Aтос написал:
Остывшая вода поступившая в обратку ТС, вышла через трубу подачи его дома
(где наверняка подостыла ещё) и снова поступила в насос соседа.
именно так!
Я понимаю что Вам сложно, и когда вы говорите об одном - у Вас напрочь вылетают из головы другие части системы :)
Так вот Вы позабыли, что когда вода пройдет дом в обратном направлении, она в подающей трубе смешается с горячей водой от котельной, и только потом поступит в дом соседа с насосом.
Похоже устроен НСУ теплых полов - вода крутится в контурах полов и байпасе, и подпитывается через термостат от котла по мере остывания.
Ситуация у автора называется "убитая двухтрубка" и от двухтрубки в МКД отличается только тем, что расположена горизонтально, и вместо комнат с одной батереей - дом с несколькими.
Такие темы постоянно появляются на форуме и аналогичная уже была когда-то.
Без балансировки домов на магистрали эта задача нормально не решается.
(есть способ поставить насос и не особо навредить соседям - но нужен специальный насос и специальная арматура на радиаторах, но повторюсь - это "костыль" и надо балансировать дома)
И проблема не только в отсутствии инженеров, но и
Леха9а написал:
суть в том никому ничего не нужно у соседей тепло и хорошо и они не хотят заморачиваться с переделкой обратки