Radio написал:
BV написал:
И с 2П автоматами для определения по фазе или нулю - если не за отвертку, то перемычку использовать придется.
Зачем? Собираетесь коротыши бахать? :a
Да, по нулю - возбраняется?
И доп вопрос в тему - разве что-то мешает использовать вместо 2П автоматов, 1П+N ?
Radio написал:
BV написал:
и как правило хватает перещелкивания 1П автоматов.
Как правило — нет, если срабатывает именно узо.
Поясните, как иначе искать линию с утечкой по фазе в щите с 1П автоматами?
Radio написал:
Вообще никакой редкости собой не представляет. В девайсах — часто и густо.
Моя статистика отличается. И согласитесь - получить у течку 20ма с фазы 220в проще раз в 100, чем с нуля на котором напряжение относительно земли - единицы вольт. Поэтому и статистика такая. Думаю и у Вас утечка по фазе встречается в десятки раз чаще.
Radio написал:
И в рукожопски смонтированных розетках еще. Только в этом году наблюдал в трех разных местах.
Это вылезает как правило, при первом включении - при эксплуатации - реже. И надеюсь, автор не будет у себя рукожопить.