Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4199

14.12.2021 в 22:27:11

очевидные вещи - естественно в подачу и далее по малому кольцу циркуляции - через дом с насосом.

Класс!
Остывшая вода поступившая в обратку ТС, вышла через трубу подачи его дома (где наверняка подостыла ещё) и снова поступила в насос соседа.
Ну прям непрерывный цикл охлаждения.

Про дом с насосом это вы сами придумали или телепатия.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

14.12.2021 в 22:51:05

Aтос написал: Остывшая вода поступившая в обратку ТС, вышла через трубу подачи его дома (где наверняка подостыла ещё) и снова поступила в насос соседа.

именно так! Я понимаю что Вам сложно, и когда вы говорите об одном - у Вас напрочь вылетают из головы другие части системы :) Так вот Вы позабыли, что когда вода пройдет дом в обратном направлении, она в подающей трубе смешается с горячей водой от котельной, и только потом поступит в дом соседа с насосом.

Похоже устроен НСУ теплых полов - вода крутится в контурах полов и байпасе, и подпитывается через термостат от котла по мере остывания.

Ситуация у автора называется "убитая двухтрубка" и от двухтрубки в МКД отличается только тем, что расположена горизонтально, и вместо комнат с одной батереей - дом с несколькими.

Такие темы постоянно появляются на форуме и аналогичная уже была когда-то. Без балансировки домов на магистрали эта задача нормально не решается. (есть способ поставить насос и не особо навредить соседям - но нужен специальный насос и специальная арматура на радиаторах, но повторюсь - это "костыль" и надо балансировать дома)

И проблема не только в отсутствии инженеров, но и

Леха9а написал: суть в том никому ничего не нужно у соседей тепло и хорошо и они не хотят заморачиваться с переделкой обратки

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4199

15.12.2021 в 08:15:44

Коллега ваша версия основывается на предположении которое нельзя ни подтвердить ни опровергнуть, но суть в любом случае не изменяется двух трубка тупиковая и нефига не сбалансированная.

Надо "вкорячивать" свой насос, так чтобы не привлекать излишнего внимания. Надеяться что кто-то по доброй воле подожмет себе подачу теплоносителя, наивно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

15.12.2021 в 11:49:26

Aтос написал: Надо "вкорячивать" свой насос, так чтобы не привлекать излишнего внимания.

Расскажите как? Один уже вкрячил, так что соседний дом остановился...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

15.12.2021 в 11:51:02

Aтос написал: основывается на предположении которое нельзя ни подтвердить ни опровергнуть,

да легко - манометры сверить, и все будет понятно как божий день

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4199

15.12.2021 в 13:17:56

Один уже вкрячил, так что соседний дом остановился...

версия основывается на предположении которое нельзя ни подтвердить ни опровергнуть,

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

15.12.2021 в 13:45:04

Aтос написал:

Один уже вкрячил, так что соседний дом остановился...

версия основывается на предположении которое нельзя ни подтвердить ни опровергнуть,

Aтос, Допустим, считаем, что манометры верные и имеем на обратке на 0.2 бара больше, чем на подаче. Ваша версия, откуда они появились?

0
Леха9а
Леха9а
Новичок

Регистрация: 14.12.2021

Иркутск

Сообщений: 5

16.12.2021 в 10:40:04

BV, ок, буду изучать)

0
Леха9а
Леха9а
Новичок

Регистрация: 14.12.2021

Иркутск

Сообщений: 5

16.12.2021 в 10:49:08

BV, это конечно предположение что нет обратки, может она и есть, но вялая, в общем вчера целый вечер ползал по всем батареям промывал их, да мусора много вышло, но лучше не стало, основные сточки прочищали аварийщики своими ершами, короче заметил такую странность ну обычно как вода идёт по меньшему сопротивлению и по сути должна идти по первому этажу, но первый весь холодный, а самый горячий это самый последний радиатор, внизу скидывал обратку и подачу с радиатора с них идёт напор, не замерял сколько, а циркуляции по этажу нет, выше немного уже греют радиаторы, на след.этаже радиаторы ещё теплее, а на последнем самое то и то одна из 2, другая тоже полу тёплая

0
Леха9а
Леха9а
Новичок

Регистрация: 14.12.2021

Иркутск

Сообщений: 5

16.12.2021 в 11:06:43

Вот так вот смонтирована обратка на 2 дома, а на остальные дома у каждого дома свой отдельный кран в обратную трубу, при этом обратка соседа на ощупь значительно горячее, пока не замерял температуры

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138413

16.12.2021 в 16:14:20

Леха9а написал: BV, это конечно предположение что нет обратки, может она и есть, но вялая, в общем вчера целый вечер ползал по всем батареям промывал их, да мусора много вышло, но лучше не стало, основные сточки прочищали аварийщики своими ершами, короче заметил такую странность ну обычно как вода идёт по меньшему сопротивлению и по сути должна идти по первому этажу, но первый весь холодный, а самый горячий это самый последний радиатор, внизу скидывал обратку и подачу с радиатора с них идёт напор, не замерял сколько, а циркуляции по этажу нет, выше немного уже греют радиаторы, на след.этаже радиаторы ещё теплее, а на последнем самое то и то одна из 2, другая тоже полу тёплая

Леха9а, без схемы - гадайте сами..

Леха9а написал: , а самый горячий это самый последний радиатор,

вот и может через Ж дом питаться...

Леха9а написал: а циркуляции по этажу нет, выше немного уже греют радиаторы, на след.этаже радиаторы ещё теплее, а на последнем самое то

говорит что циркуляция крайне медленная, ничего не говорит о ее направлении - прямо, или через зад

0