Здравствуйте.
Имеется резистивный греющий кабель Nexans Defrost Snow, 116 метров, 3400 W. Уложен под горячий асфальт (ТТХ позволяют), с шагом около 10см, на металлической сетке. Паспортное сопротивление 15,6 Ом. До укладки, при комнатной температуре, сопротивление было что-то около 15,3 Ом.
В момент подключения кабеля в щиток, сопротивление оказалось 14,8 Ом. При этом температура на улице, где уложен кабель, была -1°. Силовая (не греющая) часть кабеля не нарощена, заводской длины до щитка хватило. Пока всё, вроде, в пределах нормы. Кабель работает - греет, диффавтомат 25А 30ма не выключается.
Решил проверить сопротивление изоляции мегаомметром ЭС0210/3-Г. На 2500 В сопротивление оказалось около 6 МΩ. На 500 В сопротивление оказалось около 8 МΩ. Ожидал, что сопротивление будет стремиться к бесконечности.
Стоит ли беспокоиться? Можно ли безопасно эксплуатировать кабель?
Заранее благодарю за советы.