10.04.2007 в 19:20:30
svitz1 написал : УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?
Освещение может вполне обойтись и без УЗО, а объединять в одну группу розетки и освещение крайне нежелательно.
10.04.2007 в 21:47:18
ВТБ! написал :
увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?
10.04.2007 в 22:04:24
Petr написал : увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?
Переведи.
11.04.2007 в 09:34:44
svitz1 написал : УЗО 40А 30ма чуствительность к переменному току утечки - АС подойдет (с учетом того, что в группе будет еще несколько розеток и обычных ламп)?
Подойдёт - но группу разбейте на две (или больше - Вам на месте виднее): розетки отдельно, освещение отдельно. Автоматы для этих групп тоже желательно отдельные.
11.04.2007 в 12:01:40
ВТБ! написал :
Спасибо, понял. Отдельные автоматы поставить не проблема. Вопрос в том, как объединить группы под УЗО. Пока склоняюсь к такой схеме, но, чувствую, что надо над ней еще поработать :)
12.04.2007 в 09:01:32
avmal написал : avmal
.
СССР Цитата: Сообщение от Petr увеличением номинала - t.e. esli nam podojdet nominal toka 16A, muberem bol'she, k primery 25 с пониженной (но ещё в пределах норм) чувствительностью - vmesto 30mA, berem nizhe?? Ja tak ponjal?
Переведи.
Помню, где-то здесь в форуме человек извенялся даже, что не может писать русскими буквами, потому что клавиатура у него без русской раскладки (не предусмотрена для использования в России). А то, что есть цитаты русскими буквами, это человек просто скопировал их.
12.04.2007 в 10:20:02
svitz1 написал : склоняюсь к такой схеме
Надеюсь, подвал - это сухой цоколь и газа там нет и в помине?
Освещение определённо есть смысл вынести в отдельный щиток. На две линии в земле поставить два двухполюсных автомата. А УЗО поставить два - по одному в "банный" и "гаражный" щитки. УЗО 40А заменить на 63А/30мА или на диф.автомат 40А/30мА.
И вообще, Вы запланировали нагрузок много больше, чем разрешённая мощность. Подумайте о трёх фазах и четырнадцати киловаттах...
12.04.2007 в 12:41:50
ВТБ! написал : Надеюсь, подвал - это сухой цоколь и газа там нет и в помине?
Освещение определённо есть смысл вынести в отдельный щиток. На две линии в земле поставить два двухполюсных автомата. А УЗО поставить два - по одному в "банный" и "гаражный" щитки. УЗО 40А заменить на 63А/30мА или на диф.автомат 40А/30мА.
И вообще, Вы запланировали нагрузок много больше, чем разрешённая мощность. Подумайте о трёх фазах и четырнадцати киловаттах...
С УЗО и автоматами понял, так и сделаю.А чем лучше отдельный щиток для освещения? Просто уже закуплен шкаф на 48 позиций и не хотелось бы брать еще один. Цоколь- сухой. Газа пока нет, но надеюсь будет и именно в подвале в котельной :) Позтому пока стоит электрокотел для работы зимой, и, возможно, поставлю электроплитку. После подключения газа, расчитываю, что мощность снизится до разрешенной. А чем плох газ в подвале?