15.12.2021 в 09:10:31
#7053161
Радиаторы отопления прогреваются не полностью, подача горячая обратка с радиатора холодная, терморегуляторы с радиатора снял эффекта не дало. клапан на радиаторе в положение 8. Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса. Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.
15.12.2021 в 10:05:01
#7053169
VitaminC, Какая-то нестыковка-верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.
15.12.2021 в 11:09:50
#7053195
VitaminC написал: Может быть есть специалисты разбирающиеся в индивидуальном тепловом пункте квартиры.
есть - такое умею настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками.
Inter написал: верхний термоманометр (на подаче) показывает бОльшую температуру и меньшее давление-чем нижний (на обратке). Для начала, надо понять-что там не верно.
Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
VitaminC написал: Радиаторы отопления прогреваются не полностью,
это нормально.
VitaminC написал: подача горячая обратка с радиатора холодная,
судя по термометру - теплая.
VitaminC написал: Управляющая компания ничего не делают так как в квартире больше 21 градуса.
А они и не умеют :) Если на входе хватает - то можно сделать и потеплее.
Inter написал: Для начала, надо понять-что там не верно.
Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
15.12.2021 в 12:44:02
#7053251
BV написал: Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
Но они ведь одинаковые. А разница очень существенная и в "противоположную" сторону.
BV написал: Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
На обратке-я видел... но причина не в нем, поэтому писать не стал. К тому же, у нынешних сантехников это фмча, не баг. Они хвалятся своими "достижениями" на камеру-вот, я пять лет назад ставил этот фильтр, сейчас в прямом эфире выну сеточку и все увидят-она чистая. :net:
15.12.2021 в 13:56:59
#7053267
Inter написал: Но они ведь одинаковые.
Сорри, но смешно. Из "пачки" все показывают по разному. Нет класса точности, значит никто толком их не тарировал. Может быть что угодно. А вот разница температур в 20 град - легко определяется даже рукой. Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.
15.12.2021 в 14:29:48
#7053289
BV написал: Так что "чему тут верить" вопросов не возникает.
Наверное, соглашусь... это собственно, то о чем я писал... определились-показания давления не верны. А собираетесь как с такими приборами
BV написал: настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками
По температуре обратки?
15.12.2021 в 14:32:52
#7053290
Inter написал: BV написал: настраивать (Броен) - можно дистанционно - по ватсап вашими руками
По температуре обратки?
Можно и так, если ничего другого нет. Но оно есть :)
15.12.2021 в 14:42:16
#7053292
BV, Ааа..понял о чем речь :clapping
16.12.2021 в 07:45:39
#7053511
Inter, согласен возможно монометр неисправен. Когда только переехал три года назад, вообще циркуляции не было(радиаторы были холодные), подрядчики 10 дней разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита.
16.12.2021 в 08:52:30
#7053521
VitaminC написал: согласен возможно монометр неисправен
VitaminC, точно неисправен-один или оба. Термометры то показывают, что направление движения теплоносителя не перепутано. Значит на подаче прибор должен показывать большее значение, чем на обратке.
VitaminC написал: разбирались в чем дело, в итоге обратка в подвале была забита
Возможно, сейчас ваша обратка засорена-благодаря гомосяковской установке ФГО.
16.12.2021 в 09:06:09
#7053525
Inter, в квартире я через сливной кран воду слил перед этим перекрыв кран на обратке, сначала вода была черная потом стала прозрачная, естественно все радиаторы прогрелись, а потом остыли, возможно засорена обратка на стояке. квартира на 2 этаже, в под нами уже расположен офис, но у них другой контур отопления.
16.12.2021 в 10:13:53
#7053545
VitaminC, Вы ничего не поняли. Промывать надо обратку (на переходе трубы из вертикали в горизонталь) через заглушку на ФГО. Только сделать это-задача нестандартная
Inter написал: благодаря гомосяковской установке ФГО
Начните с промывки сеточки на подаче-там всё просто, это будет разминкой. Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы. Потом уже обращаться к BV и настраивать Броен.
16.12.2021 в 10:19:15
#7053546
Inter, сеточки я уже промывал. А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится, да и после трубы остаются под давлением. нужно привлекать сантехников жкх. спасибо за помощь.
