Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

05.12.2021 в 14:46:40

Annonimm, В щитке на фото - обжать многожильные наконечниками ншви. И земли у вас считай нет, в розетках питающихся от 2 - землю отключить. То что идет от 1 на кухню - вынимаете от 1 до поворота и перекладываете в сторону 3, если надо наращиваете. Новый ввод ведете от 1 до 3.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

05.12.2021 в 14:53:41

Азат Д написал: и на этаже одна фаза подключается к щитку, на другом этаже другая фаза, для равномерной нагрузки по фазам.

не обязательно, в этом щите квартиры могут быть на разных фазах.

Азат Д написал: Annonimm, Если хотите заморочится, поставите нули на изолированную шину, а землю на корпусе( он д.б. заземлен шиной заземления). Но так желательно по всем щиткам стояка.

Азат Д, то есть в легкую предлагаете автору по быстрому сделать реконструкцию электроустановки ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

05.12.2021 в 14:55:57

Radio написал:

AlexeyL написал: при отведении PE от PEN на этаже: непредсказуемый ток уравнивания

AlexeyL написал: тянуть провод PE от ввода в дом, от главного щита. При этом исключаются большие токи уравнивания

Поясните, пожалуйста, чем обусловлена разница токов уравнивания в этих двух случаях?

Radio, падением напряжения на PEN при протекании через него тока, равного векторной сумме фазных токов.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

05.12.2021 в 15:01:40

BV написал: то есть в легкую предлагаете автору по быстрому сделать реконструкцию электроустановки ?

Причём на ходу, без обесточивания дома...

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.12.2021 в 16:21:57

BV написал: И земли у вас считай нет,

Земля есть, она отделена от нуля, идет по шине между этажными щитками, ноль с землей отдельно, но там как бы перемычка щиток, это лучше чем ничего,если на корпус этажного щитка землю потребителя посадить, как я говорил. Ток течет по наименьшему сопротивлению, на нулевой шине, контакты рядом, нагрузки ноль и приходящий, с нагрузки ноль сразу замкнётся на нулевой общий, приходящий, и это алюминий, там сопротивление меньше корпуса железного щитка, чтобы ток по щитку, по земляной шине пошел, с возможностью на нем потенциала. Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.12.2021 в 16:22:57

Делать все трехпроводной, с землей. Даже потом, когда будет реконструкция дама, провозка будет 5ти проводной, с отдельной землей, а у вас уже все есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

05.12.2021 в 16:29:48

Азат Д написал:

BV написал: И земли у вас считай нет,

Земля есть, она отделена от нуля, идет по шине между этажными щитками, ноль с землей отдельно, но там как бы перемычка щиток, это лучше чем ничего,если на корпус этажного щитка землю потребителя посадить, как я говорил. Ток течет по наименьшему сопротивлению, на нулевой шине, контакты рядом, нагрузки ноль и приходящий, с нагрузки ноль сразу замкнётся на нулевой общий, приходящий, и это алюминий, там сопротивление меньше корпуса железного щитка, чтобы ток по земляной шине пошел. Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат.

Азат Д, Вы бы как-нибудь постарались излагать свои мысли более доходчиво - то есть чтобы было понятно не только Вам.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.12.2021 в 16:35:53

BV, Вот это надеюсь вам понятно - "Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат." А по первой части, пусть делает заземление как я писал, на корпус этажного щитка. Раньше перемычка стояла между землей и нулем в новых щитках, все работало, потом их убрали. И ноль на вводе здания тоже заземлен если что.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111503

05.12.2021 в 16:53:19

Азат Д написал: "Зачем с розеток кухни землю отбрасывать,

Затем, что в его доме земли как таковой скорее всего нет. Чтобы от нулевого проводника можно было выделить "землю", и чтобы он мог выполнять функции защитного - есть вполне четкие критерии, прописанные в ПУЭ. Если они не выполнены - то подключать "землю" не пойми к чему просто опасно. Надеюсь, что когда-то где-то Вы это читали, но позабыли наверное.

Азат Д написал: А по первой части, пусть делает заземление как я писал, на корпус этажного щитка.

Мало-ли что Вы писали...

Азат Д написал: Раньше перемычка стояла между землей и нулем в новых щитках, все работало, потом их убрали.

Где там на фото перемычка? И вот все щиты в Казани и Киеве одинаковы?

Азат Д написал: И ноль на вводе здания тоже заземлен если что.

Повторное заземление нуля не является обязательным. Да и к теме это никак не относится.

PS УЗО да, пусть ставит. А о заземлении еще рано что-то говорить.

0
Аватар пользователя
Annonimm

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Киев

Сообщений: 7

05.12.2021 в 22:30:13

Огромное спасибо всем за внимание к моей теме. На данный момент делаю такой вывод: Использую для ввода и всех розеток трёхжильный кабель, но в подъезде на корпус щита его не подключаю, а оставляю для лучших времен (возможно в будущем землю и ноль разделят на вводе в дом и шина ноля будет изолироваться по всем этажным щитам). Использую два УЗО - одно на группу автоматов со стиральной машиной и бойлером, второе на остальные розетки. А так же: в щитке на фото - обжать многожильные наконечниками ншви - справедливое замечание, нужно обязательно сделать.

"Где там на фото перемычка? И вот все щиты в Казани и Киеве одинаковы?" Добавлю фото щита, может что-то прояснится, но там конечно хаос...

И еще хочу все же уточнить по поводу ввода двух кабелей:

Annonimm написал: можно разделение потребителей делать даже в подъездном щитке, тянуть несколько линий в квартиру и это не противоречит правилам?

BV написал: Это противоречит проекту.

Почему противоречит? В щите есть два рубильника на две квартиры и по два автомата на каждую квартиру. Именно так и было до замены автоматов на новые и в квартире старая алюминиевая проводка была разделена на две линии (если не ошибаюсь кухня + коридор и комната отдельно). Сейчас фазы этих двух линий на одном автомате, а новый кабель на втором (линия 1-2).

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.12.2021 в 22:49:30

Annonimm,
Мля, умные люди уже посадили землю(желтый провод) на корпус, предварительно зачистив от краски. А нули у вас где то справа да? Или вообще скрутки с синей изолентой, на все квартиры, а от них тонюсенький провод на ноль в щитке? Мля, вы об этом не переживаете, зато тут по ушам ездят

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

06.12.2021 в 00:30:02

Азат Д написал: умные люди уже посадили землю(желтый провод) на корпус,

Руки им бы поотрывать .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

06.12.2021 в 00:37:14

BV написал: Radio, падением напряжения на PEN при протекании через него тока, равного векторной сумме фазных токов.

Измерения не подтверждают ваших теорий. Но может быть, может быть... :)

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

06.12.2021 в 07:14:41

dokar, Я так понимаю, выкрики местный гуру весомый аргумент. Посмотрите в щитке какая херомантия, и ведь работает!))) А местные пи пи пи, срочно надо узо на свет ставить

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.12.2021 в 10:35:27

Radio написал: Измерения не подтверждают ваших теорий.

Мне лично измерения показывали при нормальной, безаварийной работе ток от 2 до 6 ампер через ДСУП между PEN и металлическим водопроводом. Это в доме с газом и газовыми колонками, без мощных нагрузок в виде электроплит и электрических водогреев. И при свежих контактах в PEN.

Почему при реконструкции общедомовой сети на пятипроводку появился свежий PEN - отдельная история.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу