18.10.2021 в 11:47:03
Нарисовалась такая вот проблема со стабилизатором Штиль ИнСтаб IS350.
К данному стабилизатору подключен офисный ПК, настольная лампа и еще по мелочи (роутер), типичная долговременная потребляемая мощность - не более 100вт, то есть 30% от паспортной. Однако, в момент включения ПК лампа сильно моргает. На обычном (релейном) стабилизаторе аналогичной мощности такой проблемы не наблюдается.
Консультировался у электриков, мне сказали,что для покрытия стартовых токов, в инверторе должна быть специальная обходная симисторная цепь, соединяющая фазу сети с фазой выхода, а ее нет. То есть по факту, данная модель не держит пусковых токов обычного маломощного импульсного блока питания ПК. Ниже скрин с объяснениями, которые я получил у знакомого электрика )
18.10.2021 в 12:50:46
Гениальный ответ с сайта Штиля. Если у вас проблемы с лампой, не подключайте лампу к нашему стабилизатору! (а то, что без стаба она мерцает при пониженном, ну так это ваши трудности)
27.07.2022 в 13:12:55
Подскажите, подходит ли этот стабилизатор для кондиционера?
27.07.2022 в 15:40:53
teleden написал: Подскажите, подходит ли этот стабилизатор для кондиционера?
Есть мнение, что эксплуатировать кондиционер на аварийных сетях нехорошо, стабилизатор тут только в минус.
27.07.2022 в 15:49:14
teleden написал: Подскажите, подходит ли этот стабилизатор для кондиционера?
Именно этот? 350Вт?
02.08.2022 в 12:17:59
Alex___dr, такой же, только на 100000 Вт. Кондиционер не инверторный, пиковая нагрузка 7 кВт
02.08.2022 в 14:53:03
teleden написал: только на 100000 Вт.
Размеры этого чуда не подскажите? И стоимость ?
02.08.2022 в 15:18:05
BV написал: Размеры этого чуда не подскажите? И стоимость ?
Речь о десятке, но и она недешёвая совсем.
02.08.2022 в 16:49:09
BV написал:
teleden написал: только на 100000 Вт.
Размеры этого чуда не подскажите? И стоимость ?
BV,
02.08.2022 в 17:33:14
teleden написал: Подскажите, подходит ли этот стабилизатор для кондиционера?
teleden, да
02.08.2022 в 19:03:37
А в чем могут быть подводные камни? А то и впрямь аппарат недешевый, не прогореть бы с ним... Я выше читал про настольную лампу, а тут целый кондиционер)))
02.08.2022 в 19:13:38
teleden написал: А в чем могут быть подводные камни?
Вы скажите, зачем-то же хотите купить этот стабилизатор.
02.08.2022 в 19:33:10
strider1978 написал:
teleden написал: А в чем могут быть подводные камни?
Вы скажите, зачем-то же хотите купить этот стабилизатор.
strider1978, Да у меня частые перепады напряжения наблюдаются, из-за ЖЭКовский сварочных уродцев)) Они сидят в подвале и то сваривают, то пилят)) Погорела плата кондиционера в прошлом году из-за этих гадов, попал на 15000 руб.))) А по нынешним ценам уже надо умножать *2)))