16.12.2021 в 10:25:10
#7053548
VitaminC написал: залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится
Ннда... целиком, с головой-не получится :eek: Но можно перекрыть вводные краны, выкрутить заглушку и вынуть сеточку из ФГО на обратке, открыть вводной кран на подаче... :yu:
16.12.2021 в 16:36:36
#7053642
Inter написал: Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.
че там думать - шланг от пылесоса на фильтр и в ведро, лучше вдвоем, чтобы не облиться и конец шланга не улетел
VitaminC написал: А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится,
Вот сейчас Вам это вообще никак не нужно. У вас есть отключающие краны. И все действия - после них. Период вас не волнует ВООБЩЕ никак. Вы полностью автономны, идеальные условия для настройки. Все что нужно - есть. Да и настраивать надо именно сейчас, когда работает отопление!
VitaminC написал: нужно привлекать сантехников жкх
они, бестолочи и вредители, нахрен не нужны
16.12.2021 в 16:47:12
#7053645
PS Прикольный, щедрый проектировщик - на подаче АЖ ТРИ ПОДРЯД запорных устройства, из которых запорная функция не нужна ни одному из них (не считая шарового на входе - он нужен).
На обратке 2 запорных (не считая вводного).
Итого 2 шаровых можно просто удалить из схемы вообще ничего не изменяя и не теряя вообще никаких функций.
16.12.2021 в 16:59:13
#7053652
BV написал: 2 шаровых можно просто удалить
Счетчик ведь можно было подцепить к одному из отводов для дифманометра? Тогда все лишние три шаровых не понадобились бы.
16.12.2021 в 17:08:42
#7053654
Inter написал: Счетчик ведь можно было подцепить к одному из отводов для дифманометра?
так никогда не делают по понятным причинам.
16.12.2021 в 17:14:53
#7053655
BV написал: по понятным причинам
Потому, что туда надо подсоединять этот самый диф? Этого не будет-в этой жизни (у ТС). Ну и я видел своими глазами такой вариант.
16.12.2021 в 17:26:29
#7053661
Inter написал: Этого не будет-в этой жизни (у ТС).
К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними. Правда и без диф манометра все настраивается в этом случае.
16.12.2021 в 17:30:20
#7053665
BV написал: К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними
У Броен то понятно, что возможно, а вот у ТС с имеющейся управляйкой-не в этой жизни.
16.12.2021 в 17:45:42
#7053670
Inter написал:
BV написал: К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними
У Броен то понятно, что возможно, а вот у ТС с имеющейся управляйкой-не в этой жизни.
Inter,
16.12.2021 в 18:15:56
#7053684
BV написал: сейчас - работает и ладно
Это да, но при первом же вмешательстве (а оно, в принципе, уже нужно)-выкинуть лишнее.
16.12.2021 в 18:25:30
#7053689
Inter написал: но при первом же вмешательстве (а оно, в принципе, уже нужно)-выкинуть лишнее.
у меня другое мнение - все оставить как есть, нижний фильтр сменить на универсальный и все.
PS и не забывать крутить все краники раз в месяц чтоб не закисали. Напоминалку на счетчик ГВС, ХВС
16.12.2021 в 18:39:28
#7053695
BV написал: нижний фильтр сменить на универсальный
Я это и имел в виду... только почему не заменить при этом ШК перед ним на удлинитель? Минус одна потенциальная проблема в обозримом будущем.
16.12.2021 в 18:44:49
#7053697
Inter написал:
BV написал: нижний фильтр сменить на универсальный
Я это и имел в виду... только почему не заменить при этом ШК перед ним на удлинитель? Минус одна потенциальная проблема в обозримом будущем.
Inter, ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек (если...) и ничего не трогать.
23.12.2021 в 17:14:37
#7056375
VitaminC, Вопрос весь в том, ....какая температура на входе?
23.12.2021 в 17:16:55
#7056377
BV написал: ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек
У меня тоже косой полипропиленовый 3/4 фильтр стоит неправильно на вертикальной трубе перед котлом, слышно как шлам шуршит по сетке, но задержаться в ней ессно не может. Купил валтековский инвертор потока на 3/4, думал заменю им родную сетку, но фиг там, еле как входит по диаметру, зазора между сеткой и корпусом фильтра нет и, вдобавок, он не подходит по длине, родная крышка фильтра не накручивается. Поехал и купил универсальный фильтр от Валтека, но чтобы вварить его перед котлом, надо сливать систему отопления, что в -32 уже никак не сделать. До лета все засрется(