Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 11:44:37

#7059736

Здравствуйте, родственникам нужно подключить независимые варочную панель и духовой шкаф. От щита протянут лишь один кабель 3;4 ввг, протянуть ещё один кабель, нет возможности. Нужно сделать подключение двух приборов к одному кабелю. На данном форуме, сломанно много копий, по данному вопросу,но однозначного ответа, ни кто не даёт. Один из вариантов, для данного случая, это сделать подключение, через вот такую клеммную коробку

В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг Смущает что в данной коробке, всего 2 клеммы для рабочего ноля и 2 для защитного ноля, получается что под одну из клемм, нужно будет запускать две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается? А также, у этой коробки, всего два ввода для кабелей, влезут ли в один из них, сразу два кабеля?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2022 в 12:10:31

#7059738

Иркут написал: Огрызок откушенной вилки, ещё нужно как-то качественно изолировать или не нужно?

Нет. Просто аккуратно это сделать, убрать заусенцы.

Иркут написал: если узо поставить с правой стороны, от группы автоматов, там не придётся ведь, одну вилку откусывать?

Да, не придётся.

Иркут написал: две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается?

Ну а какие ещё м.б. варианты? Кабель хоть аж 4-ка выдержит такое электрическое насилие, уверены?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 12:24:36

#7059746

Иркут написал: Один из вариантов

А если собрать самому распред коробку? Типа

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 14:27:33

#7059790

MaSeVi, """ Иркут написал: две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается?

Ну а какие ещё м.б. варианты? Кабель хоть аж 4-ка выдержит такое электрическое насилие, уверены?"""

Ну а почему бы ему не выдержать, если ограничить потребление 25А автоматом. Насколько я помню, для кабеля 3;4 25 ампер это рабочий ток или всё-же 32А?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 14:33:04

#7059792

megrad написал:

Иркут написал: Один из вариантов

А если собрать самому распред коробку? Типа

megrad, а клеммник какого типа там применён, что-то я не видел такие в продаже, не могли бы ссылку дать? Я думал о том, чтобы собрать самому, но там нужно также учесть, чтобы это решение по глубине проходило. Насколько я помню, между задней стенкой духового шкафа и стеной, не очень много места, поэтому глубокую коробку не поставишь.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2022 в 15:06:16

#7059797

Иркут написал: клеммник какого типа там применён, что-то я не видел такие в продаже

Вот как раз такие клеммники можно купить в каждом магазине хозтоваров)). Это просто наборная проходная клемма на 1 соединение.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 15:07:12

#7059798

Иркут, блин поставьте такое - ссылка ссылка ссылка

Иркут написал: клеммник какого типа там применён

Коробка KLK-5S 102х90х37мм теперь клеммник типа ссылка 41,5 х 6,3 х 45,5

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 17:22:48

#7059834

Иркут написал: Здравствуйте, родственникам нужно подключить независимые варочную панель и духовой шкаф. От щита протянут лишь один кабель 3;4 ввг, протянуть ещё один кабель, нет возможности. Нужно сделать подключение двух приборов к одному кабелю. На данном форуме, сломанно много копий, по данному вопросу,но однозначного ответа, ни кто не даёт. Один из вариантов, для данного случая, это сделать подключение, через вот такую клеммную коробку

В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг Смущает что в данной коробке, всего 2 клеммы для рабочего ноля и 2 для защитного ноля, получается что под одну из клемм, нужно будет запускать две жилы, от двух разных кабелей. Это допускается? А также, у этой коробки, всего два ввода для кабелей, влезут ли в один из них, сразу два кабеля?

Иркут, я думаю, что всё же, этот вариант не очень хороший, так как если в такой коробке, в одной клемме, зажать две жилы разного сечения, такое соединение нельзя будет назвать надёжным. Потому что жила 2,5 кв. не будет хорошо зажата пластинами клеммы. Почему то подобное соединение, советует один из завсегдатаев форума, в теме за 2010 год.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 17:28:16

#7059839

Иркут, поэтому я за шины.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 17:30:14

#7059842

megrad, """ Иркут, блин поставьте такое - ссылка ссылка ссылка""" Подобное решение мне больше нравится, но есть небольшие сложности в реализации, нужно в коробке закрепить дин. рейку, на которую уже установить три таких клеммника. Если взять какую-то неглубокую пластиковую коробку, то в ней не закрепишь дин. рейку. На вашем фото, какая-то металлическая коробка, такую бы не хотелось ставить.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 19:46:58

#7059921

В продаже есть ещё, вот такой вариант: Розетка комбинированная для плиты 32А + силовая 16А; Приходилось ли кому-нибудь использовать такую розетку?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 20:05:58

#7059929

Иркут написал: но есть небольшие сложности в реализации, нужно в коробке закрепить дин. рейку

Вы меня пугаете - сквозь коробку саморезами к стене, за одно и коробку закрепите.

Иркут написал: На вашем фото, какая-то металлическая коробка, такую бы не хотелось ставить.

:confused: НЕ, я категорически настаиваю .... :D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

03.01.2022 в 20:16:01

#7059937

Иркут написал: В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг

Отрезать вилку ДШ, провода ВП и ДШ совместно обжать НШВ и завести в клеммы.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 20:40:50

#7059950

strider1978 написал:

Иркут написал: В этой клеммной коробке, будут соединятся три кабеля: 1) приходящий с щита 3;4 ввг 2) отходящий на ВП 3;4 ПВС 3) отходящий на розетку, для ДШ 3;2,5 ввг

Отрезать вилку ДШ, провода ВП и ДШ совместно обжать НШВ и завести в клеммы.

strider1978, потом могут в гарантии на ДШ отказать.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 20:55:44

#7059956

megrad, """ Иркут написал: но есть небольшие сложности в реализации, нужно в коробке закрепить дин. рейку

Вы меня пугаете - сквозь коробку саморезами к стене, за одно и коробку закрепите."""

Вообщем я вижу это так:1)беру любую, подходящую по глубине распред. коробку, 2) закрепляю в коробке дин. рейку (сквозь дно коробки,к стене) 3) устанавливаю на дин. рейку, внутри коробки, три клеммника, подходящих по размеру.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.01.2022 в 21:14:37

#7059965

Иркут написал: Вообщем я вижу это так:1)беру любую, подходящую по глубине распред. коробку, 2) закрепляю в коробке дин. рейку (сквозь дно коробки,к стене) 3) устанавливаю на дин. рейку, внутри коробки, три клеммника, подходящих по размеру.

просто какой-то бред и это притом, что Вы каждый день почти уже хрен знает сколько времени тусуетесь в данном разделе и до сих пор ничегошеньки не понимаете в электромонтаже ... :confused: :swoon

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.01.2022 в 21:18:20

#7059967

Иркут, комбирированная розетка чем не устраивает?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2022 в 21:29:09

#7059968

СтранникXXI написал: комбирированная розетка чем не устраивает?

Это уже театр абсурда какой-то...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.01.2022 в 21:35:38

#7059972

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: комбирированная розетка чем не устраивает?

Это уже театр абсурда какой-то...

В смысле?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 21:47:45

#7059978

Иркут написал: Вообщем я вижу это так:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.01.2022 в 21:50:21

#7059979

СтранникXXI написал: В смысле?

Это не Вам, а о теме ТС...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 21:58:54

#7059985

СтранникXXI написал: Иркут, комбирированная розетка чем не устраивает?

СтранникXXI, вывод кабеля, сделан за духовым шкафом. Данная розетка, плюс воткнутые в неё вилки приборов, всё это может не разместиться, между задней стенкой ДШ и стеной.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 22:02:00

#7059988

ZooZoo, так подскажите тот вариант, который не будет бредом

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

03.01.2022 в 22:11:35

#7059994

megrad, что неправильно я разве рассписал этапы, по сборке самодельной клеммной коробки, для подключения ВП и ДШ?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.01.2022 в 22:18:09

#7060000

Иркут написал: ZooZoo, так подскажите тот вариант, который не будет бредом

Иркут, за то время, что на Вас тут потратили местные товарищи - Вы уже должны сами советы правильные давать, а не вопросы задавать Вы и товарищ из Краснодара крсерв - одного поля ягоды, похоже что вам ни скажи - ни фига не понимаете и как Вам после такого я могу объяснить, что нужно делать? это ведь и ежу будет понятно, но не Вам :confused: без обид, надеюсь

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.01.2022 в 22:43:03

#7060008

Иркут, я ж за Вас порадовался. :yu:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

04.01.2022 в 05:20:12

#7060062

ZooZoo, как я и думал, "сдулись" и по теме сказать, ничего не можете. И это не только в моей теме, но и в других, где можно наблюдать ваше присутствие, редкие диалоги, не относящиеся к предмету обсуждения. Коэффициент вашего полезного действия на форуме, очень низкий.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

04.01.2022 в 06:54:28

#7060063

megrad, здравствуйте, варочная панель будет подключаться 3;4 ПВС. Жилы которые пойдут на клеммы варочной панели, да и те которые в клеммник, должны быть опрессованы ншви или необязательно? Если да, то ншви нужно использовать для данного кабеля, на 4 мм. кв. Их можно обжать, даже обычными пассатижами, в клеммах сами дожмуться как надо. Если что-то не верно, поправьте меня пожалуйста.

https://eleko.pro/catalog/Rexant/08-0821/

Что касается опрессовки ншви, у меня есть вот такие стрипперы, у них на ручках есть разъемы для опрессовки, не для ншви ли они, как раз предназначены?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

04.01.2022 в 07:57:46

#7060065

Иркут написал: не для ншви ли они, как раз предназначены?

Нет.

Иркут написал: те которые в клеммник, должны быть опрессованы ншви или необязательно?

Обязательно.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

04.01.2022 в 08:08:05

#7060071

Иркут написал: потом могут в гарантии на ДШ отказать.

Заменить провод духовки на кусок ПВС, родной провод хранить до окончания срока службы ДШ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу