юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.11.2021 в 20:24:36

medwedos, и зачем Вам столько линий на свет, две на всю хату уже выше крыши(экономится место в щитке) на 10 мА УЗО нежелательно вешать несколько линий, и вообще оно уместно там где электроприбор держат в руках, ну там бритва или фен дифы, узо... проще взять 3 УЗО на 63А и раскидать всё по ним рандомно

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

16.11.2021 в 20:34:25

юра Т написал: на 10 мА УЗО нежелательно вешать несколько линий, и вообще оно уместно там где электроприбор держат в руках, ну там бритва или фен

А УЗО 30мА что, неуместно?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2021 в 20:35:43

юра Т написал: проще взять 3 УЗО на 63А

Тогда нужно придушить земноводное:

medwedos написал: но блин дифы уже купил\прикрутил... наверн вернуть не смогу

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

17.11.2021 в 10:56:18

юра Т написал: medwedos, и зачем Вам столько линий на свет, две на всю хату уже выше крыши(экономится место в щитке) на 10 мА УЗО нежелательно вешать несколько линий, и вообще оно уместно там где электроприбор держат в руках, ну там бритва или фен дифы, узо... проще взять 3 УЗО на 63А и раскидать всё по ним рандомно

юра Т, У меня нет не одной лампочки, только led полосы и встройки. Мне показалось лучше их разделить, ведь там на каждую линию стоит БП до 400вт 12в.

megrad написал:

юра Т написал: проще взять 3 УЗО на 63А

Тогда нужно придушить земноводное:

medwedos написал: но блин дифы уже купил\прикрутил... наверн вернуть не смогу

megrad, Я таки смог 40а ДИФ вернуть, по этому и влепил УЗО на 5 Группу, вместо него.

0
medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

17.11.2021 в 10:59:38

Сделал новую расстановку, с учетом совета по удобвству (теперь УЗО в 1 ряду под гребенку).

  • Заменил УЗО на ванную комнату с [25а 10ма] на [25а 30ма]

В полном разрешении доступны по ссылке тут

Есть еще замечания? (больше дифов не смогу убрать, теперь мининмум)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

17.11.2021 в 11:41:52

medwedos, 1) У Вас же все приборы Шнейдера? Это значит, что гребёнки для дифов и УЗО разные. Следовательно, ставить дифы рядом с УЗО смысла нет. То есть все пять УЗО можно поставить на вторую рейку. 2) Возможно, нет смысла в левой верхней синей шине. Но это под вопросом.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18313

17.11.2021 в 23:45:31

medwedos написал: Заменил УЗО на ванную комнату с [25а 10ма] на [25а 30ма]

Нет, не так. Если на ванную отдельно УЗО, то 10мА может и имеет смысл. Но если у Вас линии ванной могу пересекаться с другими линиями, например, розетки кухни/коридора, свет спальни/лоджии (это просто, как пример), то тогда да - 30мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу