Добрый день,

В своей квартире (новостройка) хочу разделить потребители на линии и собрать щиток. После изучения подобных тем и раздумий пришел к некоторому делению на линии и распределению их на разные группы УЗО.
Прошу помощи критикой и советом данного разделения и компоновки щитка.

Вводные данные:
В этажном щите стоит автомат 50А и ВН 63А. Кабель 3х10 мм^2 (подлежит замене, так как сечение нечестное и щиток переносится подальше). Балкон (скорее лоджия, застеклена, холодная)

План квартиры с розетками (некоторое менялось, но в целом осталось так) и со светом, для представления прилагаю:

Собственно как я вижу деление на группы:

  1. Варочная
  2. Холодильник
  3. Посудомойка
  4. Духовой шкаф
  5. Стиралка
  6. Сушильная машина
  7. Приточная вентиляция
  8. Кондиционер кухня-гостиння
  9. Конциционер спальня

  10. Розетки гостиная (компьютер + ТВ + игровые приставки + акустика) - 15 точек
    Розетки коридор начало (другие по требованию) - 2 точки
    Розетки гардероб (электропианино, небольшие усилители для электрогитары) - 3 точки

  11. Розетки кухня группа 1 (вытяжка + чайник, гриль, мультиварка и т д) - 4 точки
    Розетка балкон кухонный

  12. Розетки кухня группа 2 (измельчитель, СВЧ + другие по требованию) - 4 точки
  13. Розетки санузел (накопительный бойлер + фен)
  14. Розетки щитка слаботочки

  15. Розетки спальня
    Розетка балкон спальни

  16. Свет санузлы (светодид лента, точечн)
    Теплый пол в санузлах

  17. Свет гостиная (длинный трек)
    Свет входной коридор (трек)
    Свет гардероб (точечн)
    Свет коридор (точечн)

  18. Свет спальня (светодиод лента, точечные)
    Свет лоджия спальни

  19. Свет кухня (2 трека + светодиод)
    Свет балкон кухни

И как я вижу щиток:

До изучения форума на эту тему думал собрать всё на дифавтоматах кроме света (у нас почему-то, как минимум в доме такое распространено).
Потом думал всю стационарную технику вынести на дифы (получается 8), а розетки свет распределить на 2 УЗО (стоит ли это того если не обращать внимания на жабу?)
После изучения форума решил уже скомпоновать так как представил.

Повторюсь, прошу проверки, предложений, критики, корректировок. Спасибо!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

chicout, тёплый пол, сигналку, аквасторож планируете?

chicout написал:
Потом думал всю стационарную технику вынести на дифы (получается 8), а розетки свет распределить на 2 УЗО (стоит ли это того если не обращать внимания на жабу?)

Бренд АВ какой планируете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

forum:thread:51:post

megrad, сигналку и аквасторож нет. Теплый пол в санузлах да, кабель в стяжку в сумме 1,5 м2 площади. Думал запитать его одной линией со светом санузлов - в 16 пункте указан. Стоит вынести?

megrad написал:
Бренд АВ какой планируете?

Изначально планировал Eaton ставить, если с кучей дифавтоматов. Если в основном на УЗО - склоняюсь к Hager. Так-то это больше интуитивный выбор, опыта с брендами нет.

chicout,
По п.п.16 теплый пол отдельная линия и 2Р автомат . Для кондеев тоже самое .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

chicout написал:
т. Теплый пол в санузлах да, кабель в стяжку в сумме 1,5 м2 площади. Думал запитать его одной линией со светом санузлов

ТП и освещение - не очень удачная пара.

chicout написал:
склоняюсь к Hager.

У хагера две серии.

dokar написал:
По п.п.16 теплый пол отдельная линия и 2Р автомат .

Подержу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Тогда вынесу теплый пол на двухполюсник. Кондиционеры тоже посажу на двухполюсник.

megrad, я так понимаю речь идет о серии автоматов, тогда наверное МС, которые 6кА. Я тут плаваю, поэтому послушал бы совета. Так же есть ли смысл стационары вынести на дифы, если раскошелиться.

Еще вопросы:

  • нормально ли запитывать розетку и свет балкона от ближайшей комнаты? или лучше выделить балконные линии отдельно, запитать с розетками на С10 просто.
  • свет санузлов присоеденить к чему-то или оставить отдельной линией? или по вкусу?
    думаю все равно придется тогда собирать на 48 модулей щиток, чтобы не впритык, тогда можно и вынести.
  • стиралку и сушильную лучше не садить на одну линию? или уживутся на С16?

В целом если делать щит на УЗО, распределение линий нормальное?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

chicout написал:
нормально ли запитывать розетку и свет балкона от ближайшей комнаты?

Вопрос эксплуатации - свет не принципиально откуда взять,
а вот насчёт розеткам .... ответьте себе на вопрос:
какая мощность Вам нужна на балконе? С моей точки зрения балкон - это
отдельное помещение с возможностью воздействия атмосферных осадков.

chicout написал:
которые 6кА.

Зачем?

chicout написал:
свет санузлов присоеденить к чему-то или оставить отдельной линией? или по вкусу?

Подключить так чтобы при сработке УЗО хотя бы в одном оставалось освещение.

chicout написал:
стиралку и сушильную лучше не садить на одну линию? или уживутся на С16?

Я с сушилкой не сталкивался - если суммарная мощность до 3 кВт,
то можно обойтись одной линией.

chicout написал:
В целом если делать щит на УЗО, распределение линий нормальное?

Диф А на варочную точно не нужно. ВП можно под какое ни будь УЗО поставить.
У хагера нет двухполюсных одномодульных дифов и автоматов.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad,

megrad написал:
Зачем?

