05.12.2021 в 16:12:29
#7049805
Добрый день. Помогите люди добрые. Пошли трещины на цементно-песчаной штукатурке спустя 3 недели после высыхания. Помещение под сан узел. В квартире.
Газоблок итонг D500 Штуккатурка вебер ветонит тт40 С другой стороны успешно лег кнауф ротбанд
Самые беспокойные места это трещины в проеме сан узла. с 2х сторон. Так помимо штукатурки видна и трещина в самом газоблоке. На 2х других стенах так же есть небольшие трещинки. Причем даже на одной стене из ЖБ (куда примыкают стены и газоблока).
Все было хорошо, пока не отштукатурил цементно-песчанной штукатуркой. Причем штукатурка высохла и было все в порядке. Трещины пошли спустя 2-3 недели. Все делал как положено, соблюдя все пропорции замеса и температуры высыхания. Хоть и в первый раз это делаю. Но до этого не было никаких "поломок"
Скажите, что сейчас делать? Можно ли как то восстановить стену? Больше за сами стены переживаю. Делал все сам, сил ушло много. И что с штукатуркой можно что -то сделать?
05.12.2021 в 21:57:57
#7049924
Если нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка.
05.12.2021 в 22:56:07
#7049954
nadegniy, не бухтит, лежит крепко. но газоблок треснул на пол блока. на 5 из 10 см. Это прочность стены не уменьшит разве? Дальше не будет разрушаться?
05.12.2021 в 23:46:26
#7049969
nadegniy написал: нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка
:D такой ответ может удовлетворить только неграмотного клиента ... грамотный спросит про модуль упругости штукатурки и поинтересуется какой модуль упругости разрешен к работе по пеноблокам... сравнит и все поймет
06.12.2021 в 08:30:51
#7050035
Maximus1 написал: nadegniy, не бухтит, лежит крепко. но газоблок треснул на пол блока. на 5 из 10 см. Это прочность стены не уменьшит разве? Дальше не будет разрушаться?
Maximus1, Что показано на фотографии нет.
06.12.2021 в 08:35:11
#7050036
fhntv написал:
nadegniy написал: нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка
:D такой ответ может удовлетворить только неграмотного клиента ... грамотный спросит про модуль упругости штукатурки и поинтересуется какой модуль упругости разрешен к работе по пеноблокам... сравнит и все поймет
fhntv, Вы невнимательно читаете мои посты, слабо усваиваете и поэтому у вас не получается чёт и грамотно доносить информацию. У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости, но человек уже совершил ошибку.
06.12.2021 в 12:59:32
#7050127
nadegniy написал:
Maximus1 написал: nadegniy, не бухтит, лежит крепко. но газоблок треснул на пол блока. на 5 из 10 см. Это прочность стены не уменьшит разве? Дальше не будет разрушаться?
Maximus1, Что показано на фотографии нет.
nadegniy, на 1 и 2 фото видна трещина идущая из штукатурки в глубину газоблока. Как это можно исправить? и возможно ли?
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy написал: нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка
:D такой ответ может удовлетворить только неграмотного клиента ... грамотный спросит про модуль упругости штукатурки и поинтересуется какой модуль упругости разрешен к работе по пеноблокам... сравнит и все поймет
fhntv, Вы невнимательно читаете мои посты, слабо усваиваете и поэтому у вас не получается чёт и грамотно доносить информацию. У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости, но человек уже совершил ошибку.
nadegniy, Послушал совет СТД Петрович называется.
06.12.2021 в 14:18:18
#7050165
nadegniy написал: У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости
вы опять ошибаетесь как всегда приходится вас поправлять ... итак -параметр плотности никак не связан с модулем упругости ...
Maximus1 написал: Послушал совет СТД Петрович называется
мой вам совет - читайте инструкцию вместо советов :)
07.12.2021 в 16:44:00
#7050652
fhntv написал:
nadegniy написал: У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости
вы опять ошибаетесь как всегда приходится вас поправлять ... итак -параметр плотности никак не связан с модулем упругости ...
Maximus1 написал: Послушал совет СТД Петрович называется
мой вам совет - читайте инструкцию вместо советов :)
fhntv, все логично, только везде есть свои нюансы. Для меня это вообще первый опыт.
Мне интересно, как это можно исправить. А то, что это косяк, то это уже и так видно.
