Fludimir написал: 250 или 400 кубов ведь должно проходить только через отверстие воздухозабора под окном на балконе, а вот в каждую квартиру пойдет только половина от этого? На балконе можно без проблем сделать любое отверстие, пускай это будет 200мм, а в квартиры ведь будет достаточно круглого 125 в одну и плоского 200*60 в другую?
Все правильно написал что 200 мм будет в районе установки. Но не дописали то что такой диаметр будет вплоть до первого распределения объемов воздуха. И после этого распределения никто не скажет что диаметр может измениться пока не посчитаешь расход и уже от него сечение. А вот где распределяться воздух будет (на балконе или в комнате) зависит и диаметр отверстия с балкона в комнату и их количество. Сделаете разделение расхода на балконе - придется сверлить два отверстия, а если уже в самой квартире - то одно ...
Fludimir написал: TD500 вроде как имеет диаметр 150 или 160 и тут не совсем понятен смысл воздуховодов большего диаметра,
Смысл один - уменьшить шум сразу после вентилятора. Оставите диаметр 160мм - получите приличный свисток на номинальных оборотах. Если скажите что вторую скорость использовать не будете - ни за что не поверю. Хотя бы один раз но все равно запустите. Но это уже Ваше решение.
И я бы не зацикливался на этом вентиляторе. Есть и другие венты которые можно подобрать по расходу воздуха ближе к расчетному и сделать так чтобы они работали не хуже чем испанец. Единственно может быть придется что-то доделать.
Fludimir написал: Я вижу всю систему примерно так:
Среди первых 8-ми пунктов надо поменять местами две строчки - после клапана желательно поставить фильтр чтобы на вентилятор попадало меньше пыли с улицы. А она есть и будет. И еще не вижу шумоглушитель любого вида (жесткий или мягкий)
По последним пунктам :
Fludimir написал: отвод на зал: колено 90 и воздуховод внутри стены, решетка на внутренней стене
Если имеете ввиду фасадную стену, что в нее хотите утопить воздуховод, то не советовал бы. Разбивая и делая тоньше фасадную стену Вы ухудшаете ее теплотехнические свойства. К этому добавьте то как лежат плиты. Если они опираются на эту стену то Вы как раз ослабите для их опору. И вообще, все несущие конструкции лучше не трогать. Межкомнатные - почти никаких проблем. Есть некоторые вопросы, но это редко ..
В догонку к этому пункту. Чем короче воздуховод тем шумнее будет решетка. А у Вас получается (если правильно понял) что один воздуховод короткий а второй "7 метров". На этом коротком куске и будет шум - будет слышна работа двигателя вентилятора , т.к. после вентилятора нет шумоглушителя и то что воздуховод короткий и будет шум от регулирующего клапана, т.к. опять таки разные по длине воздуховоды и чтобы воздух пошел в длинный придется сильнее придавливать коротки.
Fludimir написал: отвод на спальню:
Последний пункт немного не понял .
Fludimir написал: Для того чтобы завести воздуховод в квартиру со спальней есть место в правом верхнем углу вот здесь .... , как раз достаточно чтобы вместился воздуховод 200*60. И после того как подходящее отверстие будет сделано воздуховод туда просто вставляется так чтобы выглядывал на балконе, или нужно что-то еще сделать?
так же не понял что написали. Пишите про правый угол а через окно видна что там стена. Или правый угол "по планировке" ??
Если так, то долбить стену размером 200х60 не очень практично. Проще просверлить 160мм и на выходе из стены в самой стене со стороны комнаты поставить односторонний переход с 160 на 200х60 мм. Далее, отвод 200х60 и прямой участок 200х60. И все это уже прижато к потолку.
Fludimir написал: непонятным почему нельзя использовать пластиковые воздуховоды
Кто Вам запрещает использовать пластмассу ?? Никто. Это Ваше право.
У меня в свое время не сложилось ее использовать по разным и многим причинам ...
И самое главное. Вы уже знаете какие сечения проложите не имея и не зная какой вентилятор будете использовать. Это неправильно. Это ошибка. Пока не знаете расходы лучше про размеры ничего не говорить ..