Леха9а написал:
Вот так вот смонтирована обратка на 2 дома, а на остальные дома у каждого дома свой отдельный кран в обратную трубу, при этом обратка соседа на ощупь значительно горячее, пока не замерял температуры
Леха9а,
- писец из металлопласта.
- термоманометры на 10 бар, а давление 2. А че не поставить манометры на 100 бар и ловить блох ими? :killyourselfbywall:
- направление циркуляции - врежте водосчетчик ДУ20 Qном = 2.5м3 в обратку. С секундомером узнаете и расход л/мин.
- далее без полной схемы с давлениями и температурами отвечать не буду. По крупицам выковыривать инфо - да ну нах



Вот так вот смонтирована обратка на 2 дома, а на остальные дома у каждого дома свой отдельный кран в обратную трубу, при этом обратка соседа на ощупь значительно горячее, пока не замерял температуры