16.10.2021 в 22:25:14
Есть стиралка Candy CS4 1051D1/2. Стоит в ванной, где две розетки и освещение подключены к УЗО ИЭК вд1-63. Стиралка новая, проводка относительно старая. Неделю стиралка работала исправно. Потом пару раз вырубало это УЗО в тот момент, когда ребёнок включал/выключал свет в ванной. При этом сразу после вырубания можно было включить его обратно. Потом после выключения автомата его нельзя было включить, пока не я не вытащил вилку стиралки из розетки. Включил автомат, вставил вилку стиралки - всё нормально, работает. Свет горит, стиралка стирает. Потом автомат начал вырубаться самопроизвольно в случайный момент времени (вилка в розетке в это время) Сейчас автомат вырубается, если вилка вставлена "очевидным" образом (розетка с крышкой, вилка Г-образная, так что всегда её вставляли одинаково) и НЕ вырубается, если вилку перевернуть на 180 градусов.
На всякий случай добавлю - свет в ванной управляется трёхклавишным выключателем: 1) свет ванной 2) вытяжка 3) клавиша проходного выключателя света в коридоре В ванной стоят GX53 светодиодные лампы, в выключенном состоянии слабо светятся.
Внимание, вопрос: как эту ситуацию лучше разруливать? Может ли проблема быть в электросети или дело точно в стиралке? Стиралка на гарантии, но покупка через яндексмаркет, то есть с диагностикой будет "всё сложно" и в это ввязываться стоит только при полной уверенности, что проблема в стиралке.
16.10.2021 в 22:50:37
Amber, варианта два: либо стиралка (прогорел ТЭН), либо УЗО. Не пробовали к этой розетки подключить другую нагрузку - например чайник?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.10.2021 в 22:51:29
Amber, а УЗО другое ставили? есть в наличии какой либо мультиметр? (как полумера поменять местами фазу и ноль после УЗО или в розетке) пс, УЗО на 10 или на 30?
16.10.2021 в 22:54:49
Amber, для начала поменяйте УЗО если не поможет, то ищите ошибку в монтаже
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.10.2021 в 09:35:05
megrad написал: Amber, варианта два: либо стиралка (прогорел ТЭН), либо УЗО. Не пробовали к этой розетки подключить другую нагрузку - например чайник?
megrad, Чайник подключал - работает. Стиралка "вверх ногами" автомат не вышибает
юра Т написал: Amber, а УЗО другое ставили? есть в наличии какой либо мультиметр? (как полумера поменять местами фазу и ноль после УЗО или в розетке) пс, УЗО на 10 или на 30?
юра Т, Мультиметр где-то был. Проверить сопротивление между фазными проводами и землёй, должно быть в бесконечности?
10 или 30 - непонятно, вот фото:
*меня отдельно радует китайский шрифт текста "гарантия качества"
ZooZoo написал: Amber, для начала поменяйте УЗО если не поможет, то ищите ошибку в монтаже
ZooZoo, квартира съёмная, так что для "поменять узо" нужна аргументация :(
17.10.2021 в 10:45:30
Amber написал: Amber, для начала поменяйте УЗО если не поможет, то ищите ошибку в монтаже
ZooZoo, квартира съёмная, так что для "поменять узо" нужна аргументация
раз съемная, то для начала снимайте :) пластрон (это пластиковая накладка на автоматы и УЗО, которая у Вас на фото кем-то порезана вокруг УЗО) со щитка и фотографируйте внутренний монтаж хотя, я бы купил УЗО в магазине, поставил в щиток и потом сдал обратно (по результатам тестов) / / добавлю: и УЗО смотрите 25А/0,03А или 40А/0,03А (и желательно тип А, а не АС)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.10.2021 в 13:38:44
Мультиметром проверил сопротивление на вилке стиралки между всеми тремя контактами попарно. Вроде всё ок
17.10.2021 в 15:05:02
Amber написал: Стиралка "вверх ногами" автомат не вышибает
Проблема в стиралке.
Amber написал: Мультиметром проверил сопротивление на вилке стиралки между всеми тремя контактами попарно.
А вилка подключена через кабель к двигателю напрямую?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.10.2021 в 15:29:18
Amber написал: 10 или 30 - непонятно, вот фото:
на 10 мА... это УЗО на одного потребителя не на древнюю проводку
Amber написал: Проверить сопротивление между фазными проводами и землёй
не, проверить ток утечки, на выключенном УЗО померить ток на контактах фазы (правые верхняя и нижняя клемма)
17.10.2021 в 18:31:38
megrad написал:
Amber написал: Стиралка "вверх ногами" автомат не вышибает
Проблема в стиралке.
Amber написал: Мультиметром проверил сопротивление на вилке стиралки между всеми тремя контактами попарно.
А вилка подключена через кабель к двигателю напрямую?
megrad, вилка, кабель и вообще всё, что там в стиралке - родное, целое, выглядит одним куском. Что там унутре - не знаю
юра Т написал:
Amber написал: 10 или 30 - непонятно, вот фото:
на 10 мА... это УЗО на одного потребителя не на древнюю проводку
Amber написал: Проверить сопротивление между фазными проводами и землёй
не, проверить ток утечки, на выключенном УЗО померить ток на контактах фазы (правые верхняя и нижняя клемма)
юра Т, ну я потыкал палочкой, получилось 0 - 0,01. Мерял вот таким
17.10.2021 в 18:47:40
Amber написал: поставив красный щуп на VOmegamA, а крутилку в "10А"
увы, этот мультиметр без функции измерения переменного тока, но даже им можно косвенно оценить если измерять на переменном напряжении. вероятнее всего у вас старая проводка уже имеет небольшую утечку, плюсом даже исправная стиралка через фильтр даёт утечку, всё в сумме выше тока сработки УЗО
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу