vmf, 1) Зачем автоматы 25А перед УЗО? Перед ними уже есть автомат на 25А. 2) УЗО 25А лично мне хочется заменить на 40А. 3) Зачем два штриха на схеме перед однополюсными автоматами? 4) Зачем вводное УЗО на 300мА, если все линии прикрыты УЗО 30мА? 5) Зачем ВВГ внутри щита? Внутри ПуГВ или что-то типа его.