18.11.2021 в 19:28:14
Rusek написал: если заменить стальные радиаторы на высокие, будет лучше?
С очень большой вероятностью - да, будет лучше, если подключить "обратной диагональю". Принудительный напор (сколь угодно малый) будет складываться в радиаторе с естественным (который есть всегда и радиатор в принципе может работать только на естественной циркуляции).
19.11.2021 в 23:00:46
Mazayac, если опущу нижнюю трубу, как на рисунке, не будет ли хуже работать?
20.11.2021 в 01:43:32
Rusek написал: не будет ли хуже работать?
Будет не просто хуже работать, будет совсем плохо, вплоть до полной неработоспособности. Во-первых, мгновенно исчезнут 2/3 доступного гравитационного напора (смотрите на разницу уровней "верхний коллектор радиатора - труба отвода обратки (верхняя)". Она дай бог треть высоты радиатора), во-вторых, в проваленных нижней трубе и низе радиатора относительно верхней трубы получатся супер-отстойники для шлама из всего стояка, быстро забьются и всё встанет.
Попробуйте прикинуть строго по моему варианту схемы (верхний отвод стояка приходит строго по горизонтали в нижний коллектор радиатора) радиатор с межколлекторным расстоянием 350мм, а не 500мм.
04.12.2021 в 17:21:16
Обещанное фото с тепловизора:
Mazayac написал: Попробуйте прикинуть строго по моему варианту схемы (верхний отвод стояка приходит строго по горизонтали в нижний коллектор радиатора) радиатор с межколлекторным расстоянием 350мм, а не 500мм.
Радиатор с межосевым расстоянием 350 не влезет. С некоторой вероятностью влезет 300 (присматриваюсь к STI Нова 300, но они мало где продаются) и точно влезет 150. Максимально возможная ширина батареи - 210 см, хочу купить две одинаковые батареи и объединить их. Какие могут быть подводные камни?
05.12.2021 в 17:19:49
Rusek, подача, судя по термограмме - сверху. Что оооочень странно.
05.12.2021 в 18:04:49
Mazayac написал: подача, судя по термограмме - сверху.
с чего так решили? Также типичная картинка для нижней подачи с малой скоростью... 1й этаж из 5ти. Теплоноситель еще горячий.
Rusek написал: Да. Рядом имеется предположительно обратка, к ней была подключена левая батарея, температура воды в ней до засора была НИЖЕ комнатной. Подключаться к ней опасаюсь, т.к. не уверен, что это обратка. Также рядом проходит ещё одна горячая труба без радиаторов.
А можно эскиз всей квартиры с стояками?
Rusek написал: BV написал: Сможете спуститься в подвал и измерить температуры обраток всех стояков?
Точно нет.
А почему? Что за УК и тд...?
06.12.2021 в 00:37:22
BV написал: с чего так решили? Также типичная картинка для нижней подачи с малой скоростью.
Да как-то не с чего ТН в верхний отвод затекать, кроме как от принудительной циркуляции. Высота ОП мизерная, гравитационный напор - такой же мизерный, неужто пересиливает? Это циркуляция должна быть не просто "убитой", а мёртвой вообще.
Но на 1 этаже с такой спаркой стояков верхняя подача в радиаторном невозможна, да...
06.12.2021 в 11:43:17
Еще холодов не было. Протопят еще. Убирайте фильтр-он убивает общедомовое имущество, из-за фильтра забивается грязью система отопления, трубы дома. Попробуйте, как работает без самовольного конвектора на уголках. Все экспериментальные подключения можно сделать трубой из нержавеющей стали Кофулсо(она гнется легко без трубогиба).
07.12.2021 в 17:42:02
Mazayac написал: Это циркуляция должна быть не просто "убитой", а мёртвой вообще.
Батареи в квартире в прошлом году были забиты вообще полностью. При подключении снятых батарей к водопроводу (3 атмосферы) вода сквозь них не текла, я их вместе с трубами прочищал сантехническим тросом и лимонной кислотой. Поэтому не исключаю, что стояк сверху забит. Но если открутить крышку фильтра и открыть кран, то вода хлещет с хорошим напором, как из водопровода.
Иван И. написал: Еще холодов не было. Протопят еще.
Температура стояка на ощупь - градусов 55-60, руку долго держать нельзя.
Иван И. написал: Убирайте фильтр-он убивает общедомовое имущество, из-за фильтра забивается грязью система отопления, трубы дома.
Фильтр стоит после байпаса, как из-за него может что-то забиваться, не понимаю.
07.12.2021 в 18:01:28
Mazayac написал: Да как-то не с чего ТН в верхний отвод затекать, кроме как от принудительной циркуляции. Высота ОП мизерная, гравитационный напор - такой же мизерный, неужто пересиливает?
да. При малой скорости.
Rusek написал: Но если открутить крышку фильтра и открыть кран, то вода хлещет с хорошим напором, как из водопровода.
ключевой вопрос - откуда поступает та вода, которая хлещет - сверху или снизу? :) Узнать насколько засорена петля циркуляции (стояк) - можно только из подвала... Ну или сходить в последнюю квартиру и убедиться, что там все печально... но увидеть насколько именно засорен стояк "по длине свободной струи" - только в подвале....
Rusek написал: Температура стояка на ощупь - градусов 55-60, руку долго держать нельзя.
по погодному графику температура нормальная...
Rusek написал: Фильтр стоит после байпаса, как из-за него может что-то забиваться, не понимаю.
не обращайте внимания на бред :)
07.12.2021 в 19:24:56
Надо вводить крупные штрафы для "самоделкиных".
18.06.2022 в 17:09:49
Хочу поставить шаровой кран на соседнюю (холодную) трубу, чтобы в отопительный сезон попробовать переключить батареи из однотрубной системы в двухтрубную. Какие подводные камни?
18.06.2022 в 22:33:35
Уточню: шаровой кран между соседней (холодной) трубой стояка и нижней трубой (обраткой) между радиаторами.
21.06.2022 в 23:53:01
не понятно ни разу что вы хотите сделать с ваших слов, но чисто по практике, с двухтрубной системой все гораздо сложнее чем с однотрубной, поэтому переделки 2х-трубки в однотрубную были на практике, обратно нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу