11.04.2022 в 07:35:32
#7084979
СтранникXXI написал:
Иркут написал: Но опять же, неизвестно где вы взяли эти картинки и насколько им можно доверять.
Картинки из каталога Шнейдера. Вы Шнейдеру доверяете? В паспортах, обычно, тоже указывается сей факт.
СтранникXXI, Radio, Если производитель допускает это в своих каталогах, значит действительно так можно делать. Даже в этой теме писали некоторые, что без наконечника, жила сплющится и это "зло". Выходит они были не правы.
11.04.2022 в 07:57:53
#7084982
Может кто-нибудь из своего опыта, объяснить физику процесса? Имеем два варианта:1) кабель пв3 с надетым наконечником (т.е. не опрессованым а просто зафиксированным, на жиле например пассатижами) 2) И тот же пв3 без наконечника. Оба этих варианта, работают в клемме АВ, под нагрузкой. Какой из них более предпочтителен и надёжен на практике? Я вот как думаю, если надеть наконечник и не опрессовать его качественно, т. е. просто зафиксировать на жиле (после чего он зажмётся в клемме АВ). Так как не будет хорошего контакта, между стенками наконечника и жилой кабеля, возникнет повышенное переходное сопротивление и контакт может начать греться. Т. е. если к примеру, нет у человека спец. инструмента для опрессовки наконечников, какой вариант из этих двух,будет для него предпочтительнее?
11.04.2022 в 18:57:28
#7085116
Иркут написал: если к примеру, нет у человека спец. инструмента для опрессовки наконечников
Надо купить. На Али за полторашку можно взять зачищалку+обжимку+набор НШВИ. Неужели лотерейная возня с плоскогубцами при таком раскладе актуальна?
11.04.2022 в 19:07:22
#7085120
Здравствуйте, у вводного автомата нет разметки где фаза,а где ноль(например как на Узо) значит ли это, что фазу можно заводить хоть слева, хоть справа, на моё усмотрение? Я пока справа завёл, левее от него будет стоять счётчик.
11.04.2022 в 19:15:40
#7085122
Иркут, Да епрс. Схемы читать не желаем ? Тут даже знания не нужны, дабы понять полную идентичность обоих полюсов. :killyourselfbywall:
11.04.2022 в 19:19:08
#7085123
dokar, я не умею эти схемы читать
11.04.2022 в 19:27:39
#7085128
Завёл в щит вводной кабель 3:10 уложил так, чтобы образовался запас кабеля, на всякий случай (на фото видно). Вообще так можно делать, не помешает эта петля вводного кабеля, так как я потяну вниз, пучки нолевых жил, так как клеммники для рабочего ноля, будут расположены, как раз внизу щита?
11.04.2022 в 19:29:30
#7085130
strider1978 написал:
Иркут написал: если к примеру, нет у человека спец. инструмента для опрессовки наконечников
Надо купить. На Али за полторашку можно взять зачищалку+обжимку+набор НШВИ. Неужели лотерейная возня с плоскогубцами при таком раскладе актуальна?
strider1978, к сожалению, бюджет не позволяет купить
11.04.2022 в 22:08:38
#7085160
Иркут написал: к сожалению, бюджет не позволяет купить
А мороженку бюджет еще позволяет купить? :popcorn
Зачем вам охранная сигнализация, если у вас брать нечего? Сэкономьте на ней и купите обжимку. :yu:
12.04.2022 в 00:56:33
#7085187
И это пройдёт ...
12.04.2022 в 02:56:51
#7085193
strider1978 написал:
Иркут написал: бюджет не позволяет купить
Делайте моножилой.
strider1978, у меня вводной 10 кв. мм. если делать моножилой, то тоже по идее нужно 10 использовать, а это не вариант, очень жёсткая. Вот 6 можно было бы попробовать. На данный момент, куплен 2 метра пв3, ншви ещё не брал, вообще в планах было пригласить электромонтажника, чтобы просто опрессовал наконечники, остальное я хочу сделать сам. Позвонил/узнал у нескольких, у них инструмент не позволяет обжимать ншви2-10. Если не найду, кто сможет обжать ншви2-10, то либо моножилой 6 делать, либо пв3 10 но без наконечников (производители это допускают)
12.04.2022 в 07:37:04
#7085213
Иркут написал: Позвонил/узнал у нескольких, у них инструмент не позволяет обжимать ншви2-10.
У Вас вводной АВ 32А, нахрена Вам ПВ3 10?
12.04.2022 в 07:39:56
#7085214
Radio написал:
Иркут написал: к сожалению, бюджет не позволяет купить
А мороженку бюджет еще позволяет купить? :popcorn
Зачем вам охранная сигнализация, если у вас брать нечего? Сэкономьте на ней и купите обжимку. :yu:
Radio, вдруг разживусь материальными ценностями, тогда и сигнализация пригодится. :)
Вы же сами скидывали выдержки, из каталогов производителей, согласно которых, можно пв3 использовать без ншви.
Я не понимаю, почему вы этот вариант не предлагаете, опасаетесь осуждения местной общественностью? :D
12.04.2022 в 07:44:35
#7085216
СтранникXXI написал:
Иркут написал: Позвонил/узнал у нескольких, у них инструмент не позволяет обжимать ншви2-10.
У Вас вводной АВ 32А, нахрена Вам ПВ3 10?
СтранникXXI, здравствуйте, потому что пв3 6 кв. не внушил мне доверия. Да и это задел на будущее,вдруг, через год сделают капремонт электросети дома, я просто вводной поменяю.
12.04.2022 в 07:49:50
#7085218
СтранникXXI, подскажите пожалуста по данному вопросу. Человек выше ответил, что у него оба полюса идентичные. Значит без разницы, на какие клеммы подключать фазу, а на какие ноль?
Здравствуйте, у вводного автомата нет разметки где фаза,а где ноль(например как на Узо) значит ли это, что фазу можно заводить хоть слева, хоть справа, на моё усмотрение? Я пока справа завёл, левее от него будет стоять счётчик.
12.04.2022 в 08:22:13
#7085226
Иркут написал: потому что пв3 6 кв. не внушил мне доверия
Задача проводника пропускать ток, а не внушать что-либо. Для внушения существуют гипнотизеры :a
12.04.2022 в 09:14:01
#7085231
Иркут, обратите внимание на маркировку АВ
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.04.2022 в 14:03:19
#7085294
megrad, судя по моим небольшим наблюдениям, Хагер всегда обозначает рабочий ноль возле контакта, если подразумевает, что устройство можно подключить только так, а не иначе. Вообщем у Хагера всегда будет обозначен ноль, поэтому не ошибёшься.
12.04.2022 в 14:43:46
#7085314
Иркут написал: Хагер всегда обозначает рабочий ноль возле контакта, если подразумевает, что устройство можно подключить только так, а не иначе
Я вообще не припоминаю у хагера устройств, которые можно только так, и не иначе. Разве что какие-то мудреные реле и автоматика, которые простым людям без надобности.
12.04.2022 в 19:11:27
#7085382
Обожмите НШВИ бокорезами, и не сношайте людям мозг.
Грубый, но справедливый
12.04.2022 в 22:40:37
#7085432
Radio, ну а как же узо?
12.04.2022 в 22:42:00
#7085434
Radio написал:
Иркут написал: Хагер всегда обозначает рабочий ноль возле контакта, если подразумевает, что устройство можно подключить только так, а не иначе
Я вообще не припоминаю у хагера устройств, которые можно только так, и не иначе. Разве что какие-то мудреные реле и автоматика, которые простым людям без надобности.
Radio, ну а как же узо, там же не поменяешь фазу и ноль местами
12.04.2022 в 22:45:54
#7085435
Иркут, В электромеханических - запросто. Но сейчас прибегут опровергатели. )) (
12.04.2022 в 22:47:20
#7085436
Vadim 161 написал: Обожмите НШВИ бокорезами, и не сношайте людям мозг.
Vadim 161, По поводу такого метода, здесь мнения разделились. Человек уже предлагал подобный способ (зафиксировать наконечник на жиле, а в клемме устройства, он сам обожметься). Но большинство раскритиковали этот способ. Да и на сайте КВТ не рекомендуется так делать.
12.04.2022 в 22:50:22
#7085438
Vadim 161 написал: Обожмите НШВИ бокорезами, и не сношайте людям мозг.
Vadim 161, в таком случае, лучше вообще без наконечников сделать. В каталогах производителей, это допускается.
12.04.2022 в 22:51:53
#7085440
dokar, зачем тогда Хагер обозначает нулевой контакт, на электромеханическом узо?
12.04.2022 в 23:20:27
#7085447
Иркут написал: зачем тогда Хагер обозначает нулевой контакт, на электромеханическом узо?
Это такой старинный красивый обычай
12.04.2022 в 23:59:53
#7085455
Иркут написал: зачем тогда Хагер обозначает нулевой контакт, на электромеханическом узо?
Они сами не знают...
Проектирование и сборка электрощитов.