Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

31.12.2021 в 23:10:26

vmf, 1) Зачем автоматы 25А перед УЗО? Перед ними уже есть автомат на 25А. 2) УЗО 25А лично мне хочется заменить на 40А. 3) Зачем два штриха на схеме перед однополюсными автоматами? 4) Зачем вводное УЗО на 300мА, если все линии прикрыты УЗО 30мА? 5) Зачем ВВГ внутри щита? Внутри ПуГВ или что-то типа его.

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 12:46:27

MaSeVi написал:

vmf написал:

Подумал, что не поместится тут. Был не прав.

vmf, Можно всё под 3 УЗО разместить. "Пиление" PEN д.б. до ВРУ, а не после. Кабель на 3 и 5 проводников. Или Вы РЕ решили отдельно проложить?

MaSeVi, Про "пиление" PEN: у меня ВРУ на опоре (это от электриков; 2 АВ и счетчик). Потом в дом ВБШв 4х6. Есть свое заземление. Хотел исполнить TN-C-S. Получается, что нельзя? Перерисовал схему. Просьба скачать и посмотреть https://cloud.mail.ru/public/mFr1/4PPoo2VoP

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20555

18.01.2022 в 13:02:49

vmf написал: 4х6.

vmf написал: исполнить TN-C-S.

При таком сечении - нельзя . Или кидайте 5-ый провод от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 13:14:09

dokar написал:

vmf написал: 4х6.

vmf написал: исполнить TN-C-S.

При таком сечении - нельзя . Или кидайте 5-ый провод от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

dokar, Счетчик на опоре делает и пломбирует электрик. У него есть причины в отказе от 5-го провода? Или это вопрос к электрику?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20555

18.01.2022 в 13:31:13

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 13:52:51

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar,

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 13:55:00

vmf написал:

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу

dokar написал:

vmf написал: Или это вопрос к электрику?

Это вопрос к вам , вы хотите

vmf написал: исполнить TN-C-S.

Как обойти пломбы , уже подсказано

dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .

vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.

dokar,

vmf, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу.

0
vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

18.01.2022 в 18:42:04

Эта схема подходит под мой случай?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.01.2022 в 19:01:25

vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?

vmf, все криво и косо если делать именно по этому рисунку, то есть несколько ненужных контактов, которые можно избежать, если делать правильно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

18.01.2022 в 23:44:09

vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?

Одну бестолковый блок "шины" исключить - и нормально... Нечего плодить кучу ненужных шин...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vmf
vmf
Новичок

Регистрация: 20.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 70

26.01.2022 в 14:08:10

Добрый день! Я в больших сомнениях по поводу возможности исполнения TN-C-S. Напомню: ВЛ\ВЛИ СИП 4х16. Заземления на опоре нет. Предустанавливается ЩУ Рн-1 IP66 (ВА32+счетчик+ВА25. см.фото). Далее я планирую ВБШв 4х6. Соответственно без каких-то длинных разговоров ничего в щитке менять нельзя. "Пользуйся тем, что дали - 3L+N". По п.1.7.132 разделять ПЕН после счетчика нельзя. Что можно предпринять или аргументировать. Как в этих условиях выполнить "от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика" для TN-C-S? Или переходить на ТТ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу