Grouuw
Grouuw
Новичок

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

14.11.2021 в 19:02:34

СтранникXXI написал: УЗО вместо 63А можно поставить 40А, они ощутимо дешевле.

здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов. У меня суммы получаются от 42А до 58А. В одном месте, сейчас заметил, даже косячнул: Где варочная и духовой, добавил теплый пол =67А вы предлогаете поменять автоматы, допустим где стиралка можно, стиралка Bosch 2600Вт по паспарту 2600/220=12А посудомойка у меня древненькая Miele G 663-3 SCVi Plus (подарок от родственников из Германии) потребление по паспарту 3300вт/220=15А есть ли смысл ставить АВ в притирку? с духовым еще хуже Bosch HBA33U350 - это 3500вт соответственно 3500/220=15.9А и всеравно получается 16+16+10=42А автоматов на одно УЗО? так правило про сумму не является обязательным? пробовал оформить заказ на 63А и на 40А, разница за 1 устройство от 400 до 483р. 2 Узо так и останутся 25А и 63А в любом случае. А последние 5 - 5*500р=2500Р стоит оно того?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116674

14.11.2021 в 19:23:40

Grouuw написал: Места поставить более широкий небыло и нет, на мой взгляд 36 модулей это мало, и принято решение докупить еще одну Mini Pragma на 24 модуля,

В однофазной квартире, если нормально оптимизировать схему - одного ящика на 36 модулей более чем достаточно.

Grouuw написал: А также прокинуты по потолку жесткие ПНД трубы 32мм - по одной в каждую комнату, на кухню две. Почему принято решение использовать такие трубы не понятно, да и бог с ним, имеем то что имеем. Заниматься демонтажем не хочется, если чесно, да и натяжным потолком закроются с запасом.

Grouuw написал: а у меня жесткие ПВХ.

Эти трубы совсем не нужны - от них больше геморроя чем пользы, если будете добавлять линии - перехлесты. Если особо добавлять не будете - пусть будут.

Grouuw написал: Хотел изначально пару кондиционеров в зал и комнату, но супруга категорически против, т.к. сама и сын 3года часто простужаются от них (был опыт использования на съемной квартире)

  1. Если ими разумно пользоваться - то они никак не влияют на частоту простуд.
  2. Кондеи очень полезны как отопление - осенью, пока еще не включили центральное отопление, и весной - когда уже выключили.

megrad написал: Grouuw написал: пару кондиционеров в зал и комнату, но супруга категорически против

Рассмотрите бризёр ссылка

Бризер никак не заменит кондишены, совсем для других целей. "сравнение теплого и мягкого" :)

0
Grouuw
Grouuw
Новичок

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

14.11.2021 в 20:24:21

BV написал: Эти трубы совсем не нужны - от них больше геморроя чем пользы, если будете добавлять линии - перехлесты. Если особо добавлять не будете - пусть будут.

Здесь поподробнее пожалуйста, чем опасны перехлесты? в кухню пойдет 7 Кабелей по 2 трубам: -Холодильник, неотключаемая линия 2,5кв.мм -Духовой шкаф, 2,5кв.мм -Посудомоечная, 2,5кв.мм -Варочная поверхность, старый кабель от застройщика 4кв.мм -2группы розеток(термопот, чайник, микроволновка,кухонная утварь, вытяжка), 2 линии по 2,5кв.мм -Свет кухня, 1,5кв.мм планировал просто тросиком за один конец протянуть 3 кабеля в каждую трубу.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.11.2021 в 20:50:19

Grouuw написал:

СтранникXXI написал: Трубы ПНД убрать обязательно

Почему? есть какоето субъективное мнение, основанное на опыте? или запрет? Эти трубы продаются для монтажа электрики. Только я ошибся - это черные гибкие - ПНД, а у меня жесткие ПВХ. Сейчас заезжал на квартиру посмотреть что написано на изделии, это Труба U-Plast 600-032

Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.11.2021 в 20:55:36

Grouuw написал: здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов.

Это не так.

Grouuw написал: есть ли смысл ставить АВ в притирку?

Как минимум, нет смысла его завышать.

Grouuw написал: пробовал оформить заказ на 63А и на 40А, разница за 1 устройство от 400 до 483р.

Это зависит от серии и типа устройства.

0
Grouuw
Grouuw
Новичок

Регистрация: 28.10.2021

Омск

Сообщений: 19

14.11.2021 в 21:17:48

СтранникXXI написал: Grouuw написал: здесь в очень многих темах пишут, что УЗО должно быть номиналом больше или равно, сумме номиналов нижестоящих автоматов.

Это не так.

Ну чтож спасибо, но немного более развернуто/обосновано было бы не плохо, если "не так" то как правильно? Потомучто пролистал около 200 тем на 3 разных форумах везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

14.11.2021 в 21:21:20

Grouuw написал: везде люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.

Это не люди с профилем, а люди, занимающиеся профанацией.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

14.11.2021 в 21:29:56

Grouuw написал: так правило про сумму не является обязательным?

Вообще не является, не беспокойтесь.

Grouuw написал: люди с "профилем" советуют ставить номинал больше суммы нижестоящих автоматов.

Это чудовищное "бла-бла-бла", тиражируемое в каждом утюге и транслируемое из тему в тему, не беспокойтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116674

14.11.2021 в 21:42:46

СтранникXXI написал: Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.

открыто, замоноличенными - можно

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

14.11.2021 в 22:40:49

СтранникXXI написал: Трубы ПНД прекрасно горят, внутри помещения их использовать категорически нельзя.

А если их не поджигать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

14.11.2021 в 23:28:22

Radio написал: А если их не поджигать?

Всяк найдутся "добрые люди".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу