12.10.2021 в 23:42:52
Опытные форумчане, разъясните новичку. В каких случаях требуется скреплять стоечные профиля поперечными вставками (помимо тех, что устанавливаются по краям листов гкл)? Важна и прочность, и шумозвукоизоляция.
И почему при обшивке стен и перегородок (как каркасной, так и бескаркасной) гвл не делают верхним слоем, а покрывают слоем гкл?
14.10.2021 в 13:53:29
sugrob написал: В каких случаях требуется скреплять стоечные профиля поперечными вставками
Ни в каких! "Поперечные вставки" - это придумка "кулибиных", "шоб надёжнее було!" Горизонтальные закладные ставятся только при однослойной обшивке, и только на планируемых местах стыков поперечного реза листа. Крепёж к основным стойкам не обязателен.
sugrob написал: Важна и прочность, и шумозвукоизоляция.
Для этого обшивайте в два слоя с обязательным смещением всех стыков.
sugrob написал: И почему при обшивке стен и перегородок (как каркасной, так и бескаркасной) гвл не делают верхним слоем, а покрывают слоем гкл?
ГВЛ сложнее в чистовой обработке чем ГКЛ. + В таком "бутерброде" звукоизоляция лучше (не намного, но всё-же...).
Мой опыт к Вашим услугам!
19.10.2021 в 11:13:36
Спасибо за ответ) Наверное это так, но почему шпаклевание гвл сложнее, чем гкл?
19.10.2021 в 12:59:09
sugrob написал: Спасибо за ответ) Наверное это так, но почему шпаклевание гвл сложнее, чем гкл?
sugrob, если фальцевая кромка то нормально, если кромка прямая, то сложнее. Между листами нужно оставлять зазор в 3-4мм
26.10.2021 в 20:20:19
sugrob написал: Наверное это так, но почему шпаклевание гвл сложнее, чем гкл?
Вы структуру ГВЛ видели? Она напоминает цементную штукатурку. Вся в рытвинах. Соответственно и шпаклёвки, и подходов к стене для выравнивания понадобится гораздо больше чем к гладкой, "бумажной" основе ГКЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу