16.10.2021 в 22:25:14

Есть стиралка Candy CS4 1051D1/2. Стоит в ванной, где две розетки и освещение подключены к УЗО ИЭК вд1-63. Стиралка новая, проводка относительно старая. Неделю стиралка работала исправно. Потом пару раз вырубало это УЗО в тот момент, когда ребёнок включал/выключал свет в ванной. При этом сразу после вырубания можно было включить его обратно. Потом после выключения автомата его нельзя было включить, пока не я не вытащил вилку стиралки из розетки. Включил автомат, вставил вилку стиралки - всё нормально, работает. Свет горит, стиралка стирает. Потом автомат начал вырубаться самопроизвольно в случайный момент времени (вилка в розетке в это время) Сейчас автомат вырубается, если вилка вставлена "очевидным" образом (розетка с крышкой, вилка Г-образная, так что всегда её вставляли одинаково) и НЕ вырубается, если вилку перевернуть на 180 градусов.

На всякий случай добавлю - свет в ванной управляется трёхклавишным выключателем: 1) свет ванной 2) вытяжка 3) клавиша проходного выключателя света в коридоре В ванной стоят GX53 светодиодные лампы, в выключенном состоянии слабо светятся.

Внимание, вопрос: как эту ситуацию лучше разруливать? Может ли проблема быть в электросети или дело точно в стиралке? Стиралка на гарантии, но покупка через яндексмаркет, то есть с диагностикой будет "всё сложно" и в это ввязываться стоит только при полной уверенности, что проблема в стиралке.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2021 в 22:50:37

Amber, варианта два: либо стиралка (прогорел ТЭН), либо УЗО. Не пробовали к этой розетки подключить другую нагрузку - например чайник?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.10.2021 в 22:51:29

Amber, а УЗО другое ставили? есть в наличии какой либо мультиметр? (как полумера поменять местами фазу и ноль после УЗО или в розетке) пс, УЗО на 10 или на 30?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.10.2021 в 22:54:49

Amber, для начала поменяйте УЗО если не поможет, то ищите ошибку в монтаже

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Amber
Amber
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

17.10.2021 в 09:35:05

megrad написал: Amber, варианта два: либо стиралка (прогорел ТЭН), либо УЗО. Не пробовали к этой розетки подключить другую нагрузку - например чайник?

megrad, Чайник подключал - работает. Стиралка "вверх ногами" автомат не вышибает

юра Т написал: Amber, а УЗО другое ставили? есть в наличии какой либо мультиметр? (как полумера поменять местами фазу и ноль после УЗО или в розетке) пс, УЗО на 10 или на 30?

юра Т, Мультиметр где-то был. Проверить сопротивление между фазными проводами и землёй, должно быть в бесконечности?

10 или 30 - непонятно, вот фото:

*меня отдельно радует китайский шрифт текста "гарантия качества"

ZooZoo написал: Amber, для начала поменяйте УЗО если не поможет, то ищите ошибку в монтаже

ZooZoo, квартира съёмная, так что для "поменять узо" нужна аргументация :(

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.10.2021 в 10:45:30

Amber написал: Amber, для начала поменяйте УЗО если не поможет, то ищите ошибку в монтаже

ZooZoo, квартира съёмная, так что для "поменять узо" нужна аргументация

раз съемная, то для начала снимайте :) пластрон (это пластиковая накладка на автоматы и УЗО, которая у Вас на фото кем-то порезана вокруг УЗО) со щитка и фотографируйте внутренний монтаж хотя, я бы купил УЗО в магазине, поставил в щиток и потом сдал обратно (по результатам тестов) / / добавлю: и УЗО смотрите 25А/0,03А или 40А/0,03А (и желательно тип А, а не АС)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Amber
Amber
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

17.10.2021 в 13:38:44

Мультиметром проверил сопротивление на вилке стиралки между всеми тремя контактами попарно. Вроде всё ок

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.10.2021 в 15:05:02

Amber написал: Стиралка "вверх ногами" автомат не вышибает

Проблема в стиралке.

Amber написал: Мультиметром проверил сопротивление на вилке стиралки между всеми тремя контактами попарно.

А вилка подключена через кабель к двигателю напрямую?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.10.2021 в 15:29:18

Amber написал: 10 или 30 - непонятно, вот фото:

на 10 мА... это УЗО на одного потребителя не на древнюю проводку

Amber написал: Проверить сопротивление между фазными проводами и землёй

не, проверить ток утечки, на выключенном УЗО померить ток на контактах фазы (правые верхняя и нижняя клемма)

0
Amber
Amber
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Реутов

Сообщений: 48

17.10.2021 в 18:31:38

megrad написал:

Amber написал: Стиралка "вверх ногами" автомат не вышибает

Проблема в стиралке.

Amber написал: Мультиметром проверил сопротивление на вилке стиралки между всеми тремя контактами попарно.

А вилка подключена через кабель к двигателю напрямую?

megrad, вилка, кабель и вообще всё, что там в стиралке - родное, целое, выглядит одним куском. Что там унутре - не знаю

юра Т написал:

Amber написал: 10 или 30 - непонятно, вот фото:

на 10 мА... это УЗО на одного потребителя не на древнюю проводку

Amber написал: Проверить сопротивление между фазными проводами и землёй

не, проверить ток утечки, на выключенном УЗО померить ток на контактах фазы (правые верхняя и нижняя клемма)

юра Т, ну я потыкал палочкой, получилось 0 - 0,01. Мерял вот таким https://www.ozon.ru/product/portativnyy-multimetr-m832-dt832-s-funktsiey-prozvonki-tsepi-183982179 мультиметром, поставив красный щуп на VOmegamA, а крутилку в "10А". Стиралка при этом воткнута в розетку, УЗО выключено. Правильно или не так надо мерять?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.10.2021 в 18:47:40

Amber написал: поставив красный щуп на VOmegamA, а крутилку в "10А"

увы, этот мультиметр без функции измерения переменного тока, но даже им можно косвенно оценить если измерять на переменном напряжении. вероятнее всего у вас старая проводка уже имеет небольшую утечку, плюсом даже исправная стиралка через фильтр даёт утечку, всё в сумме выше тока сработки УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу