Мегавольт. написал:
Суть в том, что изначально дом питался от Тр-ра 127/200 и ни какого нуля (само собой и зануления) в сети дома не было.
Хм.
Насколько я знаю, по стандартной процедуре при таком переключении одна из фаз трансформатора заземлялась (вместо средней точки) и объявлялась глухозаземлённым нулём. И в квартиры обязательно подводился этот ноль и одна из двух оставшихся фаз. На уровне однофазной квартиры такая схема неотличима от современной, а в домовом или этажном щите получаются две фазы со сдвигом 60 градусов вместо 120. Никаких препятствий к занулению щитов и прочего общедомового оборудования при такой схеме нет: защита при замыкании фаза-корпус будет работать нормально.
Кроме того, низковольтная система IT, не имеющая глухозаземлённого проводника, может нехорошо проявить себя во время грозы. Некуда уходить наводке непрямого удара молнии.