Всем привет. Заканчиваю строительство дома. Пришло время навести порядок в электричестве (380В). Итак, Уличный щит
Автомат с40А. Дальше СИПом идет в щит в котельной:
Тут я Хочу разместить дублирующий (в будущем) счетчик после него контроль напряжения и от обрыва нуля. Из него пошел кабель вниз на маленький щиток для обслуживания самой котельной (Там уже все собрано, несколько автоматов на насосы по 2А, трехполюсный 16А на резервный электрокотел, УЗО на электробойлер 30мА)

И из этого же щита магистраль на щит в дом из кабеля 5*10квмм - медь(не спрашивайте зачем, был молод и глуп, а теперь жилы этого кабеля плоскогубцами кое как гну). Финансовое состояние не позволяет приобрести несколько УЗО, поэтому приобрёл одно на 63А 30мА, на схеме отражено.

Скажите есть ли какие то грубые ошибки в моей затее. УЗО 4а 63А 30мА же куплено.
ПС. Проводка в доме выполнена из медного кабеля ВВГНГ, на розетки 2,5квмм, на освещение 1,5квмм скрытым способом, кабеля идут до комнат, там в каждой комнате располагаются клемные коробки где кабель уже расходится по розеткам и освещениям, соединение выполнено - скрутки и пропайка.
Это первый вопрос.
Второй: Заземление, у меня заземление выполнено способом ТТ. Гараж стоит на 9 металических сваи, все они обварены арматурой шестеркой, от этой арматуры через соединение "орех" медным кабелем 10 квмм уходит в щит в котельной, там его можно увидить (белый). Дальше расходится по потребителям. Сопротивление не мерялось, нет в наличии такой аппаратуры, да и найти не могу воспользоваться.
Можно ли так осуществлять заземление?