19.10.2021 в 06:38:42
Доброго дня, мастера! Прошу совета. Сам не специалист по вентиляции, заранее прошу сильно не бить за идеи :) Делаем ремонт в квартире, решено выполнить принудительную вентиляцию в ванной и туалете. Проложил короба (пластмассовые, прямоугольные) по потолку. Фото прилагаю как это выглядит. Возник один вопрос: выход в общедомовую шахту предусмотрен в туалете, далее через кухню и в общую шахту. Соответственно короб с ванной пропустил через перегородку между ванной и туалетом, и завел в этот выход (см. чертеж). Но в туалете близко к стене расположена труба канализации (чугунная). Ничего не придумал, кроме как уменьшить размер короба за этой трубой. Т.е. сам короб 110 мм шириной. В месте подхода к чугунной трубе канализации разрезал его примерно пополам (ширина около 50-55 мм). Две половинки короба стянул между собой саморезами и замотал клейкой лентой (армированной). Вопрос, будет ли данная конструкция работать? Не помешает ли уменьшение сечения короба работе системы в целом? Заранее признателен откликнувшимся.
20.10.2021 в 01:40:33
Даже без уменьшения сечения короба бесполезная затея. Для нормальной ЕВ нужен эквивалент трубы 150 (считайте сечение). Вентилятор не продавит столб шахты, при этом его корпус уменьшит проходное сечение до критического. Читайте темы и учитесь. Или платите деньги профи в этой теме.
20.10.2021 в 05:36:44
sanya1965, Доброго времени суток! Трубу большего сечения (хоть круглую, хоть прямоугольную) проблематично представить, потолок больно низко получится тогда натяжной... Да и проблема подвода такого воздуховода (бОльшего сечения) к отверстию в стене остается актуальной, чугунная каналыга никуда от этого не денется ведь... Если бы планировал исполнение данных работ профи - обратился бы сразу, наверное... Так как пытаемся делать своими силами - обратился сюда за советом. Наверняка случай типовой для мастеров и уверен, что кто-то знает, как выйти из данной ситуации. Уж советом помочь думаю могут люди, я не верю в 100 меркантильность форума :)
P.S. Раньше, до ремонта, вентиляторов вообще не было, кстати. В углу ванной было такое же отверстие, закрытое вент.решеткой, в туалете вдоль стены был импровизированный короб из г..на и палок и все это подходило к коробку с стояками ГВС и ХВС и канализацией. Прямого контакта с отверстием в стене между туалетом и кухней не было от слова совсем... В двери ванной комнаты снизу были предусмотрены вент.решетки тоже, для поступления свежего воздуха. И вроде и работало все...
20.10.2021 в 09:39:49
Heat20 написал: И вроде и работало все...
А теперь не будет. Раньше было свободное пространство и воздух притекал со всех сторон. Теперь через воздуховод 50мм.!!! Раньше была ВЕ, теперь вентиляторы. Венты напротив друг друга - это песня! Будут дуть друг в друга. Значит, поставите обратные клапаны. ВСЁ! Вентиляция убита! Через полгода будете искать здесь, как вылечить плесень? Классный ремонт!
У Вас на схеме совсем непонятно расположение вентблока, поэтому посоветовать что-то путное не получится.
20.10.2021 в 13:23:47
trubo4ist, поясните, пожалуйста, подробнее, что именно нужно предоставить для рассмотрения и возможного совета? Что подразумевается под "вентблоком"? Извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, но не специалист, повторюсь...
20.10.2021 в 13:24:17
ashim1990, ну дайте помечтать :)
20.10.2021 в 17:12:01
trubo4ist, если правильно Вас понял, разрисовал схему (от ванной комнаты до вент.канала)...
21.10.2021 в 07:38:20
Heat20 написал: Что подразумевается под "вентблоком"?
Плита, в которой находятся каналы (если они в бетоне). В Вашем случае это расширенная часть стены. Если стена кирпичная, то место расположения каналов.
Heat20 написал: если правильно Вас понял, разрисовал схему (от ванной комнаты до вент.канала)...
Теперь более понятно. Правда, пунктир в стене маловероятен (почти невозможен). В Вашем случае нужно купить воздуховод 204х60 и провести его за стояками вертикально. А в него сделать врезки из ванной и туалета. Если на кухне высота короба не позволяет, то в стене сделать переход на круглое сечение. Второй вариант. Если на кухне тоже будет опускаться потолок, то тот же плоский воздуховод провести вдоль потолка до стояков. И всех делов. И забудьте о вентиляторах. Особенно, дующих навстречу друг другу.
21.10.2021 в 07:39:00
Да. Консультации абсолютно бесплатны.
21.10.2021 в 08:54:39
trubo4ist написал: пунктир в стене маловероятен (почти невозможен)
Извиняюсь за неточности в чертеже, рисовал как понимаю :)
trubo4ist написал: воздуховод 204х60 и провести его за стояками вертикально
Стена оштукатурена уже, кабель на водогрей проброшен в штрабе... Но, думаю, по такому поводу можно подкорректировать участок штукатурки... Лишь бы воздуховод за трубой канализации поместился после демонтажа штукатурки...Там все так узко и близко
trubo4ist написал: в него сделать врезки из ванной и туалета
Уточнение. Врезки имеется ввиду просто вент. решетки поставить? Типа через вот такие соединители?
В ванной, получается, воздуховод доводим до стены между ванной и туалетом, и в углу ванной устанавливаем решетку прямоугольную в стене?
Вентиляторы вообще не нужны, если я Вас правильно понял? И еще прошу разъяснить, этими действиями мы обеспечиваем вытяжную (естественную) вентиляцию? Когда к отверстию в стене между туалетом и кухней подношу лист бумаги или спичку они втягиваются внутрь, в сторону вентблока... А приток свежего воздуха в ванную планирую обеспечить наличием вент.отверстий в дверном полотне, такие двери встречал в продаже...
Все так, или напутал чего?
21.10.2021 в 16:05:08
Heat20, с притоком что? ВЕ не может вытянуть больше, чем поступило.
21.10.2021 в 17:45:01
sanya1965, мысли свои написал выше. Приток за счёт вент.отверстий в двери. Нет?
22.10.2021 в 01:45:04
Heat20 написал: sanya1965, мысли свои написал выше. Приток за счёт вент.отверстий в двери. Нет?
Heat20, приток осуществляется через клапаны, или открытые окна. При закрытых окнах и без клапанов вытягивать будет нечего. Почитайте темки в разделе вентиляция, мож поймёте чего. Можно глянуть в учебнике физики, 8-й класс. Но! До этого момента ничего уродовать не надо.
22.10.2021 в 04:52:47
sanya1965, Дом панельный, 1969 года постройки, клапанов нет уличных. Приток через открываемые периодически окна, балконы. Странная у Вас помощь :) Вроде и пытаетесь что-то спросить, давая надежду какую-то, и тут же "тыкаете" носом в "учебник физики 8 класса". Как в институте на экзамене, препод доминирует над студентами, понимая свое превосходство в конкретном вопросе. Если нет желания подсказать, зачем себя мучить то?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.