AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.12.2021 в 11:45:22

Radio написал: Нисколько. За пределами чувствительности клещей

Да, естественно, такое тоже возможно, если нет контакта между ДСУП и главной СУП по цепи СПЧ. Например, пластиковая ремонтная вставка в водопроводном стояке где-то ниже. Проблема в том, что эти состояния непредсказуемы, и меняются внезапно при следующем ремонте где-то за пределами квартиры. И ноль без предупреждения превратится в десятки ампер, в зависимости от отношения сопротивлений PEN и СПЧ.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

06.12.2021 в 11:53:06

AlexeyL написал: И ноль без предупреждения превратится в десятки ампер

Может у вас там с супом беда? Трубы на вводе точно к нему присоединены?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.12.2021 в 12:01:03

Radio написал: Может у вас там с супом беда?

Это у Вас, возможно, с СУПом беда. Поэтому ток и не идёт, клещи ничего не показывают. Тоже возможная причина. Починят - пойдёт.

У меня нормально, раз ток идёт. Дедушка Кирхгоф не даст соврать.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

06.12.2021 в 12:07:22

AlexeyL написал: Это у Вас, возможно, с СУПом беда

У нас нет, у нас все хорошо.

AlexeyL написал: У меня нормально, раз ток идёт. Дедушка Кирхгоф не даст соврать.

У вас ток великоват для нормального.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

06.12.2021 в 12:11:29

AlexeyL написал: У меня нормально, раз ток идёт. Дедушка Кирхгоф не даст соврать.

У вас ток великоват для нормального.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9124

06.12.2021 в 12:12:14

Азат Д написал: умные люди уже посадили землю(желтый провод) на корпус, предварительно зачистив от краски.

под саморез ? Ви тоже так делаете ? :sorry:

0

И это пройдёт ...

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.12.2021 в 12:16:49

Radio написал: У нас нет, у нас все хорошо.

Поправка Финэйгла к законам Мэрфи: "если Вам кажется, что всё идёт хорошо - значит, Вы не заметили что-то важное."

Если есть два параллельных проводника с сопоставимым сопротивлением (PEN и СПЧ), есть рабочий ток в одном из них (PEN), и нет измеримого перетекания между PEN и СПЧ - значит, Вы что-то не заметили.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.12.2021 в 12:21:34

Radio написал: У вас ток великоват для нормального.

С чего бы это великоват? Сопротивление меди 10 мм2 в стояке и цельносварной дюймовой водопроводной трубы одного порядка, рабочий ток нуля стояка имеет право делиться в измеримой пропорции.

Ненормально то, что в пятипроводном стояке присутствует PEN. Но то такэ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.