Сможете тогда порекомендовать как лучше? Просто других не вижу в продаже.

megrad написал:
Диф А на варочную точно не нужно. ВП можно под какое ни будь УЗО поставить.

Спасибо.

megrad написал:
У хагера нет двухполюсных одномодульных дифов и автоматов.

Фиг там . Есть . Не про нашу честь . В Россию не поставляются .

И это пройдёт ...

chicout написал:
критики

ну так себе , список и рисунок не совпадают
Розетки в щитке ? Бесполезны абсолютно .
Что есть сушильный шкаф ? И почему сушилка не со СМ ?
Приточка на 5 кВт ?

И это пройдёт ...

forum:thread:51:middlepost

serj12 написал:
ну так себе , список и рисунок не совпадают

что именно? вроде перепроверил. В списке просто линии 19 штук, на рисунке распределение с сокращением описания, чтобы влезло. но может что перепутал? надо было номер линии еще указать, наверное

serj12 написал:
Розетки в щитке ? Бесполезны абсолютно .

думал для роутера и свитча

serj12 написал:
Что есть сушильный шкаф ? И почему сушилка не со СМ ?

шкафа не вижу.. аа, духовой, опечатка сушильную машину боялся с СМ, но я так понимаю, они вместе будут нормально жить на С16

serj12 написал:
Приточка на 5 кВт ?

не уточнял на сколько калорифер, сказали просто кинуть 3х2,5 мм2 вентиляционщики, тип с запасом, но вроде и 1,5 хватает

chicout написал:
думал для роутера и свитча

У вас будет слаботочный щит ?

chicout написал:
сказали просто кинуть 3х2,5 мм2 вентиляционщики

тогда норм

chicout написал:
они вместе будут нормально жить на С16

да
chicout,работать будет точно, но можно оптимизировать

И это пройдёт ...

serj12,
да, слаботочный планирую:
14 . Розетки щитка слаботочки

посмотрел по стиралке и сушилке, да стиралка которую хочу до 2квт только при 90 градусной стирке в пике, что логично, сушильная до 1квт. Так что смело можно на одну.

serj12 написал:
но можно оптимизировать

можете, пожалуйста намекнуть в какую стонору еще посмотреть?
сейчас хочу переделать рисунок щитка и линии (отделю ТП и на 2P, как и кондеры (я так понимаю можно и на одну линию их повесить, правда будет неудобно отключать один если нужно), объеденяю сушилку и СМ, варочную из под дифа уберу).

chicout написал:
можете, пожалуйста намекнуть в какую стонору еще посмотреть?

можете точный список линий дать ?

И это пройдёт ...

serj12, сейчас так:

  1. Варочная
  2. Холодильник
  3. Посудомойка
  4. Духовой шкаф
  5. Стиралка + Сушильная машина
  6. Приточная вентиляция
  7. Кондиционер кухня-гостиння
  8. Конциционер спальня
  9. Розетки гостиная (компьютер + ТВ + игровые приставки + акустика) - 15 точек + Розетки коридор начало (другие по требованию) - 2 точки + Розетки гардероб (электропианино, небольшие усилители для электрогитары) - 3 точки
  10. Розетки кухня группа 1 (вытяжка + чайник, гриль, мультиварка и т д) - 4 точки + Розетка балкон кухонный
  11. Розетки кухня группа 2 (измельчитель, СВЧ + другие по требованию) - 4 точки
  12. Розетки санузел (накопительный бойлер + фен)
  13. Розетки щитка слаботочки
  14. Розетки спальня + Розетка балкон спальни
  15. Теплый пол в санузлах
  16. Свет санузлы (светодид лента, точечн)
  17. Свет гостиная (длинный трек) + Свет входной коридор (трек) + Свет гардероб (точечн) + Свет коридор (точечн)
  18. Свет спальня (светодиод лента, точечные) + Свет лоджия спальни
  19. Свет кухня (2 трека + светодиод) + Свет балкон кухни

Есть только мысли, не вынести ли розетки лоджии отдельно от прилежащих комнат (в целом ничего мощного там не планируется, одна розетка на балкон на всякий случай), тут вижу два варианта:

  • завязать их на розетки санузла
  • выделить их вместе со светом лоджий на С10 автомат и 1,5 мм2 кабель

Еще мысль объединить 2 кондиционера в одну линию (питание внешних блоков в одном месте стоят) но будет ли удобно в случае поломки одного.
По поводу этиъх мыслей если есть советы - послушаю.

В остальном список уже точный.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

serj12 написал:
Не про нашу честь .

Значит нет.

chicout написал:
Сможете тогда порекомендовать как лучше? Просто других не вижу в продаже.

Для квартиры достаточно 4,5 кА

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar написал:
теплый пол отдельная линия и 2Р автомат . Для кондеев тоже самое

А почему? Потому что вероятно срабатывание УЗО из-за этих приборов (чтобы их отключить полностью при этом)?

Юрка,
А что в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ? А релюха термостата однополюсная , увы . И многие производители рекомендуют на ТП - свой дифф.
Кондей если не розетку, те же проблемы , не ?

dokar написал:
в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ?

А что, может?

Radio написал:

dokar написал:
в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ?

А что, может?

Radio,
Да все что угодно быть может. Мне приходилось ремонтировать к примеру заводские муфты греющих кабелей Devi .УЗО от повреждений в них, выбивало.

dokar написал:
А что в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ?

Я не собирался спорить. Просто спросил.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

dokar написал:
А что в ТП не может со временем (спустя несколько лет ) свариться ноль с землей ?

если только регулятор сдохнет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.