16.12.2021 в 10:31:00
#7053551
Здравствуйте! Помогите советом. Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку. На сколько мне известно, на дом приходит 5,5 КВт. Со столба до дома идёт СИП кабель, точно не скажу сечение, но его переделывал местный электрик поэтому он должен быть соответствующим нормам. А уже от сипа до счётчика идет кабель NYM-2,5мм, и далее разводка по дому кабелем 2,5 на розетки, и 1,5 на освещение. Имеется тепловая пушка на 5 КВт, в данный момент ей пользоваться нельзя, так как автоматы на 16А не выдерживают. Я планирую заменить вводной кабель до счетчика на ВВГ-НгLs 4мм. Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата? И как далее покдлючить электро пушку на 5 КВт? Я хотел добавить автомат и пустить отельный кабель именно для пушки, и использовать для этого кабель 2,5. А какой номинал автомата ставить для пушки?
16.12.2021 в 10:43:02
#7053553
Штекер на кабеле у пушки какой?
Автомат должен защищать не пушку, а кабель с розеткой. Берете кабель сечением допускающим длительные нагрузки 5.5КВт, по току потребления пушки выбираете соответствующую розетку. Затем ставите автомат на эту линию защищающую самое слабое звено (из розетки и кабеля).
16.12.2021 в 12:02:33
#7053576
Эх, хорошо!
16.12.2021 в 14:57:46
#7053613
stason_spb, вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?
16.12.2021 в 15:58:27
#7053632
Отлично. Просто замечательно
16.12.2021 в 23:05:26
#7053797
СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?
У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.
16.12.2021 в 23:06:42
#7053799
BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Аргументируйте пожалуйста.
16.12.2021 в 23:11:18
#7053801
stason_spb написал:
СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?
У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.
Кабель 4-ка медь, АВ 25А.
17.12.2021 в 00:53:00
#7053835
stason_spb написал:
BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Аргументируйте пожалуйста.
stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...
17.12.2021 в 09:46:23
#7053913
BV написал:
stason_spb написал:
BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Аргументируйте пожалуйста.
stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...
BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?
17.12.2021 в 10:09:40
#7053929
СтранникXXI написал:
BV написал:
stason_spb написал:
BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Аргументируйте пожалуйста.
stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...
BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?
СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.
17.12.2021 в 10:19:12
#7053935
Мишутк написал:
СтранникXXI написал:
BV написал:
stason_spb написал:
BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Аргументируйте пожалуйста.
stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...
BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?
СтранникXXI, судя по задаваемым вопросам человек видит только верхушку айсберга. Либо просто пришел пообщаться. Но вопросы перед началом работ лучше, чем вопросы после их окончания.
Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.
17.12.2021 в 10:35:25
#7053942
СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )
17.12.2021 в 10:58:55
#7053946
СтранникXXI написал:
Мишутк, оно так. Но если бы он видел и подводную часть, он бы вопросов, скорее всего, вообще бы не задавал. П. С. Никаких сложностей, какой-то замысловатой "подводной части" я тут не вижу.
СтранникXXI, растянем удовольствие и начнем от первой точки. Тип линии подачи питания ВЛ или СИП? Какой способ присоединение отводного СИП к магистрали? Бывает что прямо там начинаются проблемы, когда накрутка СИП на ВЛ не выдерживает поднявшейся нагрузки. Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.
17.12.2021 в 11:22:42
#7053960
dokar написал: СтранникXXI, Ну дык деревня десятилетиями жила не зная никаких ТТ. Зачем нам ТТ и пр. , когда есть пушка и два провода к дому ? )
dokar, разумеется, по-хорошему, надо бы провести полную ревизию электроснабжения, начиная от магистрали. Но это уж точно лежит за пределами компетенции ТС и вряд ли входит в его планы. Да и читать ему курс лекций на эту тему не представляется возможным. Товарищ задал конкретный вопрос про сечение кабеля и АВ на тепловую пушку. А если у него там сопли везде, то он и без пушки погорит, только несколько позже.
17.12.2021 в 21:13:56
#7054095
Мишутк написал: Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.
Сами то поняли, что тут накрапали? :net: Перечитайте, не спеша подумайте...
18.12.2021 в 08:53:25
#7054190
BV написал:
Мишутк написал: Хорошо, что у автора однофазка. А если так пригрузить одну фазу на трехфазном вводе, то может отгореть нейтраль со всеми вытекающими.
Сами то поняли, что тут накрапали? :net: Перечитайте, не спеша подумайте...