07.12.2021 в 22:49:44
#7050836
Maximus1 написал: это можно исправить
это это что ? трещины ? затереть... потом ваша штукатурка начнет не спеша отваливаться вместе с тонким слоем пеноблока потому что она сильнее его, и она его оторвет... не даром классик писал - "и опыт - сын ошибок трудных" ...
08.12.2021 в 00:47:15
#7050892
Maximus1 написал:
nadegniy написал:
Maximus1 написал: nadegniy, не бухтит, лежит крепко. но газоблок треснул на пол блока. на 5 из 10 см. Это прочность стены не уменьшит разве? Дальше не будет разрушаться?
Maximus1, Что показано на фотографии нет.
nadegniy, на 1 и 2 фото видна трещина идущая из штукатурки в глубину газоблока. Как это можно исправить? и возможно ли?
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy написал: нет бубнения, то ничего плохого не будет, это такая штукатурка
:D такой ответ может удовлетворить только неграмотного клиента ... грамотный спросит про модуль упругости штукатурки и поинтересуется какой модуль упругости разрешен к работе по пеноблокам... сравнит и все поймет
fhntv, Вы невнимательно читаете мои посты, слабо усваиваете и поэтому у вас не получается чёт и грамотно доносить информацию. У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости, но человек уже совершил ошибку.
nadegniy, Послушал совет СТД Петрович называется.
Maximus1, По фотографиям ничего критичного не видно, обычная история. Если не бубнит, не рушится, то будет держаться.
08.12.2021 в 00:47:54
#7050895
fhntv написал:
nadegniy написал: У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости
вы опять ошибаетесь как всегда приходится вас поправлять ... итак -параметр плотности никак не связан с модулем упругости ...
Maximus1 написал: Послушал совет СТД Петрович называется
мой вам совет - читайте инструкцию вместо советов :)
fhntv, Вы прежде чем что-то писать пройдите хотя бы ознакомительные курсы
08.12.2021 в 00:51:57
#7050899
Maximus1 написал:
fhntv написал:
nadegniy написал: У этой штукатурки плотность 1700 кг/м3, что говорит о её полной непригодности для оштукатуривания газобетона, слишком высокий модуль упругости
вы опять ошибаетесь как всегда приходится вас поправлять ... итак -параметр плотности никак не связан с модулем упругости ...
Maximus1 написал: Послушал совет СТД Петрович называется
мой вам совет - читайте инструкцию вместо советов :)
fhntv, все логично, только везде есть свои нюансы. Для меня это вообще первый опыт.
Мне интересно, как это можно исправить. А то, что это косяк, то это уже и так видно.
Maximus1, Это не фасад, это внутрянка, всё что могло произойти уже произошло. Если смущает, то выполните сверху базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85 и Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000, точно укрепите и не будет трещин. Можно клей Baumit ProContact, StarContact.
08.12.2021 в 00:58:25
#7050904
nadegniy написал: выполните сверху базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85 и Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000
а как же адгезионный обрызг ?
08.12.2021 в 10:50:43
#7050990
nadegniy написал: вам видимо никогда не стать специалистом
странно что вы работая на должности требующей минимальной компетенции раздаете некомпетентные советы как можно накрывать сеткой отваливающуюся штукатурку ? в каких стандартах это прописано ? делаете так своим клиентам ?
08.12.2021 в 14:10:23
#7051055
fhntv написал:
nadegniy написал: вам видимо никогда не стать специалистом
странно что вы работая на должности требующей минимальной компетенции раздаете некомпетентные советы как можно накрывать сеткой отваливающуюся штукатурку ? в каких стандартах это прописано ? делаете так своим клиентам ?
fhntv, А вы вообще зачем пришли комментировать? Указывать человеку на ошибки, который впервые делал штукатурные работы? Браво, я и без вас вижу свои ошибки. Критикуете - предлагайте. Хотите троллить - ищите кого то другого.
08.12.2021 в 14:15:03
#7051058
я видел пишут, что можно расшить трещины и заделать их. Если штукатурка крепко лежит. Насколько это исправит ситуацию? Меня больше волнуют трещины в газоблоке... На вид достаточно глубокая. хоть и тонкая.
08.12.2021 в 15:21:25
#7051075
Maximus1 написал: Самые беспокойные места это трещины в проеме сан узла. с 2х сторон. Так помимо штукатурки видна и трещина в самом газоблоке.
В этих местах вероятность трещин очень велика. Из-за усадки пеноблока, из-за нагружения перекрытия и тд.
Maximus1 написал: Меня больше волнуют трещины в газоблоке... На вид достаточно глубокая. хоть и тонкая.
расшивать на всю глубину, пылесосить, грунтовать, и по сути склеивать безусадочным составом, или эпоксидом.
И дальше будет видно - если пеноблок прекратил усадку, а перекрытие уже нагружено и прогибаться дальше не будет - трещины не появятся вновь, если нет - появятся. Гарантий - никаких. Уж очень много влияющих факторов - учесть все - не реально.
08.12.2021 в 15:58:05
#7051083
BV написал:
Maximus1 написал: Самые беспокойные места это трещины в проеме сан узла. с 2х сторон. Так помимо штукатурки видна и трещина в самом газоблоке.
В этих местах вероятность трещин очень велика. Из-за усадки пеноблока, из-за нагружения перекрытия и тд.
Maximus1 написал: Меня больше волнуют трещины в газоблоке... На вид достаточно глубокая. хоть и тонкая.
расшивать на всю глубину, пылесосить, грунтовать, и по сути склеивать безусадочным составом, или эпоксидом.
И дальше будет видно - если пеноблок прекратил усадку, а перекрытие уже нагружено и прогибаться дальше не будет - трещины не появятся вновь, если нет - появятся. Гарантий - никаких. Уж очень много влияющих факторов - учесть все - не реально.
BV, А расшивать на пол блока (на 5 из 10 см) - не слишком много будет? Не обрушится конструкция?
BV написал: и по сути склеивать безусадочным составом, или эпоксидом
А можно для примера, какие хорошие составы для этого можно применить?
08.12.2021 в 16:08:38
#7051085
Maximus1, дальше вы уж сами поищите, почитайте, подумайте...
09.12.2021 в 00:00:43
#7051272
fhntv написал:
nadegniy написал: вам видимо никогда не стать специалистом
странно что вы работая на должности требующей минимальной компетенции раздаете некомпетентные советы как можно накрывать сеткой отваливающуюся штукатурку ? в каких стандартах это прописано ? делаете так своим клиентам ?
fhntv, Не отвалилась штукатурка, усадочные трещины.
09.12.2021 в 01:05:59
#7051292
nadegniy написал: Не отвалилась штукатурка, усадочные трещины.
ну и отлично, нет тогда проблем никаких зачем там сетка с клеем ? потому что вы ничего другого не умеете и не знаете ? на любой вопрос у вас ответ - сетка с клеем :)
09.12.2021 в 12:43:38
#7051361
fhntv написал:
nadegniy написал: Не отвалилась штукатурка, усадочные трещины.
ну и отлично, нет тогда проблем никаких зачем там сетка с клеем ? потому что вы ничего другого не умеете и не знаете ? на любой вопрос у вас ответ - сетка с клеем :)
fhntv, Сами подумайте, может догадаетесь???
09.12.2021 в 13:42:52
#7051367
nadegniy написал: Сами подумайте, может догадаетесь???
догадался - реклама фирмы **** :)
09.12.2021 в 18:05:51
#7051439
Для инфо, производитель блоков, итонг рекомендует просто заделать трещины в штукатурке, когда помещение будет полностью нагружено (стяжка, штукатурка и тд). И расшивать только штукатурку, не трогая блок. И если трещины не прогрессируют то ничего страшного нет.
10.12.2021 в 01:55:39
#7051536
Maximus1 написал: Для инфо, производитель блоков, итонг рекомендует просто заделать трещины в штукатурке, когда помещение будет полностью нагружено (стяжка, штукатурка и тд). И расшивать только штукатурку, не трогая блок. И если трещины не прогрессируют то ничего страшного нет.
Maximus1, Где вы взяли такие рекомендации? Я от них никогда такие не слышал.
10.12.2021 в 10:43:43
#7051569
nadegniy написал: Я от них никогда такие не слышал
вы много с чем не знакомы, однако это существует абсолютно верные рекомендации производителя
10.12.2021 в 13:03:21
#7051593
nadegniy, позвонил на горячую линию. Они еще мне помогли консультациями по кладке стен. Как правильно возводить. Если бы не эта штукатурка (а точнее совет Петровича и я, который повелся) было бы все идеально. Посмотрим что еще скажет Weber по ситуации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу