Sergey020487
Sergey020487
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Челябинск

Сообщений: 12

05.11.2021 в 13:18:40

Всем привет. Заканчиваю строительство дома. Пришло время навести порядок в электричестве (380В). Итак, Уличный щит

Автомат с40А. Дальше СИПом идет в щит в котельной:

Тут я Хочу разместить дублирующий (в будущем) счетчик после него контроль напряжения и от обрыва нуля. Из него пошел кабель вниз на маленький щиток для обслуживания самой котельной (Там уже все собрано, несколько автоматов на насосы по 2А, трехполюсный 16А на резервный электрокотел, УЗО на электробойлер 30мА)

И из этого же щита магистраль на щит в дом из кабеля 5*10квмм - медь(не спрашивайте зачем, был молод и глуп, а теперь жилы этого кабеля плоскогубцами кое как гну). Финансовое состояние не позволяет приобрести несколько УЗО, поэтому приобрёл одно на 63А 30мА, на схеме отражено.

Скажите есть ли какие то грубые ошибки в моей затее. УЗО 4а 63А 30мА же куплено. ПС. Проводка в доме выполнена из медного кабеля ВВГНГ, на розетки 2,5квмм, на освещение 1,5квмм скрытым способом, кабеля идут до комнат, там в каждой комнате располагаются клемные коробки где кабель уже расходится по розеткам и освещениям, соединение выполнено - скрутки и пропайка. Это первый вопрос. Второй: Заземление, у меня заземление выполнено способом ТТ. Гараж стоит на 9 металических сваи, все они обварены арматурой шестеркой, от этой арматуры через соединение "орех" медным кабелем 10 квмм уходит в щит в котельной, там его можно увидить (белый). Дальше расходится по потребителям. Сопротивление не мерялось, нет в наличии такой аппаратуры, да и найти не могу воспользоваться. Можно ли так осуществлять заземление?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

05.11.2021 в 15:02:14

Sergey020487 написал: Дальше СИПом идет в щит в котельной:

Изоляция СИП поддерживает горение и СИП не предназначен для прокладки в помещениях

Sergey020487 написал: , поэтому приобрёл одно на 63А 30мА, на схеме отражено.

одно на все - могут быть сюрпризы

Sergey020487 написал: Заземление, у меня заземление выполнено способом ТТ.

это не заземление, а схема электропитания

Sergey020487 написал: Сопротивление не мерялось, нет в наличии такой аппаратуры, да и найти не могу воспользоваться.

практически любая электролаборатория приедет и проведет замеры за денежку. Лучше в конце зимы, чтобы учесть влияние промерзания грунта

0
Sergey020487
Sergey020487
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Челябинск

Сообщений: 12

06.11.2021 в 09:36:27

BV,
с сипом понял, в будущем постораюсь поменять на ввг. К сюрпризам готов, если экономлю, значит надо потерпеть. Моя нарисованная схема имеет право на существование?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.11.2021 в 10:34:49

Sergey020487 написал: Моя нарисованная схема имеет право на существование?

Зачем так много групп на освещение? На ванную можно поставить такое ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

06.11.2021 в 15:02:09

Sergey020487 написал: Скажите есть ли какие то грубые ошибки в моей затее

есть Пытаться пихать 22 модуля, не включая шинок в щиток на 24 модуля

0
Sergey020487
Sergey020487
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Челябинск

Сообщений: 12

06.11.2021 в 20:42:51

megrad, я в курсе про существование дифов, но электронный диф мне точно не нужен. На освещение 6 групп, 6 распаечных коробок - 6 автоматов. Не совсем понимаю почему Вам кажется что их много.

0
Sergey020487
Sergey020487
Новичок

Регистрация: 25.10.2021

Челябинск

Сообщений: 12

06.11.2021 в 20:45:13

BV, Да нет проблем с местом, поменяю на ящику побольше или перенесу узо 4 П в ящик в котельной откуда начинается трасса в дом. Меня больше интересует сама схема, делают ли так...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

06.11.2021 в 21:12:09

Sergey020487 написал: Скажите есть ли какие то грубые ошибки в моей затее.

Да вроде нормально. Где будет происходить разделение PEN проводника на PE и N?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.11.2021 в 21:13:09

Sergey020487 написал: Вам кажется

:confused: В связи с абстрактным обозначением - освещение. Как вариант - групп не достаточно, если подумать

Sergey020487 написал: я в курсе про существование дифов, но электронный диф мне точно не нужен.

А электромеханнику потянете? Ещё и ставить будете АС.

Sergey020487 написал: делают ли так

Делают, потом переделывают.

Sergey020487 написал: Гараж стоит на 9 металлических сваи

Сваи чем ни будь покрыты и на сколько глубоко утоплены? Грунт какой?

Sergey020487 написал: контроль напряжения и от обрыва нуля.

Если будут трёхфазные потребители, то надо ставить трёхфазное РН, плюс 3 РН однофазных. Если 3 х фазных потребителей не планируется, то достаточно 3 х РН однофазных.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

06.11.2021 в 21:14:11

Sergey020487 написал: поменяю на ящику побольше

да, запас места 30% после установки АВ и шинок УЗО На однофазные потребители - лучше УЗО по каждой фазе отдельное, чтобы общее 3ф/4П УЗО не гасило все сразу в случае аварии

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.11.2021 в 21:14:35

MaSeVi написал: Где будет происходить разделение PEN проводника на PE и N?

Там же

Sergey020487 написал: у меня заземление выполнено способом ТТ. Гараж стоит на 9 металических сваи, все они обварены арматурой шестеркой, от этой арматуры через соединение "орех" медным кабелем 10 квмм уходит в щит

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.