AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.12.2021 в 13:00:38

Annonimm написал: возможно тут четырёхпроводная схема, трудно определить где в клубке жил приходящие фазы. Дом 1986 года постройки.

И я о том же. Домовому электрику тоже будет трудно, особенно с похмелья, и он может ошибиться.

В этажном щите, скорее всего, четыре провода. Поэтому в этом месте заземление может быть доступно, но с нюансами. В квартирном щите домов с газом два провода, поэтому в этом месте TN-C недопустима без вариантов.

Первый и главный нюанс при отведении PE от PEN на этаже: непредсказуемый ток уравнивания при контакте между заземлением и "сторонними проводящими частями", водопроводом или арматурой. Где-то на форуме есть фото полудюймовой гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания. Проблема в том, что часть тока нуля стояка обязательно пойдёт через такой контакт, и эта часть может быть большой.

А при отсутствии контакта будет непредсказуемое напряжение между водогреем и водопроводом, вплоть до 220 вольт при некоторых простых авариях. Или просто при соседе, который "заземлился" у себя на водопровод и не поставил УЗО. И человеку конец.

Безопасный вариант: тянуть провод PE от ввода в дом, от главного щита. При этом исключаются большие токи уравнивания, и можно безопасно делать систему уравнивания в квартире, соединяя водопровод и PE.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21327

05.12.2021 в 13:05:48

AlexeyL написал: при отведении PE от PEN на этаже: непредсказуемый ток уравнивания

AlexeyL написал: тянуть провод PE от ввода в дом, от главного щита. При этом исключаются большие токи уравнивания

Поясните, пожалуйста, чем обусловлена разница токов уравнивания в этих двух случаях?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2021 в 13:47:23

Annonimm написал: можно разделение потребителей делать даже в подъездном щитке, тянуть несколько линий в квартиру и это не противоречит правилам

Это противоречит проекту.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.12.2021 в 14:31:02

Radio написал: оясните, пожалуйста, чем обусловлена разница токов уравнивания в этих двух случаях?

Наличием или отсутствием параллельного хода PEN и СПЧ. Кстати, само по себе запараллеливание PEN и СПЧ современными российскими правилами прямо разрешено. Но нужно понимать пожароопасные последствия при неизбежном ходе существенной части тока через СПЧ. Стандартные требования к сечениям в ДСУП тут явно недостаточны.

1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125095

05.12.2021 в 14:46:40

Annonimm, В щитке на фото - обжать многожильные наконечниками ншви. И земли у вас считай нет, в розетках питающихся от 2 - землю отключить. То что идет от 1 на кухню - вынимаете от 1 до поворота и перекладываете в сторону 3, если надо наращиваете. Новый ввод ведете от 1 до 3.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125095

05.12.2021 в 14:53:41

Азат Д написал: и на этаже одна фаза подключается к щитку, на другом этаже другая фаза, для равномерной нагрузки по фазам.

не обязательно, в этом щите квартиры могут быть на разных фазах.

Азат Д написал: Annonimm, Если хотите заморочится, поставите нули на изолированную шину, а землю на корпусе( он д.б. заземлен шиной заземления). Но так желательно по всем щиткам стояка.

Азат Д, то есть в легкую предлагаете автору по быстрому сделать реконструкцию электроустановки ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125095

05.12.2021 в 14:55:57

Radio написал:

AlexeyL написал: при отведении PE от PEN на этаже: непредсказуемый ток уравнивания

AlexeyL написал: тянуть провод PE от ввода в дом, от главного щита. При этом исключаются большие токи уравнивания

Поясните, пожалуйста, чем обусловлена разница токов уравнивания в этих двух случаях?

Radio, падением напряжения на PEN при протекании через него тока, равного векторной сумме фазных токов.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.12.2021 в 15:01:40

BV написал: то есть в легкую предлагаете автору по быстрому сделать реконструкцию электроустановки ?

Причём на ходу, без обесточивания дома...

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.12.2021 в 16:21:57

BV написал: И земли у вас считай нет,

Земля есть, она отделена от нуля, идет по шине между этажными щитками, ноль с землей отдельно, но там как бы перемычка щиток, это лучше чем ничего,если на корпус этажного щитка землю потребителя посадить, как я говорил. Ток течет по наименьшему сопротивлению, на нулевой шине, контакты рядом, нагрузки ноль и приходящий, с нагрузки ноль сразу замкнётся на нулевой общий, приходящий, и это алюминий, там сопротивление меньше корпуса железного щитка, чтобы ток по щитку, по земляной шине пошел, с возможностью на нем потенциала. Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

05.12.2021 в 16:22:57

Делать все трехпроводной, с землей. Даже потом, когда будет реконструкция дама, провозка будет 5ти проводной, с отдельной землей, а у вас уже все есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125095

05.12.2021 в 16:29:48

Азат Д написал:

BV написал: И земли у вас считай нет,

Земля есть, она отделена от нуля, идет по шине между этажными щитками, ноль с землей отдельно, но там как бы перемычка щиток, это лучше чем ничего,если на корпус этажного щитка землю потребителя посадить, как я говорил. Ток течет по наименьшему сопротивлению, на нулевой шине, контакты рядом, нагрузки ноль и приходящий, с нагрузки ноль сразу замкнётся на нулевой общий, приходящий, и это алюминий, там сопротивление меньше корпуса железного щитка, чтобы ток по земляной шине пошел. Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат.

Азат Д, Вы бы как-нибудь постарались излагать свои мысли более доходчиво - то есть чтобы было понятно не только Вам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу