ArtemKashira, чудес не бывает, все плохо с тем кабелем. Сколько он греть будет - никто не скажет, все рекомендации (BV - установить под УЗО) уже высказаны и добавить больше нечего.
Теперь к случившемуся. Я тоже не люблю снег убирать с дорожек и площадку перед гаражом чистить. Смотришь на такую картинку и завидки берут:

А потом прикидываешь бюджет мероприятия и берешь в руки лопату.
Что было сделано не так:
Выбран довольно посредственный (не дорогой) кабель. Его минусы заложены в его конструкции:

Оболочка их ПВХ, а изоляция жил - сшитый полиэтилен. У сшитого полиэтилена температура размягчения как раз 150-180С. А оболочка из ПВХ при этих температурах вообще мягкая как тряпка.
Укладывать такой кабель на армирующую сетку... да и без горячего асфальта наступать на такой страшно - риск продавить. Это если на крышу его укладывать, чтобы снег топить, на сетку можно стяжками фиксировать:

А если нагрузка возможна, то для бережной укладки стандартный крепеж:

Как-то так:

А у вас еще и наиболее жесткие условия - в горячий асфальт.
В этом месте вторая (и наиболее губительная) ошибка: нарушение технологии укладки. Нельзя кабель разогревать сильно и трамбовать при этом на ребрах сетки. Кроме того, не даром в инструкции сказано: измеряйте сопротивление изоляции. ДО и ПОСЛЕ укладки. А если укладки много, то можно и в процессе.
Итог: продавленная изоляция и ее низкое сопротивление. Что по вашим замерам видно. Был же шанс: если место, где передавили, обнаружилось сразу, вырезали кусок и соединили. А теперь ищи, где оно... Хотя после пробоя шанс найти место - появится, но будет нужно оборудование. И специалист.
Почему нельзя сопротивление обычного кабеля (из ПУЭ) применять к греющему? Да все просто: при нагреве скорость химических реакций увеличивается в десятки раз, и изоляция под воздействием электрических полей перестает быть изоляцией. И то что для обычного кабеля норма (по сопротивлению) для греющего - верная смерть.
Вы в начале писали, что не электрик. Но тут не электрик, а опытный монтажник греющего кабеля требовался. Хотя бы на шефнадзор. Тот же BV перечисленных ошибок не наделал бы. Не говоря уже о профильных специалистах (на форуме они есть).
А грусть по поводу: "дистрибутор трубки не берет, и поддержки нет никакой" - так сейчас почти везде по импорту. И не санкции тому виной и даже не бегство многих зарубежных компаний. Рынок у нас сузился. Мало покупают. Никто не будет держать специалистов на таком маленьком рынке.
Поэтому поиграли в богатое буржуинство и... снова лопату в руки. Чудес не бывает.