BV, отлично представил. Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ. После этого получаем слабый ноль на трехфазном вводе. Лично сам от такой аварии чудом отделался двумя блоками питания и ресивером.
18.12.2021 в 08:56:51
#7054191
Мишутк написал: Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ.
Что вы мелете, пардон? :a
18.12.2021 в 10:06:13
#7054207
Мишутк написал: BV, отлично представил. Трехфазный ввод нагружается на одну фазу. Нагрузка на L1 и N вводного кабеля. Если не повезет, подгорит слабая накрутка N на ВЛ. После этого получаем слабый ноль на трехфазном вводе.
Вы полную хрень вещаете :killyourselfbywall:
18.12.2021 в 10:12:17
#7054209
Мишутк написал: Лично сам от такой аварии чудом отделался двумя блоками питания и ресивером.
Это единственное верное в написанном - ежу понятно, что авария нуля при трехфазном воде опасна, а при однофазном безопасна для приборов.
19.12.2021 в 05:46:42
#7054496
Благодарю за подробные ответы. Многие верно поняли, что я не хочу делать пожарникам "годный контент", а лишь пытаюсь обезопасить дом и себя насколько мне это представляется возможным. И именно для этого я обратился сюда за советом, и как вижу многие люди понимают что я хочу узнать, и о чём спрашиваю. То есть, если проложить от СИПа до счетчика и автоматов кабель сечением 4мм, и далее через автомат на 25А проложить этот же кабель (ВВг-НгLS 4мм) до пушки, и соединить через входящий в комплект коннектор (Ведь вилки и розетки рассчитаны на 16А?) то в теории всё должно работать? А вводной автомат тоже надо будет поставить на 25А?
19.12.2021 в 07:03:06
#7054505
Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата?
Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен. Вы же не реконструкцию внешней сети проводите.
А вводной автомат тоже надо будет поставить на 25А?
Полагаете подстанция в деревне станет мощнее от того что вы проводку заменили
19.12.2021 в 11:27:17
#7054565
Атос написал: Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен.
О каком проекте Вы говорите?
Атос написал: Полагаете подстанция в деревне станет мощнее от того что вы проводку заменили
Заметьте, о мощности транса, типе и сечении магистрали не было сказано ни слова.
19.12.2021 в 14:22:31
#7054621
О каком проекте Вы говорите?
О проекте энергоснабжения населенного пункта или вы считаете, что каждый кто купил пылесос, автоматом получает право на увеличение максимальной мощности.
Заметьте, о мощности транса, типе и сечении магистрали не было сказано ни слова.
Так а я о чём? с какого перепугу увеличивать номинал.
20.12.2021 в 17:14:24
#7054990
Aтос написал: Какой номинал стоял по проекту на вводе в дом, такой и должен. Вы же не реконструкцию внешней сети проводите.
А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?
20.12.2021 в 18:45:32
#7055022
А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?
Это можно назвать и незаконное переустройство и подключение к электросетям с нарушением установленной процедуры технологического присоединения.
У вас как у потребителя должна быть линия разграничения эксплуатационной ответственности
(балансовой принадлежности).
Всё что до вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) в том числе сама отсекающая арматура ответственность ресурсников.
Всё что после вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) ответственность потребителя.
20.12.2021 в 19:07:01
#7055028
Aтос написал:
А то что я меняю кабель от СИПа до счетчика, не является реконструкцией внешней сети?
Это можно назвать и незаконное переустройство и подключение к электросетям с нарушением установленной процедуры технологического присоединения. У вас как у потребителя должна быть линия разграничения эксплуатационной ответственности
(балансовой принадлежности). Всё что до вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) в том числе сама отсекающая арматура ответственность ресурсников.
Всё что после вводного автомата (рубильника, крана, задвижки) ответственность потребителя.
Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.
20.12.2021 в 20:21:43
#7055051
Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.
Вы знаете какое сечение кабеля было указано в проекте при строительстве? Или просто морочите голову.
20.12.2021 в 21:12:37
#7055066
Aтос написал:
Вот сейчас у него как раз и имеет место нарушение технологического присоединения, поскольку ввод от воздушной линии (иначе говоря, часть абонентского ответвления) до вводного АВ выполнена медным кабелем сечением 2.5мм2.
Вы знаете какое сечение кабеля было указано в проекте при строительстве? Или просто морочите голову.
Даже еслм он когда-либо существовал, ввода от воздушной линии 2.5мм2 меди при ответвлении ко вводу 16мм2 алюминия там быть никак не могло.