Аватар пользователя
Denis_Od

Местный

Регистрация: 15.12.2021

Одесса

Сообщений: 5

15.12.2021 в 11:46:20

Приветствую! Помогите разработься. Как поднять давление, манометр показывает почти 0

Нам недавно меняли бак и поставили краны на разделение воды на первый и второй этажи. Справа 2 крана на одной трубе:

Нам сказали что отметка на манометре не должна падать неже 1. Теперь с мастером нет связи, какой кран открыть что бы поднять давление непонятно. Возможно по фото кто-то подскажет, буду благодарен.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
Denis_Od

Местный

Регистрация: 15.12.2021

Одесса

Сообщений: 5

15.12.2021 в 12:27:58

BV, Мне каежтся искать специалиста что бы он пришел и открыл кран на 10 секунд что бы поднять давление, не очень идея ))) Мне давно показыали какой кран открыть что бы до единицы поднялось, но я забыл. Там минутное дело.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2021 в 14:00:20

Denis_Od написал: BV, Мне каежтся искать специалиста что бы он пришел и открыл кран на 10 секунд что бы поднять давление, не очень идея ))) Мне давно показыали какой кран открыть что бы до единицы поднялось, но я забыл. Там минутное дело.

Denis_Od, ну так открывайте.

0
Аватар пользователя
Denis_Od

Местный

Регистрация: 15.12.2021

Одесса

Сообщений: 5

15.12.2021 в 14:28:30

BV, Так в этом то и проблема, я не знаю какой кран ) там котел и бойлер, газ через котёл идёт, непонятно где какие краны. По этому решил здесь узнать, может кто по фото увидит какой из кранов надо открыть что бы поднять давление. Не хотелось бы что-то не то открыть, что бы потом ремониторвать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2021 в 14:57:27

Denis_Od написал: Не хотелось бы что-то не то открыть, что бы потом ремониторвать.

Еще раз - если не хотите попрощаться с котлом:

BV написал: Denis_Od, найти другого специалиста.

0
Аватар пользователя
Denis_Od

Местный

Регистрация: 15.12.2021

Одесса

Сообщений: 5

15.12.2021 в 16:28:48

BV, Я хотел совет услышать какой кран повернуть, а не предложение вызвать мастера якобы для огромной проблемы или починки чего либо... Возможно вы меня не так поняли. Но для меня ситуация как поментяь батарейки в пульте (утрирую). Я вызывал специалиста когда котел нужно было почистить и постаивть дополнительне кнопки для автоматизации. Вызывал специалиста что бы поменять бак. А теперь, по вашему предложению нужно вызвать специалиста который откроет кран на 20 сек. и закроет и на этом всё.... Мне не нужны ремонтные работы или проверки работоспособности. Не думаю что кто-то вообще захочет приезжать что бы заниматься открытием закрытием крана. Вы наверно сразу дизайнеров по интерьеру предлагает вызвать если люди на форуме спрашивают где можно купить обои.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

16.12.2021 в 02:14:13

Denis_Od написал: BV, Я хотел совет услышать какой кран повернуть, а не предложение вызвать мастера якобы для огромной проблемы или починки чего либо...

Вы ошиблись форумом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.12.2021 в 03:43:55

Denis_Od, Вам нужен кран, который соединяет трубы холодной воды и контура отопления. Этот кран также может быть встроен в котёл. На всех фотографиях закрыт один единственный кран - попробуйте его:

Падение давления обычно свидетельствует о какой-то неисправности в системе: утечке или порванной мембране в расширительном баке. Добавлять давление в неисправный контур - возможно не самая лучшая затея.

Также два шаровых крана на вертикальной трубе находятся в полузакрытом положении - это недопустимо и приводит к выходу их из строя (деформируются уплотнители и краны перестают "держать воду" в закрытом состоянии).

0
Аватар пользователя
Denis_Od

Местный

Регистрация: 15.12.2021

Одесса

Сообщений: 5

16.12.2021 в 15:16:10

Mazayac, Приветствую! Огромная благодарность, это был тот кран что вы указали. Поднял до 1,5

Про два шаровых крана на вертикальной трубе, их как раз специально и сделал специалист что бы можно было регулировать подачу горячей воды в радиаторы на втором этаже. А то без этих кранов через радиаторы отапливался только первый этаж, а на втором этаже радиаторы еле еле были теплые. До этого воздух выпускали, всё проверяли по радиаторам всё было в порядке, но видимо из-за давления горячая вода не доходила до второго этажа и уходила вся на первый. После того как поставили краны на вертикальную трубу то на втором этаеже все радиаторы горячией, хорошо отапливается, тепло. Сам специалист после установки кранов сказал что нужно нижний кран (на первый этаж) немного приоткрыть, а верхний кран (который на второй этаж) можно больше открыть и таким образом регулировать что бы вся горячая вода не уходила на первый этаж. Я верхнйи кран оставил в полузакрытом состоянии что бы сильно много не было, а то батареи на втором кипяточные (на баке и на котле выставлено на минимум градус), а на первом горячие как надо. Но если полностью открыть то снова получится что кранов как бы и нет вовсе и на второй этаж горячая вода перестанет доходить. А если один закрыть, то на один из этажей не будет поступать горячая вода в радиаторы. Что же тогда делать, переделывать вообще всю систему? У нас эта система уже лет 17 стоит. Недавно чистили и добавляли зима-лето для напольного газового котла и меняли накопительный бак.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

16.12.2021 в 15:29:58

Mazayac написал: попробуйте его:

хороший совет, с учетом того, что неизвестно на какое давление накачан расширительный и переживет ли это теплообменник котла :applause:

Denis_Od написал: их как раз специально и сделал специалист что бы можно было регулировать

и с учетом, что работал "именно спешалист" :net:

Ну и весь остальной бред этой системы вполне можете представить...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.12.2021 в 21:31:41

Denis_Od написал: Что же тогда делать, переделывать вообще всю систему?

Ух, судя по описанному, там везде ад. Вариант минимум - не трогать теперь эти шаровые никогда.

0
Аватар пользователя
Убушиев Юрий

Местный

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 32

21.01.2022 в 23:14:02

Denis_Od, нужно установить дополнительный насос, на трубу подачи к батареям второго этажа.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу