Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

02.11.2021 в 10:40:05

  1. Срезаете 15 см гофры ножом и втягиваете кабель внутрь этой временной коробочки. Теперь длины жил хватит подсоединиться куда угодно.
  2. Откручиваете пару саморезов внутри коробочки, ставите новые дюбеля в другое место и ставите щиток так, чтобы трасса прокладки кабеля была вам по фен-шую. На обе работы времени и сил уйдет меньше, чем на полный цикл обращения к застройщику по переделке. Даже если он пойдет вам навстречу.

Реально, эти работы для меня выглядят как передвинуть верстак в комнате из одного угла в другой, чтобы не мешался проводить ремонт в том углу.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2021 в 10:49:47

Сергей Юрьевич 1966 написал: про перекинуть планку вниз тоже не знал

Там внизу и вверху проушины для крепления планки под ноль и землю. Как вариант клемма на дин рейку ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

08.11.2021 в 21:29:12

почитал тему.... помимо неподключенного заземления у человека просто дефицит общения....

Radio написал: Сергей Юрьевич 1966, скажите, а какая у вас ситуация, что это может помочь? Ну просто заинтриговали.

Мне вот тоже интересно стало....

Сергей Юрьевич 1966 написал: Мегавольт., если следовать вашей логике , то застройщик мог и щиток вообще не ставить

Вот не надо передёргивать и в крайности впадать. И это не по моей, это по Вашей логике. Я сам не мало временных щитов установил... Не так халтурно конечно, ну так я за это напрямую денюшку получаю. Никому, никогда и ни разу не нужен был черновой навороченный щит. Счётчик, УЗО, АВ, розетка... Всё. как правило последние 3 пункта это что то простое (ИЕК, ЕКФ). За время работ щит превращается в жуткое подобие и ни кто его пожизненно использовать не собирается.

Ну про логику... Заземление Вам не подключили - катастрофа! А две фазы в воздухе висят- пофиг....

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

14.11.2021 в 15:50:55

Мегавольт. написал: Заземление Вам не подключили - катастрофа! А

Может быть и катастрофа. И с человеческими жертвами. Мягко говоря, удивляет легкомысленность комментариев по этой ситуации.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

14.11.2021 в 16:31:19

заместитель написал: Может быть и катастрофа. И с человеческими жертвами.

само по себе, отсутствие заземления.... Да и то... какая катастрофа? Как давно мы все дружно узнали про УЗО и появилось заземление? Сейчас миллионы людей живут в домах без заземления! Но тут суть в другом. Вся эта "катастрофа" устраняется за минуту при наличии отвертки! А человек уже в суд идти собрался.... вот это катастрофа!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2021 в 16:37:15

заместитель, профессиональная деформация :p Есть нарушение ТБ, но жертвы то откуда? Вопрос в другом - на основании чего собственник вскрыл временный щиток? Он будет сам что то делать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

14.11.2021 в 19:45:46

Мегавольт. написал: Вся эта "катастрофа" устраняется за минуту при наличии отвертки!

Так оно и бывает. Там минута решила, там - секунда. И везут людей на кладбище ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.11.2021 в 20:04:15

заместитель написал:

Мегавольт. написал: Заземление Вам не подключили - катастрофа! А

Может быть и катастрофа. И с человеческими жертвами. Мягко говоря, удивляет легкомысленность комментариев по этой ситуации.

заместитель, https://vse-shutochki.ru/anekdot/16487

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу